Už neplatí, že změna průřezu vodiče se musí odjistit? Něco mi uniklo?
https://eshop.elektrobecov.cz/distib-bl ... 01539.html
Co to je?
Moderátor: Moderátoři
Co to je?
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Roky platilo, že odbočky do 3 m není při splnění příslušných podmínek nutné jistit. Normy se časem měnily, ale v podstatě se to používá dodnes. Například i ČEZ a EG.D povolují odbočky z hlavního domovního vedení k elektroměrům do 3 m nejištěné. Část podmínek podle ČSN 33 2000 (starší edice):
- délka vedení nepřesahuje 3 m.
- vedení je provedeno takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum. Tuto podmínku lze splnit například zesílením ochrany proti vnějším vlivům.
- vedení je uloženo takovým způsobem, aby se snížilo na minimum nebezpečí ohně, nebo ohrožení osob.
Způsob zajištění dostatečné bezpečnosti záleží na konkrétní situaci u daného zařízení.
- délka vedení nepřesahuje 3 m.
- vedení je provedeno takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum. Tuto podmínku lze splnit například zesílením ochrany proti vnějším vlivům.
- vedení je uloženo takovým způsobem, aby se snížilo na minimum nebezpečí ohně, nebo ohrožení osob.