Jak připojit bojler na 3 fáze?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#16 Příspěvek od workhard »

No do série taky nebudou, to by na výstupu bylo 0V. Tak to mě taky zajímá :)
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#17 Příspěvek od ZdenekHQ »

BTW, mám dojem, že moje - už dříve zmíněné - řešení s 3F usměrňovačem a jednoduchým step-down na DC 230V se stává stále více aktuální... :)

Jen to neodpovídá normám, to by tam muselo být i PFC a pak je to pro bastlíře už orloj...
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#18 Příspěvek od TAKJAN »

To je jednodušší vyměnit těleso, i za cenu převaření závitu, i když by do určitých značek asi pasovalo http://www.eltoppraha.cz/cs/14011-ohrev-vody/

Uživatelský avatar
Sandal
Příspěvky: 2393
Registrován: 22 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

#19 Příspěvek od Sandal »

jjilek píše:... to už může být zajímavé pro snížení hodnoty hlavního jističe.
Ale trafo zase spotřebovává jalovinu.To bych do tý ampéráže taky nezapoměl započítat.Možná by se to trafo vyplatilo kompenzovat.Změřit mu Cos fí a přiřadit nějakou tu kapacitu.

Uživatelský avatar
lesana87
Příspěvky: 3296
Registrován: 20 zář 2014, 02:00

#20 Příspěvek od lesana87 »

workhard píše:No do série taky nebudou, to by na výstupu bylo 0V. Tak to mě taky zajímá :)
A co když jedno vinutí otočíš, pak už na výstupu nebude nula, ne? Sice to není ideální rovnoměrné rozložení na tři fáze, dvě vinutí budou zatížená i jalovinou (při odporové zátěži), ale tu elektroměr neměří a nic lepšího mě nenapadá. :)

Uživatelský avatar
Olchor
Příspěvky: 1513
Registrován: 18 lis 2009, 01:00
Bydliště: Blansko

#21 Příspěvek od Olchor »

Problém řeší přednostní relé. U bojleru je celkem jedno, jestli se bude nabíjet přerušovaně.

Uživatelský avatar
danyel
Příspěvky: 55
Registrován: 09 črc 2007, 02:00

#22 Příspěvek od danyel »

Z toho fakt děláte orloj.Není jednoduší koupit za 500Kč tu 3fázovou spirálu?
Někdo tady psal že má udělanou relátkovou logiku na zásuvky.Když zapne rychlovarnou konvici tak vypne pračka atd.Mmch rýpat se v bojleru.V Kuřimi tehdy spad kus paneláku když místní odborník přemostil ochrany proti přehřátí.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#23 Příspěvek od BOBOBO »

Jak píše Honza , měli bychom se na to již připravovat .

Uživatelský avatar
vasekpetr1
Příspěvky: 802
Registrován: 20 čer 2005, 02:00
Bydliště: Hospoda u Třebíče

#24 Příspěvek od vasekpetr1 »

danyel píše:Někdo tady psal že má udělanou relátkovou logiku na zásuvky. Když zapne rychlovarnou konvici tak vypne pračka atd...
Akorát pozor na jednu nepříjemnou vlastnost některých "chytrých" spotřebičů (mám to u myčky, pračka si pamatuje), že po výpadku napájení a jejím obnovení se vynuluje program :? .

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#25 Příspěvek od weed_smoker »

Jednoduše to jde jen ze 2 fází(trafo 400/230) a ani to nebude laciný (japonskej 3kW oddělovák s odbočkama vim že stál 2000).Osobně bych šel cestou 3F spirály a stykače za termostatem(ze starý spirály a matky by snad šla posvářet redukce,kdyby nová spirála nesedla do závitu).Většina elektrikářů beztak dává k bojlerům přívod 5Cx2.5 a při 1F bojleru zapojej jenom jednu na obou stranách (v bedně jednoduchej B16 obvykle po hnědý a zbylý dvě v luftě).

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#26 Příspěvek od Habesan »

A měl ten japonec odbočku 230V na primáru???
2000 není přemrštěná cena za 3kW.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
Olchor
Příspěvky: 1513
Registrován: 18 lis 2009, 01:00
Bydliště: Blansko

#27 Příspěvek od Olchor »

Nevím, proč to řešit tak složitě. Přednostní relé je běžně používaný prvek, stojí sice cca 1000kč, ale je to profi řešení, jednoduchá instalace a pro bojler bez problémů.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#28 Příspěvek od BOBOBO »

NÓ , běžně používaný není , je to proti komfortu . Ale pokud projde navrhované , jasně protiekologické , řešení , tak se teprve začne množit . No ale jelikož mám tu cirkuli a nejspíše ještě budu dřevo řezat , tak nechám ten jistič 25A a přednostní relé nechám coby teoretickou možnost .

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#29 Příspěvek od Achab »

Taky vidím jako nejjednodušší navařit redukci na třífázové těleso. Ovšem dojde k poškození smaltu příruby a následné dřívější korozi. Možná by šlo svár a poškozený smalt něčím ošetřit nebo pokud je možnost galvanizovat.

Doma mám bojler Tatramat - příruba zavařena po prorezavění za cca 8 let provozu. Bojler má dnes celkově 25 let a příruba neteče ačkoliv je svár bez jakéhokoliv ošetření. Takže při životnosti současných výrobků a pokud má bojler po záruce bych se toho nebál. Stará příruba na vyzkoušení se dá většinou sehnat i na šroťáku.

Před lety se často dělaly bojlery podomácku, nádrže neměly smalt ani pozink a kolikrát přežily majitele. Co se týká termostatu tak ten se zapojil do série s cívkou stykače blokování. Často ale blokování nebylo - pak se stykač umístil poblíž bojleru.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#30 Příspěvek od ZdenekHQ »

Proč to tam vařit? Stačí udělat redukci a přišroubovat jako původní těleso. Aspoň u mýho bojleru by to šlo.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Odpovědět