#16 Příspěvek od xsc »

rnbw píše:Tato trojlinka sa sice pouzivala, ale neskor zmizla, asi uz vtedy nevyhovovala normam. Uz len preto, ze nie su farebne odlisene jednotlive zily a teda je mozna zamena napr. L za PE.
Zmizely všechny, co mají fakticky jen silnou, ale jednoduchou izolaci. Dneska je nutná skutečně dvojitá izolace, začalo se to dávat už v 80. letech. Pokud by sehnal takovou trojlinku, neměl by být žádný problém.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#17 Příspěvek od BOBOBO »

Cokoliv vyrobit bez zkušebny provozovat nelze . Já bych to pro svou jistotu řešil chráničem . Potom jsou to jen zase výhružky jako pokuta za nevymetenej komín . Stálá zábava . Odhadnu že alespoň 2/3 domácností používají různé napaječe , které určitě několik norem nesplňují a nikdy nebudou . Tedy ty naše .

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#18 Příspěvek od Celeron »

xsc píše:Zmizely všechny, co mají fakticky jen silnou, ale jednoduchou izolaci. Dneska je nutná skutečně dvojitá izolace, začalo se to dávat už v 80. letech.
A tu černou nebo poloprůhlednou dvojlinku, co se prodává v několika průřezech třeba na repráky neznáš? Víš kolikrát jsem z ní viděl udělanou dvojdrát prodlužovačku? Jednou jsem přišel k elektrikářovi, co si na tu dvojlinku přidal jeden fous z roztržený tý samý dvojlinky a po 20 cm to zasmrštil. Říkam mu, to si nemůžeš v práci ukrást CYSYnu nebo gumák? A on že ji na rozvody nepoužívají a tohle na slaboproud jo. :roll:
Až jednou uvidíte prodlužovačku 230V z UTP cat5, tak Vám tohle přijde srandovní.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#19 Příspěvek od Valdano »

scorpions-cz píše:ŽL na výrobu a opravy elektrických a elektronických zařízení mám :lol: :lol: :lol:
ransom co hovoří zákon??
Když na to máte ŽL tak je trochu smutné, že to neznáte a musíte se na to ptát tady na bastlírně.

Níže je jen příklad. Nemusí to být přesně to o co jde Vám, ale obecně pokud se chcete zabývat výrobou a opravami elektrických zařízení tak byste měl vědět, které normy jsou pro Vás závazné. Často se hovoří o tom, že normy jsou v ČR jen doporučením, ale to je pravda jen částečně a jen vůči osobám (laikům), pro které závaznost příslušným norem nevyplývá ze zákonů.

Zdroj: Závazné normy na posuzování prodlužovacích přívodů
Pro posuzování shody prodlužovacích přívodů pro použití v ČR je tedy nutné použít nejen ČSN 34 0350 ed. 2:2009 a ČSN IEC 60884-2-7+A1:2015, ale také ČSN IEC 60884-1:2003 a všechny další normy, které jakýmkoliv způsobem ovlivňují bezpečnost prodlužovacího přívodu, resp. konkrétního výrobku ve vztahu k uživatelům bez elektrotechnického vzdělání.
To není doporučení, ale povinnost vyplývající z nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (směrnice 2014/35/EU) o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Můžete jen doufat, že nenastane nějaký problém a nedojde k nějakému vážnému problému viz článek Zahoření elektroinstalace ukončilo koncert v základní umělecké škole. Tam naštěstí šlo jen o poškození majetku a nikdo nepřišel k úrazu ani o život. Pokud nastane nějaký problém a při následném vyšetřování se ukáže rozpor s některými normami tak to bude přitěžující okolnost, která půjde za dodavatelem té instalace.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 04 čer 2023, 13:05, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#20 Příspěvek od Cowley »

Valdano: V té škole hořela pevná elektroinstalace...

Scorpions: Používej jen revidované prodlužováky - budeš mít klid.

Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#21 Příspěvek od Valdano »

scorpions-cz píše:ŽL na výrobu a opravy elektrických a elektronických zařízení mám
co hovoří zákon??
K tomuto účelu doporučuji oslovit nějakého revizního technika elektro ve vašem okolí a prokonzultovat to s ním. Revizní technik elektro bude jistě vědět co konkrétně je třeba dodržet v tom či onom konkrétním případě.

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#22 Příspěvek od scorpions-cz »

Cowley jo, ale je to děsnej vopruz ke každýmu světlu tahat sólo kabel.

ŽL na výrobu a opravy jsem si udělal před 20 lety. Neživím se tím, živím se slaboproudejma montážema. (antény, zvonky, videozvonky, kamery alarmy, elektronickoj přístup atd) Právě proto, že se tím neživím tak se ptám tady.

