UPS BACK UPS250, má se tak chovat?
Moderátor: Moderátoři
UPS BACK UPS250, má se tak chovat?
Tato UPS se jeví OK, baterky nové 2 ks 6V/4,5Ah, kapacitní zkouška celé UPS do zátěže 150W je OK. Prosím někoho, kdo má přesně tento model (vepředu BACK-UPS 250 , vzadu model BACK-UPS 2501), aby případně vyzkoušel následující postup:
Odpojím síť i zátěž. Vepředu zapnu vypínač do "1". Připojím síť a za cca 5 vteřin síť znovu odpojím. V tomto stavu připojím zátěž. V UPS cvakne a do zátěže nic nejde. Teď připojím znovu síť, v UPS cvakne, na zátěži se objeví napětí a všechno vypadá OK, žádný varovný signál, zelené světýlko na vypínači svítí, nic nenesvědčuje tomu, že se UPS nachází v jakémsi nestandardním stavu, protože když nyní síť vypadne, napětí na zátěži okamžitě zmizí. Tato "závada" není náhodná, je možno ji kdykoliv uvedeným postupem navodit. Přestože je ten popsaný postup takový divoký, může ho kterýkoliv uživatel nechtěně zopakovat a zálohování jeho PC je v čudu.
Kdyby někdo přesně tuto UPS měl, byl bych rád, aby ji takto prověřil, jestli se jedná o vadu nebo pitomou vlastnost této UPS.
Odpojím síť i zátěž. Vepředu zapnu vypínač do "1". Připojím síť a za cca 5 vteřin síť znovu odpojím. V tomto stavu připojím zátěž. V UPS cvakne a do zátěže nic nejde. Teď připojím znovu síť, v UPS cvakne, na zátěži se objeví napětí a všechno vypadá OK, žádný varovný signál, zelené světýlko na vypínači svítí, nic nenesvědčuje tomu, že se UPS nachází v jakémsi nestandardním stavu, protože když nyní síť vypadne, napětí na zátěži okamžitě zmizí. Tato "závada" není náhodná, je možno ji kdykoliv uvedeným postupem navodit. Přestože je ten popsaný postup takový divoký, může ho kterýkoliv uživatel nechtěně zopakovat a zálohování jeho PC je v čudu.
Kdyby někdo přesně tuto UPS měl, byl bych rád, aby ji takto prověřil, jestli se jedná o vadu nebo pitomou vlastnost této UPS.
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Ty APC mají v softwaru víc "omylů", kterýma vylepšují zákazníkům život. Jistá "lepší prodlužovačka" po výměně akumulátorů krásně funguje, ale musí se strčit do zásuvky, vytáhnout a počkat, až "klapne" a pak se NESMÍ (např. při transportu atd.) stlačit tlačítko ON, protože jinak za pár dní (pokud se hned nepřipojí na síť) akumulátory nenávratně zlikviduje, aniž by cokoliv signalizovala.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ten odpor je tem kvůli vypínání měniče při přepnutí z baterí na síť. Není nijak zvlášť zatížen trvale ale je nutné aby "pohltil" poměrně značný proudový impuls při přepnutí RLY. Proto je to takový cvalík. Pokud je vadný jsou vadné i dva tranzistory co jsou bez chladiče, na desce vedle fastonů od sekundáru síťového trafa.
Ten odpor nie je prišroubovaný nikde.
Skúsil som to s ňou a nefunguje. Jediné funguje napájanie (dobíjanie) aku, inak mŕtvo. Schéma by mohla byť táto: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0_600.html , pretože v nej nie je procesor. Ale pripadá mi buď neúplná, alebo od niečoho iného. Mám tam dva trafáky a v schéme je len jeden. Ak to nerozchodím, bude na diely. Uvítam všetky nápady, po čom ísť; z tohto som trochu mimo. Dík
Skúsil som to s ňou a nefunguje. Jediné funguje napájanie (dobíjanie) aku, inak mŕtvo. Schéma by mohla byť táto: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0_600.html , pretože v nej nie je procesor. Ale pripadá mi buď neúplná, alebo od niečoho iného. Mám tam dva trafáky a v schéme je len jeden. Ak to nerozchodím, bude na diely. Uvítam všetky nápady, po čom ísť; z tohto som trochu mimo. Dík
Našiel som zhorené relétko. Je to SCHRACK ZF143012. Nepodarilo sa mi nájsť datalist, predpokladám, že je to normálne relé. Ale nenormálne je zhorená cievka. Našiel som 24V relé. Pôvodné bolo 12V, i tak som ho prubnul, čo to dá. Relétko besne vrčí a na cievke má sieťových 230V. Podľa všetkého je v sérii s "väčším" trafom. Trafo som vyskúšal samostatne (mimo dosku) a vyzerá, že funguje. Ale na relé je to príliš (napätie na ňom som už nemeral). Tiež mi nie je jasné, prečo relé na js. prúd je v obvode AC. Nemáte niekto od toho schému? Z Eservice.info som stiahol dve, ale ani jedna nepasuje. Ď
Také číslo som nenašiel. Pripájam komplet foto.
- Přílohy
-
- Zospodu.jpg
- (163.61 KiB) Staženo 87 x
-
- Zhora.jpg
- (157.97 KiB) Staženo 147 x
Někde to tam bude hledej.
Mám tady totiž úplně novou desku kterou ti můžu přenechat, za nějaký drobný obolus.
Na tvojí desce nemůžu to číslo najít. Hledej, někde tam bude. Na mojí je vyleptaný mědí v okolí trafra T1 ze strany spojů. Zkontroluj si podle mýho obrázku jestli máš stejnou desku; musel jsem ji děsivě zkomprimovat ale snad to bude trochu čitelný.
Taky na tvý desce chybí dlouhý žlutý fousy který vedou od T1 ze strany součástek a jsou označený jako odpor R99A a R99B.Tento odpor, neboli přívody k němu se nachází vedle Q22, MOV1, a SW. Pokud je tam nemáš, je to buď nějaká divná deska a nebo je někdo ucvakl.
Mám tady totiž úplně novou desku kterou ti můžu přenechat, za nějaký drobný obolus.
Na tvojí desce nemůžu to číslo najít. Hledej, někde tam bude. Na mojí je vyleptaný mědí v okolí trafra T1 ze strany spojů. Zkontroluj si podle mýho obrázku jestli máš stejnou desku; musel jsem ji děsivě zkomprimovat ale snad to bude trochu čitelný.
Taky na tvý desce chybí dlouhý žlutý fousy který vedou od T1 ze strany součástek a jsou označený jako odpor R99A a R99B.Tento odpor, neboli přívody k němu se nachází vedle Q22, MOV1, a SW. Pokud je tam nemáš, je to buď nějaká divná deska a nebo je někdo ucvakl.
- Přílohy
-
- BK250I_640-0208.jpg
- PCB 640-0208
- (217.35 KiB) Staženo 92 x