Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#31 Příspěvek od Radimosso »

Takže když si koupím třeba
Měnič napětí GWL/POWER GF-SUN-1000G2
Měnič napětí, 1kW, 230V, s limiterem, vstup 22-65V za cca 7200Kč

tak je to podvod na lidi , protože tam i tak budou přetoky a distributor mě odchytí a buď mě donutí odpojit
nebo jít na oficiál a tlačit jim přetoky skoro zadarmo?

Uživatelský avatar
_luky_
Příspěvky: 561
Registrován: 28 led 2009, 01:00
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

#32 Příspěvek od _luky_ »

Není to podvod, je to jen jeden z komponent složitého systému - jak z hlediska technického, tak hlavně z hlediska byrokratického.
Nejsem odborník, jen jsem ti chtěl ukázat cestu, co hledat, kde ty informace najít a na co se zaměřit. Studovat, počítat a rozhodnout se musíš sám. Zatím prostě oblast fovoltaiky není pro laiky.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#33 Příspěvek od Radimosso »

Takže by bylo mnohem lepším řešením prodat Fronius a doložit a koupit něco s limiterem a ty drobné přetoky neřešit ?

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#34 Příspěvek od Celeron »

Jestli ten Fronius neumí ostrovní režim a musí mít synchronizaci od sítě, tak je dnes v podstatě neprodejnej. Maximálně pokud by někdo potřeboval náhradní za odešlej na starou instalaci FVE. Ale jestli má jen 1500W tak to je dost málo.
Froniuse neznám, mám Kostaly.
Zkus kouknout na Solar Controls.cz jestli tam nemají nějaký řešení.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#35 Příspěvek od Radimosso »

koukám že greenbono stojí těžce přes 5000Kč a to asi bude chtít ještě něco...
Když to připočtu k Fromiusu za 4200Kč , tak za tu cenu mám :

Konvertor napětí GWL/POWER GF-SUN-2000G2
Měnič napětí, 2kW, 230V, s limiterem, vstup 45-90V

a výsledek bude stejný ne ? Navíc je to nové se zárukou a nemusím nic složitě zapojovat...
Sice nevyužiju přetoky k ohřevu vody (třeba), ale vlastně nemám ani co ohřívat, takže mě to mrzet nemusí...

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#36 Příspěvek od samec »

Rátaj s tým, že teraz platná legislatíva zakrátko už nemusí platiť. A nakoniec zistíš, že za rovnaké peniaze si kúpiš energiu od distribútora na 20 rokov a bez nutnosti čokoľvek inštalovať, či nad tým zložito uvažovať.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#37 Příspěvek od Celeron »

Já jsem soláry pořizoval s tím, že si to dám do nákladů a odpisama si snížím 20 x každoroční DPFO. A taky jsem to pořizoval v době, kdy se mnohem víc dařilo a bylo to mnohem výhodnější na návratnost než je nyní. No a taky že cca 8 let to bude úsporou za energii a bónusem slušným přilepšením k penzi. :wink:
Za dnešních podmínek to je naprostá investiční blbost, skoro stejná jako koupit si každý 4-5 let nový auto.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#38 Příspěvek od Radimosso »

No můj názor je , že jak se všichni třepou na tepelná čerpadla a ti co sice mají nízkoenergetický dům ,ale nemají na tepelné čerpadlo, tak tam rvou malé elektrokotle a všude nám cpou názory jak dobré jsou elektromobily...
Myslím , že plyn bude stagnovat ,ale elektřina půjde nahoru,
takže investice do kompenzace spotřeby elektřiny není zase tak mimo.
Nemluvě o poměrně slušným cenám oproti nedávným časům...

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#39 Příspěvek od Celeron »

Tepelný čerpadlo a už vůbec elektrokotel u téměř pasivního domu s tepelnou ztrátou do 3KW je nebetyčná investiční 3,14čovina. Když se sečte cena tepelka a vodního podlahovýho topení, tak to vyjde 3 x dráž než elektrický podlahový infra topení včetně lokální rekuperace, bez který se už dnes nedá splnit parametr podílu obnovitelný energie. A ušetřený peníze se můžou vrazit hned, nebo později do FVE s úložištěm nebo alespoň s přípravou pro něj.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#40 Příspěvek od Radimosso »

Fakt to můžu potvrdit jsem servisák na plyn. kotle a k tomu mi přidali i zprovozňování elektrokotlů jisté značky.
Těch 6kW jsem na podzim zprovozňoval snad 10 ....
S rekuperací nevím.... ale co jsem viděl rozpis cen jedné zakázky,
tak ta cena nebyla moc vzdálena ceně tepelka ....

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#41 Příspěvek od Celeron »

Radimosso píše: S rekuperací nevím.... ale co jsem viděl rozpis cen jedné zakázky,
tak ta cena nebyla moc vzdálena ceně tepelka ....
To asi myslíš centrální rekuperaci s bednou a rourama po baráku. To co myslím já je lokálka, v místnosti dvě 150 mm roury skrz zeď s reverzací větráku, jeden funí ven a druhej dovnitř a střídaj podle energetickýho "náboje" výmeníku. V baráku stačí 2-4 sady, obývák, koupelna a děcáky.
A nebo jen primitivní Duka One, ta stačí jedna do místnosti, sice má nižší účinnost ale stojí jen 6400.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#42 Příspěvek od Radimosso »

Fronius IG15 1,3kW

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#43 Příspěvek od Radimosso »

Mohl bych se chránit proti přetokům takto?
Dalo by se to řešit proudovým relé, které by střídač sepnulo, když je odběr vyšší než jmenovitý výkon měniče
a při poklesu ho odpojilo?

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#44 Příspěvek od sinclair »

A budeš to ručně nahazovat-resetovat při každým startu ledničky či mrazáku?
Klasická síť v pohodě ustává rozběhové proudy kompresorů, čerpadel apod., ale měnič se silně limitovaným výkonem moc ne.
Klasická síť taky ustává všemožný nestandardní zátěže, třeba náběhový proudy impulsních zdrojů, nebo rozběhové kapacity motorů.
Měničům se tyhle nárazy a nestandardní zátěže obvykle nelíbí.
Není-li to fakt dobře vybavený přístroj, tak to zpravidla spadává na nadproud.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#45 Příspěvek od Radimosso »

Ale já se od sítě neodpojím, jen k ní přidám proud z panelů....
Ty špičky DS pokryje ne?

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“