Siemens Sitop
Moderátor: Moderátoři
Práveže, závada v procesoroch sa vyskytne hneď vo výrobe. To, čo prejde, tak je väčšinou O.K. Ak do toho nerýpe niekto, kto vymenil v r. 1977 PCL 86 a sa považuje za opravára (sorry, to taký môj kolektívny úlet z práce....) Od zákošov ,,normálne vadné" zdroje väčšinou (95%) sú odpálené výkonové THT prvky. Procesor a bežné šváby málo kedy. Rovnako, ako keď kto opravoval CRTV, tak BU, IRF,pozistor, známy elyt pri Vn trafe u OVP, ale menej TDA, MDA ... A telky mali tiež procesory, menili sa veľmi málo. Aspoň do čias skur.enia značky tv Philips....rnbw píše:Ked je to riadene priamo procesorom, tak by som sa na to fakt <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Jsem asi na dobrý cestě. Našel jsem přerušenej jeden SMD odpor, po jeho výměně se objevily na desce pulzy včetně gate koncových mosfetů. Poskládal jsem dvě trafa aby z 230V daly dohromady 420V AC. Pustil jsem to přes dvě 1N5407 v sérii na vstupní filtr přes 2 žárovky 230V/100W v sérii, pomodlil se a zapnul. Po asi 2 sekundách se na výstupu objevilo 23,5V. Zkusil jsem rozsah regulace nezatíženýho zdroje bez chladičů, 21-29V. Na vstupním filtru je skoro 560V ale to odpovádá trojfázovýmu můstku celkem přesně. Vypadalo to nadějně, ale všiml jsem si, že se zespoda desky malinko kouří. Darlington BDX53D, co je na společným chladiči s usměrněním sekundáru byl rozpálenej jako sviňa.
Divný, zdroj jede, ledka "OK" svítí. Nevěřím tomu, že když dám trand na chladič, že se to uchladí. Spíš je ještě v něčem chyba. K čemu ale ten dárlington na sekundáru slouží, netuším. Možná hlídání nadproudu, čert ví. Nic jemu podobnýho asi doma nemám, NPN 80V/8A/65W.
Divný, zdroj jede, ledka "OK" svítí. Nevěřím tomu, že když dám trand na chladič, že se to uchladí. Spíš je ještě v něčem chyba. K čemu ale ten dárlington na sekundáru slouží, netuším. Možná hlídání nadproudu, čert ví. Nic jemu podobnýho asi doma nemám, NPN 80V/8A/65W.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Mostík na sekundáre pri zdroji, ktorý dáva na výstupe DC, tak môže mať iba jeden význam: usmernenie silového napätia (čo zas nesedí s výstupným parametrom...) . Na meranie prúdu (t.j. aj nadprúdu) sa používajú bočníky, ( prúdové trafká alebo Hallové sondy tam, kde ide o ešte nefiltrované pulzné sekundárne napätie). Jedine pri prúdových trafkách sa na sekundár dáva diodka, ale tam sú také malé napätia a prúdy, že to zvládne najmenší SMD. Na meranie Uout sa zas používajú odporové deliče. Ťažko takto ,,variť na dialku". Mať to na stole, pár meraní scopom....
Edit: skús odpojiť ten mostík. (za škody spôsobené mojou radou nezodpovedám...
), čo to urobí, či nabehne, či sa dá aj mierne zaťažiť... Ja by som u neznámeho zdroja postupoval takto opatrne....
Edit: skús odpojiť ten mostík. (za škody spôsobené mojou radou nezodpovedám...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Nevím, o jakým můstku na sekundáru píšeš, o žádným můstku na sekundáru jsem nikdy nic nepsal. Psal jsem, že je odprásklej trojfázovej můstek na promáru.Mysteri píše:Mostík na sekundáre pri zdroji, ktorý dáva na výstupe DC, tak môže mať iba jeden význam: usmernenie silového napätia (čo zas nesedí s výstupným parametrom...)
Na usměrnění sekundáru tam je klasická dvojtá dioda jako třeba v PC zdrojích.
Já se ptal k čemu tam může sloužit darlington BDX53D, co je na společným chladiči s usměrňovací dvojdiodou, kterej je rozpálenej jako sviňa.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!