Uživatelský avatar
konosuke
Příspěvky: 9483
Registrován: 18 pro 2006, 01:00
Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí

#23 Příspěvek od konosuke »

Jo může. drátky Cu stejé jako kulatá akorát že plochá
napájím tuhle prodlužkou pračku automatku cca 10A a zatím...
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#24 Příspěvek od scorpions-cz »

Na 10A se určitě nedostanu. Všechny světla jsou LED.

Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#25 Příspěvek od Valdano »

scorpions-cz píše:Právě proto, že se tím neživím tak se ptám tady.
I přesto doporučuji to raději prokonzultovat u revizního technika elektro a tím nemám na mysli nezávislý pokec alá "per huba" jako tady v diskusi, ale placenou konzultaci ke konkrétnímu účelu nebo si prostě nechte udělat revizi na konkrétní zrealizovanou elektroinstalaci dle vašich představ a uvidíte jak to dopadne. Od revizního technika totiž získáte pro vás skutečně relevantní informace, ale samozřejmě si o tom tady můžete klidně dál i bůhví jak dlouho zcela nezávazně povídat i když to ve výsledku pro vás třeba k ničemu nebude a nebo si budete myslet, že bude, ale opak bude pravdou což zjistíte až následně při nějakém průšvihu. :wink:
Naposledy upravil(a) Valdano dne 04 čer 2023, 15:46, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#26 Příspěvek od BOBOBO »

Na posledním školení v březnu bylo jedno zásadní prohlášení : Jsou dva typy revizáků , jedni spí dobře , druzí špatně .....

Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#27 Příspěvek od Valdano »

Ať si nechá tazatel udělat revizi na konkrétní zrealizovanou elektroinstalaci dle jeho představ u nějakého revizáka pokud možno s mnohaletými zkušenostmi a uvidí jak to dopadne. Pořád si myslím, že bude mít větší šanci než tady v diskusi, a to nechci tuto diskusi nijak shazovat. U revizáka prostě dle mého názoru má větší šanci, že se něco opravdu relevantního dozví aniž by k tomu potřeboval bůhví kolik času trávit po diskusích. V případě nějakého většího průšvihu pak třeba nepůjde "bručet" jen sám a bude si mít "v base" aspoň s kým odborně pokecat. :lol:

Uživatelský avatar
konosuke
Příspěvky: 9483
Registrován: 18 pro 2006, 01:00
Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí

#28 Příspěvek od konosuke »

revizi...nemáte qrva ten pocit dojem že žijem v horší diktatuře
než za Husáka? tenkrát též byly předpisy ale, nebručel za to nikdo
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#29 Příspěvek od monterjirka »

V normách se dá dohledat že se šňůra CYH s jednoduchou izolací nepoužívá pro přívody NN
Můžete to ignorovat a dát ji tam. Protože podle zákona 22/1997 jsou normy jakýmsi souborem osvědčených řešení a jsou tedy nezávazné.
Ale kdyby se něco stalo, soudní znalec vám to "spočítá i s úroky", protože norma by měla nastavit jakési bezpečnostní minimum. Můžete to udělat lépe, pokud to umíte. Horší řešení je vaše riziko...

Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#30 Příspěvek od Valdano »

konosuke píše:revizi...nemáte qrva ten pocit dojem že žijem v horší diktatuře než za Husáka?
Pokud někdo způsobí svým jednáním ať už záměrně či jen z nedbalosti škody nebo dokonce újmy na zdraví či životech tak nevidím žádný důvod k tomu proč by měl být jeho postih dle zákonných pravidel v demokratické zemi považován za diktaturu.

Nejde o žádnou diktaturu. Jde o předpisy mající za úkol chránit "zdraví a životy" a ty budou vždy vyžadovat dodržování určitých pravidel, používaní určitých materiálů atd. a určitá míra vymahatelnosti bude vždy potřebná. Nikdo tady netvrdí, že každého hned zavřou jen když třeba nesprávně zapojí prodlužovačku, ale nikomu se při tom nic nestane a ani při tom nedojde k nějakým vážným škodám na cizím majetku.

"Bručet" se obvykle chodí jen když se něco vážného stane a je za to dotyčnému prokázána odpovědnost ať už jde třeba o montáž elektroinstalace v rozporu s předpisy a nebo třeba o revizního technika, který při revizi něco podstatného opomenul. V minulosti mohlo v souvislosti s následným postihem více záležet na tom zda dotyčný měl nějaké významné konexe nebo byl členem jedné strany a nebo naopak jestli byl režimu zrovna nepohodlný a nebo lhostejný zatímco v dnešní době záleží spíš na tom zda má "hafo peněz" na špičkové právníky, kteří mu pomohou se z toho nějak "vykroutit".
Naposledy upravil(a) Valdano dne 04 čer 2023, 19:43, celkem upraveno 1 x.