Zapojení zásuvky s Al vodiči

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Elektronik55
Příspěvky: 367
Registrován: 21 úno 2013, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#46 Příspěvek od Elektronik55 »

Ahoj Jirko ,
Ano , máš pravdu , je vidět , že máš zkušenost , praxi a víš o čem hovoříš !
Chtěl jsem původně nechat problematiku s vedením vodičů ve vatě a pod sádrokartonem na jindy , až budu mít více času na psaní , jelikož mě manželka vyčítá , že se jí nevěnuji a furt čumím do monitoru .
Řešení je velice jednoduché až to bolí ! Pravda , není to tak úplně v souladu s normou , ale jinak to prostě udělat nejde ! Změna průřezu vedení pod jedním jištěním je NEPŘÍPUSTNÁ , ale vedení lze posílit ! Prostě tam dáš kabely dva , paralelně na sebe , ale každý do jinýho husince . Svorkování v krabicích se ale nevyhneš . Upozorňuji , že každý "Revizák" to nezbaští , ale sám lepší řešení nemá .

Vladimír
Vladimír

Odpovědět