APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.
Moderátor: Moderátoři
Ano to som chcel spravyt len som sa k tomu nedostal.Ale ako hovorim vypne to z bateriek na Elektrinu za par sekund.Pouzivame APC UPS vela rokov a viem co treba spravit, aby vedeli, ze
maju nove baterky. Zmenit datum vymeny baterii, spustit self test. Na
tomto kuse zaregistruje ze ma nove baterky, ale nie je schopny z nich
bezat.
maju nove baterky. Zmenit datum vymeny baterii, spustit self test. Na
tomto kuse zaregistruje ze ma nove baterky, ale nie je schopny z nich
bezat.
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 21 bře 2021, 19:47, celkem upraveno 1 x.
V manuálu na straně 12 píšou něco o nastavení datumu výměny baterie při výměně baterie, tak jestli bys třeba neměl nastavit datum výměny baterie při výměně baterie
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Pouzivame APC UPS vela rokov a viem co treba spravit, aby vedeli, ze
maju nove baterky. Zmenit datum vymeny baterii, spustit self test. Na
tomto kuse zaregistruje ze ma nove baterky, ale nie je schopny z nich
bezat.
TOTO pisal kolego co robi s tymi baterkami.Tu je proste vada niekde.Nieco HW a ja by som to chcel odstranit.
SCHEMU - asi nezozenieme ci?
maju nove baterky. Zmenit datum vymeny baterii, spustit self test. Na
tomto kuse zaregistruje ze ma nove baterky, ale nie je schopny z nich
bezat.
TOTO pisal kolego co robi s tymi baterkami.Tu je proste vada niekde.Nieco HW a ja by som to chcel odstranit.
SCHEMU - asi nezozenieme ci?
Takze som konecne pomeral.Po zapnuti mam na baterkach 54,6 V co by znamenalo,ze ich dobija.Po odpojeni el.siete klesne napätie na barkach na 48V.Zataz mam 130W.Kontrolka baterky na prednom paneli nlika len jedna spodna pritom ak by boli baterky nabyte mali by svietit asi vsetky 5 kontrolky.Akoby boli baterky slabe ked blika len jedna kontrolka.Ale ked odpojim elektrinu ide to na baterkach len blika lenjedna posledna kontrolka akoby boli batreka vybite.Ak odpojim zataz stale blika len jedna kontrolka na baterklach.Mam nechat nabit?Blika posledna LED na baterke co by malo znamenat 0 percent kapacity.A preto ju zrejme ani nedrzi na baterkach.Ale baterky by mali byt nabite.
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 22 bře 2021, 11:15, celkem upraveno 1 x.
Takze necham to bezat na baterky uz to bezi 5 min a nic nevypina.Napätie na baterkach je stabilne 48,5V.Zataz je pajka na ryny 130W.Na indikatore bateriek stale blika len spodna posledna LED co by akoze malo byt 0 percent kapacity,ale ide to.Asi to ma fakt suvis s tym nastevenim baetriek poo vymene.Ale kolega tvrdi ze to vzdy tak roili ze len vymenil baterky a ona si pod zatazou zisti kolko vydrzi a podla toho sa zariadi.
Ono těch 48V není nic moc pokud je to ihned po přepnutí a je tam zátěž jen 130W. Často mívá jedna baterie větší vnitřní odpor a pak se to celé chová divně. Dále sem tam nějaký umělec kalibruje a neví co. Takže když posune offset u napětí baterek tak ona je z toho poněkud v háji. Ale tady bych šel po baterkách.
a) nastavit konstanty
b) buď měřit nebo přehodit baterypacky.
a) nastavit konstanty
b) buď měřit nebo přehodit baterypacky.
Internet - metla lidstva
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Někdy je potřeba je srovnat na externí nabíječce. Pak změřit vnitřní odpor, aspoň odhadem pomocí žárovky a voltmetru, no a pak se teprve vrtat v servisním nastavení.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Ta UPS by měla vypínat někde kolem 10.5V na jeden aku. Je to sice za hranou, ale vzhledem k tomu, že podobný manévr se stane tak 1x za měsíc, ty aku to poměrně dobře snáší. Horší je přebíjení, když se vzájemně rozhodí.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 22 bře 2021, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]