Stránka 1 z 1

Fotovoltaiku nelze vypnout ?

Napsal: 21 led 2022, 20:41
od dvorak
Protipožární zásah na fotovoltaické systémy (ve volné přírodě, na střeše a pod.) je brán jako zásah za složitých podmínek, jelikož stejnosměrnou část fotovoltaických systémů nelze vypnout – jedná se o zásah pod napětím a v ochranném pásmu.
Skutečně systém nelze vypnout ?

Napsal: 21 led 2022, 20:45
od Ivan_01
lze, sekerou priamo u panelu. Ako chceš zabrániť tomu, aby osvetlený panel negeneroval napätie?

Napsal: 21 led 2022, 20:45
od Mysteri
Asi jedine panely roztĺcť kladivom.... :?
Ups, Ivan bol o sekundu rýchlejší.... :lol:

Napsal: 21 led 2022, 20:46
od rnbw
Solarny panel je kus "skla", z ktoreho idu dva vyvody: + a -. Kym svieti slnko, je tam napatie. Rovnako ako nedokazes vypnut akumulator, pokym je nabity.

Ked ich je zapojenych viac v serii, moze byt napatie dost velke.

Napsal: 21 led 2022, 20:48
od Mysteri
Alebo na panel hodiť plachtu.

Napsal: 21 led 2022, 21:04
od xsc
Asi by stačilo nacákat prášek.

Napsal: 21 led 2022, 21:11
od JirkaZ

Napsal: 21 led 2022, 21:47
od Mysteri
Som ten článok prečítal na rýchlo, ale je to ako článok Pata a Mata, kancelárskeho teoretika, ktorý si sám občas odporuje...
,,Například při hašení budovy v obci Rösrath média referovala o zranění hasiče elektrickým proudem při hašení budovy s fotovoltaickýcm systémem. Ze záběrů z televizní reportáže však bylo evidentní, že na budově byl solární termický systém..." ZRANIL SA PRI HASENÍ FOTOVOLTAIKY? ZRANIL!
A toto ma zabilo:
,,Často opakované tvrzení, že fotovoltaické systémy jsou zvlášť nebezpečné, protože je nelze vypnout, je pravdivé pouze ve druhé části, tj. fotovoltaické systémy v současnosti většinou nejsou provedeny tak, aby bylo možno je v případě potřeby uvést do beznapěťového stavu." .....
:roll:
To znamená, že ak svieti sĺnko, sú nebezpečné, lebo sa nedajú vypnúť, ak prší a je zamračenô, prípadne noc, tak hasiči sú v bezpečí a môžu začať hasiť.... Kuva, ako by to Gréta písala.... :twisted:

Napsal: 21 led 2022, 23:35
od kovar
je to něco jako oheň
dobrý sluha ale zlý pán!
:?

Napsal: 21 led 2022, 23:54
od JirkaZ
Mysteri píše:Som ten článok prečítal na rýchlo, ale je to ako článok Pata a Mata, kancelárskeho teoretika, ktorý si sám občas odporuje...
,,Například při hašení budovy v obci Rösrath média referovala o zranění hasiče elektrickým proudem při hašení budovy s fotovoltaickýcm systémem. Ze záběrů z televizní reportáže však bylo evidentní, že na budově byl solární termický systém..." ZRANIL SA PRI HASENÍ FOTOVOLTAIKY? ZRANIL!
Co to je zase za blbosti??? Vždyť ten článek zcela správně upozorňuje na mediální nesmysly!

Chápeš rozdíl mezi fotovoltaickým a tepelným solárním panelem?

Napsal: 22 led 2022, 00:24
od Mysteri
,,Chápeš rozdíl mezi fotovoltaickým a tepelným solárním panelem?"

Práveže chápem, ale hasič nemá čas skúmať, musí sa rýchlo rozhodnúť a hasiť!!!!

Ale sa, PROSÍM, vyjadri aj k druhému bodu, ktorý je ozaj smiešny, alibistický,....
Zhrniem asi tak:
,,Je to nebezpečné, aj keď sa to vypne, ale, v skutočnosti to nejde vypnúť, treba s tým rátať a potom to je bezpečné..."..... :lol:

Napsal: 22 led 2022, 14:35
od monterjirka
Pozor!
On je tam ještě jeden průs3rový stav!

Měnič FV si testuje jestli je připojena "velká síť", pokud ne, odpojuje se aby nenapájel to, co má být vypnuté.
Jenže ne všichni výrobci to mají stejně nastavené, takže když se v ulici sejde více fotovoltaik, mohou se navzájem "podržet", potom když energetik vypne celý přívod do ulice, fotovoltaiky to tam mohou tlačit dál :(

Napsal: 22 led 2022, 16:42
od BOBOBO
Ale to snad bude měničem blokované , nebo?

Napsal: 22 led 2022, 17:52
od tomasjedno
To by musely ty měniče testovat přítomnost sítě přesně ve stejném okamžiku

Napsal: 23 led 2022, 12:52
od kulikus
FV systém, co jsem viděl, byl z panelů 96V/5.5A, obvykle 9 v sérii.
Jeden řetězec(string) tedy dával podle osvitu kolem 800V. Zkusil jsem při jednom provizorním měření použít místo vypinače dva jističe v sérii bo nic vhodnějšího jsem tam neměl při ruce.
Při současném rozepnutí se z nich staly na pár minut lucerničky, vydávající známý zvuk el. oblouku. Na to se dá jen koukat. A pak ty jističe zahodit.
Myslím že nějaká firma v Praze vyvíjí systém sběru dat a ovládání přímo jednotlivých panelů, který dokáže současně odpojit každý jeden panel.
To už by mohlo být pro hašení vyhovující.