Je tato elektroinstalace RD správně?
Moderátor: Moderátoři
Záruky se u pětileté lednice stejně nedovoláš, ale jde o to, že každý radí, že když se něco podělá a vybaví chránič, tak lednice nepojede. Já mám zkušenosti tím, že lednice 5 hodin výpadku ani nepozná a hlavní jistič sundá i prasklá žárovka, takže pak je to stejné.TAKJAN píše:Těžko připojit lednici pevně. Ucvaknutí vidlice je zásah do výrobku, odporuje návodu a záruka nic.
- palmalsport
- Příspěvky: 545
- Registrován: 21 pro 2012, 01:00
- Bydliště: HK
Máš pravdu, tu garáž jsem měl původně přes jeden, pak jsem to rozdělil. Hodim to jen přes jeden.p32 píše:V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.
Tu koupelnu v patře.... ted na to taky koukam, že jsem zbytečně oddělil pracku od koupelny. Ještě nevím, jestli budu dávat zásuvky na pracku a susicku i do patra. Byl to nápad, abychom nemuseli nosit prádlo pořád dolů do pracky a pak zas vypraný nahoru, tak ze by byla pracka nahore misto dole. Ale to bych asi musel udelat i hydro stěrku v podlaze v tom kumbálu, což je další pakárna ...
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.sklipky píše:..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře.
Asi jsem to přepísk noAchab píše:Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.sklipky píše:..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře.
Možný kdybych dal na přízemí tři: jeden pro čerpadlo ve studni, 3f zásuvky a pohon brány... druhý pro vše v koupelně a třetí pro zbytek.
V patře bych dal dva, jeden na vše v koupelně a druhý tří fázový na zbytek.
To už by bylo jen pět
Rozdělení na víc chráničů je samozřejmě výhodnější, ovšem dražší. Ideální by byl chránič pro každý obvod nebo spotřebič.
Ke zmíněné lednici - zapojení mimo chránič z důvodu náhodného výpadku má význam jenom pokud se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje. Jak píše p32, lednice několik hodin vydrží. Při poruše nebude fungovat s chráničem
nebo bez. Pokud nelze potraviny uložit jinde, nebo není týden nikdo doma, znehodnotí se stejně.
Ke zmíněné lednici - zapojení mimo chránič z důvodu náhodného výpadku má význam jenom pokud se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje. Jak píše p32, lednice několik hodin vydrží. Při poruše nebude fungovat s chráničem
nebo bez. Pokud nelze potraviny uložit jinde, nebo není týden nikdo doma, znehodnotí se stejně.
Další otázka je jak volit zkratovou odolnost a jmenovitý proud chrániče? Rozdílový vybavovací proud je 30mA, to je mi jasný. A jmenovitý stačí zvolit o třídu vyšší než jsou jističe zařazené pod ním a nebo by to mělo být ještě víc? V případě, že mam jmen. proud chrániče 25A (1P) a pod ním mam čtyři 16A jističe, stane se velká nahoda a všechny čtyři jističe budou odebírat 15A, pak to asi není dobře pro ten proudový chránič ne?