Příkon zářivkového tělesa

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#16 Příspěvek od EKKAR »

rnbw píše:Odkedy sa k elektronickym predradnikom dava kompenzacny kondenzator?
Od tý doby, co po rozsvícení celý fabriky bez připojenýho centrálního kompenzáku zcela zřetelně poskočí měřák ukazující celkovej účiník odběru fabriky. Uvědom si, že ta fabrika vypadá takhle: https://mapy.cz/s/butocosuge a ta největší budova je vícepatrová, přičemž se všude svítí na intenzitu pro pracovní prostředí podle hygienickejch pracovních norem. Těch lamp jsou opravdu stovky a každá má na vstupu předřadníku tlemifku filtrující proti EMI rušení zpátky do sítě ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#17 Příspěvek od Hill »

To je všechno hezký, ale tady hovoříme o 11 (slovy jedenácti) dvoutrubicových tělesech.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#18 Příspěvek od EKKAR »

Ano - ale klasickejch, s tlemifkou a nejspíš i klasickým doutnafkovým startérem, tím spíš s nutností vykompenzovávat účiník, protože jak tady padlo, bez kompenzace mají takový svítidla "kozinus fý" menší než 0,5 a při celkovým indikovaným příkonu o chlup níž než 800W jsou schopný s klidem jalovinou vyrazit vyrazit jistič, kterej má trvale vydržet 1,5-násobek takovýho příkonu. Ta jalovina bez kondíků někudy téct musí, když už nic jinýho, tak zbytečně zatěžuje vedení a ještě votravuje tím vyhazováním jističe ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#19 Příspěvek od BOBOBO »

Momentálně mám na strojovně asi 5-6 těles . a když zapnu "dobře" vypínač , jde z něj rána jak při zkratu . Ta kapacitní špička je festová , třeba na počátek děje .

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#20 Příspěvek od kutilmil »

Každý elektronický predradním má kompenzáciu v sebe. Už to ti naznačil RNBW či ako sa volá. Trepete tu to isté dookola ale nijako to nekorešponduje s pôvodnou otázkou. Tá sa totiž týkala elektronického predradníka.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#21 Příspěvek od Crifodo »

https://download.schneider-electric.com ... _Ref=S1534

Str. 18 a dál. Z hovna bič neupleteš.

Lukas-Peca
Příspěvky: 3886
Registrován: 06 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín
Kontaktovat uživatele:

#22 Příspěvek od Lukas-Peca »

A když tam ten kondenzátor nebude, tak bude rána při vypínání. Umí to pak tahat pěkné oblouky.

Odpovědět