Napájení 3f spínaného zdroje
Moderátor: Moderátoři
Napájení 3f spínaného zdroje
3f 400V ac/dc 24V/20A pojede na napětí z 1f 240V?
-
- Příspěvky: 2551
- Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Siemens.
Je způsob, jak ho uvést do provozu v místě, kde je jen 240V?
Napadá mně předřadit
- zvyšující trafo nebo
- zvyšující měnič tj.
- PFC
Je způsob, jak ho uvést do provozu v místě, kde je jen 240V?
Napadá mně předřadit
- zvyšující trafo nebo
- zvyšující měnič tj.
- PFC
Naposledy upravil(a) kulikus dne 07 dub 2022, 10:40, celkem upraveno 1 x.
dát tam 1f zdroj? 24V/20A není až taková vzácnost
https://www.tme.eu/cz/details/gcu500ps2 ... /xp-power/
ty šaškárny s PFC a pod. vyjdou ve výsledku stejně nebo podstatně dráž
https://www.tme.eu/cz/details/gcu500ps2 ... /xp-power/
ty šaškárny s PFC a pod. vyjdou ve výsledku stejně nebo podstatně dráž
Ony by to zdroje snad mohly jet na snížené napětí , jen by bylo nutno rozlouskout zapojení pro blokování chodu při nízkém napětí. Kdyby se to podařilo upravit, mohlo by to v nějakém rozmezí zatížení jet, třeba 70-80 procent.
Mám pár zdrojů 20-40A , chtěl bych na to kouknout, ale jak znám siemens zdroje, to je milion nepochpitelných součástek na desce
Mám pár zdrojů 20-40A , chtěl bych na to kouknout, ale jak znám siemens zdroje, to je milion nepochpitelných součástek na desce
Naposledy upravil(a) voitano dne 07 dub 2022, 20:39, celkem upraveno 1 x.
bože...
nejaky Sitop (myslim ze je to siememns) 24V, 20A som doma "opravoval".
Ked som mu upravil napajanie riadiaceho IO (napajal som ho nezavisle) , tak bezal na cca 12V vstup, 24V vystup.
Vzhladom na to ako to bolo s duty cycle a prudmi na vstupe , to rozhodne nebolo na prevadzku v plnom vykone. Predsalen vstup sice nebol zatazovany vysokym napetim , ale neporovnatelne vyssimy prudmi.
takze aj ked mu upravis napajanie riadiaceho IO aby bezal, zatazovat ho velmi nemozes...
nejaky Sitop (myslim ze je to siememns) 24V, 20A som doma "opravoval".
Ked som mu upravil napajanie riadiaceho IO (napajal som ho nezavisle) , tak bezal na cca 12V vstup, 24V vystup.
Vzhladom na to ako to bolo s duty cycle a prudmi na vstupe , to rozhodne nebolo na prevadzku v plnom vykone. Predsalen vstup sice nebol zatazovany vysokym napetim , ale neporovnatelne vyssimy prudmi.
takze aj ked mu upravis napajanie riadiaceho IO aby bezal, zatazovat ho velmi nemozes...
3f zdroje vetsinou nebyvaji zadne na kost odrbane cinske sracky a proto mivaji ochranu typu detekce vypadku faze, protoze az v DC meziobvodu to uz nemusi byt pri nizkem odberu proudu videt. A nez by zdroj pri provozu na 2 faze vypadaval pri kazde odberove spicce coz by urcite zadneho uzivatele v prumyslu moc nepotesilo, odpoji ho ochrana rovnou.
Keď až ,,kulikus" odtajní typ, tak sa možno dozvie viac. Zatiaľ sme sa dozvedeli iba to, že to vyrába Siemens....
Z toho sa dá vyvodzovať, že zdroj nebude oje.aný po vzoru ,,Made in China for Lidl" , čiže na parametroch bude záležať. Preto, milý ,,kulikulus", podľa typu zdroja, ktorý je zatiaľ iba Tebe známy, si nájdi na štítku, prípadne v Googli parametre, najmä vstupné napätie.
Všeobecne, platí, že ak zdroj má pracovať pri 3 x 400V +/- 10%, tak zdroj bude ešte pracovať aj min10V - 20V pod minimálnou hranicou. Na profi zdrojoch sa občas neuvádza tolerancia, ale ,,od tál - po tál" , ale aj tam je rezerva. Tak sú testované. Je už iba na konštrukcii zdroja, či povoľuje aj jednofázové pripojenie, či sníma výpadok jednej z fáz (ako už bolo tu napísané), a podobné vecičky.... Treba skrátka odtajniť TYP zdroja....![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
P.S. Ešte som zabudol napísať, že 3-fázové zariadenia väčšinou nepracujú na podobnom princípe, ako 1-fázové pulzáky, ktoré idú od 90V až po 270V....
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Všeobecne, platí, že ak zdroj má pracovať pri 3 x 400V +/- 10%, tak zdroj bude ešte pracovať aj min10V - 20V pod minimálnou hranicou. Na profi zdrojoch sa občas neuvádza tolerancia, ale ,,od tál - po tál" , ale aj tam je rezerva. Tak sú testované. Je už iba na konštrukcii zdroja, či povoľuje aj jednofázové pripojenie, či sníma výpadok jednej z fáz (ako už bolo tu napísané), a podobné vecičky.... Treba skrátka odtajniť TYP zdroja....
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
P.S. Ešte som zabudol napísať, že 3-fázové zariadenia väčšinou nepracujú na podobnom princípe, ako 1-fázové pulzáky, ktoré idú od 90V až po 270V....
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 08 dub 2022, 22:12, celkem upraveno 1 x.