Zapojení SSR
Moderátor: Moderátoři
- scorpions-cz
- Příspěvky: 1760
- Registrován: 19 bře 2011, 01:00
- Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
- scorpions-cz
- Příspěvky: 1760
- Registrován: 19 bře 2011, 01:00
- Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
- patrikvarga
- Příspěvky: 1062
- Registrován: 24 dub 2007, 02:00
Jak ti píší výše v každém případě chladič spojit s ochranným vodičem, tam kde používám SSR které spínají 230AC tak vždy chladiče spojují s ochranným vodičem, používám SSR od výrobce OMRON u těch je na převod tepla z chladící plošky triaku na zadní venkovní plochu chladiče použito teplovodivé pasty triak je někdy celý zapatlaný touto pastou. Všechny původní triaky co jsem vyměňoval tak měli kovovou chladící plošku.
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
O tom, jestli to musí spínat v nule, když je to odporová spirála.BOBOBO píše:Nevím Zdendo o čem jsi zvedl řeč ? Odizolované to je . Určitě to má i CE .
Někdy je lepší, když to spíná téměř kdekoliv, jako například u řízení topné spirály, která má setrvačnost a vyžaduje se jemnější regulace, než klasická ON/OFF spínaná po minutách.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- scorpions-cz
- Příspěvky: 1760
- Registrován: 19 bře 2011, 01:00
- Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
To je osud . Z kraviny je atomová elektrárna . To vše nahoře vypust a ke svému použití namontuj a nech běhat . No jsou SSR relé , která jsou schopná i fázové regulace . Ty takové nemáš , tak není o čem mluvit . Je to jen rozvitá konverzace . Uvidíme , co nám budoucnost přinese . O releti spínaném v nule jsem se jentak zmínil , když jsi se zeptal , jaký viv může mít spínání tímto relé . Vše co jsem psal výše platí . Pokud by jsi měl to relé spínané v nule , tak by se připnutí zátěže do sítě neprojevilo rušením pro okolí nijak . Je to jak s těmi světly a vypínačem , již jen dokola .
- scorpions-cz
- Příspěvky: 1760
- Registrován: 19 bře 2011, 01:00
- Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Asi jsem jelen.
Mám toto KSA240AC8
https://ecom.cz/eshop/detail/18735-KSA240AC8
Potřebuji trafo spínat v nule.
Zapojení zátěže na č1. jinde v návodech SSR mají na č2. Podle toho návodu kudy půjde fáze a kudy nula?
Původně jsem měl, že fáze na spotřebič a ze Spotř. na č1. Takže by nula šla ze sítě na č2 přes SSR, dále č1 by došla ke spotřebiči.
https://ecom.cz/data/exportdokumentu?so ... 240AC8.pdf
SSR různá zapojení kde fáze projde SSR a jinde nula.
Jak toto SSR mám tedy zapojit? Fáze a nula? díky.
Mám toto KSA240AC8
https://ecom.cz/eshop/detail/18735-KSA240AC8
Potřebuji trafo spínat v nule.
Zapojení zátěže na č1. jinde v návodech SSR mají na č2. Podle toho návodu kudy půjde fáze a kudy nula?
Původně jsem měl, že fáze na spotřebič a ze Spotř. na č1. Takže by nula šla ze sítě na č2 přes SSR, dále č1 by došla ke spotřebiči.
https://ecom.cz/data/exportdokumentu?so ... 240AC8.pdf
SSR různá zapojení kde fáze projde SSR a jinde nula.
Jak toto SSR mám tedy zapojit? Fáze a nula? díky.