UPS BACK UPS250, má se tak chovat?

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#31 Příspěvek od Duvsan »

Konečne som tú UPS vyskúšal. Prerušovane húkala (perióda niekoľko sekúnd), menič nepracoval (žiarovka sa nerozsvietila). Tak som začal merať. Skončil som u IC4. Popis napätí:
Pin1 - 8,16V,
Pin6 - 4,99V,
Pin7 - 5,63V.
Napätia (merané proti kostre) na:
R68: 12,46V a 4,98V;
R129: 4,98V a 3,74V;
R70: 5,02V a 4,07V.
Tak čo ďalej? BTW, stále mám dojem, že k schéme ešte jedna stránka chýbe.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#32 Příspěvek od Vogon »

Připoj nějakou funkční baterii a zkus tlačítko test na čelním panelu, jestli se UPS přepne na provoz z baterie.

Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#33 Příspěvek od Duvsan »

Ve předu je jenom přepínač "Output Power". Vzádu je jistič nebo co a čtveřice mikropřepínačů. Při zkoušení a měření jsem to měl na autobaterii. Když to dám na síť, relétko přepne a jede to normálně. Jinak na desce nemám osazené Q23 s jeho odporama.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#34 Příspěvek od Vogon »

Aha, pravda, ja zapoměl že je to BK250I.
Q23 spolu s odpory R110 a R111 zajištuje vypnutí UPS přes RS232. Teoreticky tam nemusí být. A co ti to tedy vlastně dělá?

Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#35 Příspěvek od Duvsan »

Vždyť jsem to popsal. Je to na začátku této stránky.
Chápu to tak, že na pinu 1 IC4 má být 0V, aby nesepnul IC6 a tedy aby nastartoval měnič. Problém je v napětích na vstupu OZ, resp. pinech 6 a 7. Nebo špatně?

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#36 Příspěvek od Vogon »

IC14 na pin 1 vypíná měnič při vypnutí UPS přes RS232. Pokud to přerušovaně pískalo s dlouhou periodou, znamená to, že UPS byla vypnuta přes RS232 aby uživatel věděl že má odpojený výstup. Takže je pravděpodobný, že ten chybějící Q23 tam být musí. Zkus mu zkratovat plošky CE.

Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#37 Příspěvek od Duvsan »

Koukal jsem na desku a ten trand tam není (číst snad ještě umím). A kdyby byl a seplej, tak na 6-ce by bylo 0V, ne 4,99V.
Jo a ta UPS nemá RS232 vyvedené, tak proč by tam i byl.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#38 Příspěvek od Vogon »

A není tam proto, že není osazen a nebo proto, že ho někdo vyletoval? Mám dokumentaci kde je zakreslen a desku kde je osazen. Proto jsem se ptal na číslo desky abych si to mohl porovnat s tím co mám já.
A já to mám tak, že signál SHUTDOWN jde z kolektoru Q23 na pin6 IC 4.
Pokud to máš jinak tak máš desku a možná i dokumentaci která je jiná než mám já.

Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#39 Příspěvek od Duvsan »

Vypadá to, že vůbec nebyl osazen. Nevidím stopy po zásahu.
Zítra proměřím Q11 a Q12, pak potrápím C25 a pak snad už jenom ty odpory. Máš ještě nějakej nápad?

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#40 Příspěvek od Vogon »

Vyhrabal jsem v bordelu starou 250I bez serioveho porrtu. Je možné že je to ta co ji máš ty. Zkusím změřit co má být na IC 4

Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#41 Příspěvek od Duvsan »

Tvrdil bych, že obráceně, než u mně.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#42 Příspěvek od Vogon »

AC-OK
1-0,01
2-7,4
3-12,4
4-1,3
5-3,35
6-7,5
7-3,96
8-50Hz obdélník +4V
9-5,0
10-50Hz obdélník +4V
11-5,0
12-0,0
13-100Hz obdélník +4V
14-100Hz obdélník +4V
Naposledy upravil(a) Vogon dne 25 úno 2012, 22:20, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#43 Příspěvek od Vogon »

Zeptat se musím: Zkontroloval jsi F3 ?

Q11 (E)1-3,8 (B)2-5,6
Q12 (C)3-1,2

Uživatelský avatar
Duvsan
Příspěvky: 5863
Registrován: 21 úno 2009, 01:00
Bydliště: Okres Nitra

#44 Příspěvek od Duvsan »

To už jsi proměřil?
F3 je před "malým" trafem, žejo. Zkontroloval jsem ji až teď, je dobrá. Ale kdyby nebyla, zřejmě bych už o tom věděl.
Podle tvého mi pluje pin 6.

Asi by to chtělo ten pin odsát a pak to proměřit. Pak pisnu. Zatím moc dík

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#45 Příspěvek od Vogon »

Na první pohled to vypadá že by mohl mít C25 svod ale když jsem ho pokusně zkratoval tak na pin 6 se objevilo napětí 7,5V a na pin 1- 9V. Jenže UPS to nevyhodnotila jako signál AC-FAIL a detekce sítě je stále AC-OK což je logické, protože pin 1 pouze blokuje invertor. Tudy cesta nevede.

Odpovědět

Zpět na „Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další“