Havárie po shození jističe - příčina FVE?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

Havárie po shození jističe - příčina FVE?

#1 Příspěvek od Sendyx »

Původně dvougenerační RD se 2 elektroměry, každé patro má svůj jističový rozváděč. Horní patro má jeden (společný?) proudový chránič, dolní patro má 2 - asi jeden pro koupelnu a druhý pro garáž a "venek" . V domě je pár týdnů instalovaná FVE, zapojeno na spodní jednotku, kde je mj. i vývod k bazénu.

Trochu zmatený popis, co se stalo :

Jedno stropní světlo v přízemí (LED stropnice) začalo zběsile blikat. Majitel ho chtěl vlastnoručně vyměnit, tedy šel a vypnul obvyklý jistič, ovšem okruh byl nadále pod napětím (dušuje se, že dříve tento jistič byl pro světlo) a on se nechtěl v tom rýpat jenom s vypnutým vypínačem. Tedy shodil "hlavní" jistič v tomto rozvaděči (B20)). Okamžitě se rozpípal alarm (obvyklý jev), ale spadl i proudový chránič v patře nahoře. Světlo vyměnil, jistič nahodil a vyskočil mu jistič + proudový chránič pro bazén. Znovu to pozapínal, měnič pro FVE signalizoval poruchu. Přijeli "hoši co to instalovali", rozebrali jističový rozvaděč a podle všeho měřili i odpor uzemnění. Odjeli s tím, že vše je v pořádku. Den poté zjištěno - nejde čerpadlo bazénu, mražák, ovládání brány a alarm jede z aku. Tyto spotřebiče jsou ZA jističem, který majitel vypnul při výměně světla. Jednoznačně to vypadá na solidní přepětí.

Otázka zní - je možné při správné instalaci vypnutím jednoho - dvou jističů způsobit takové škody??
Co se vůbec mohlo dít? Silné podezření je na zfušované připojení měniče FVE a zakrytí stop při servisním zásahu.
Curvetraceristé všech zemí spojte se!

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#2 Příspěvek od ZVUK2000 »

Toto jsem zažil 2x. Na víně byl vždy 3f chránič. Po jeho vybavení a následném nahození neměl kontakt N.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#3 Příspěvek od Michal22 »

Taky se přikláním k přerušenému N vodiči.
Proto to odskákalo více 1-fázových spotřebičů.
Blbý je, že už tam "ti kluci od FVE" přijeli, pokud tam udělali nějakou botu, tak ji možná napravili a nic už se asi nezjistí...
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#4 Příspěvek od Sendyx »

Ono je to celé dost divné. Podle fotek tam nikde není žádný 3f chránič. A dost zvláštní je, že při vypnutí jističe v rozvaděči dole vyskočil i chránič v patře, kde je na 100% pouze jednofázový rozvod a přívod je před hlavním jističem v rozváděči dole.
Curvetraceristé všech zemí spojte se!

Uživatelský avatar
TomZL22
Příspěvky: 17
Registrován: 29 kvě 2022, 02:00
Bydliště: Zlín-východ

#5 Příspěvek od TomZL22 »

Záleží na provedeni měníče u FVE . Typy co nemají transformátor a izolovaný výstup dokáží nadělat pěkný chaos . Na výstupu měniče bývají dva polomůstky v protifázi.

Takže například když je uzemněný minus DC vnitřní sběrnice na PE přes panely, tak je na N i L 120V AC v protifázi.

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#6 Příspěvek od HF_Tech »

Jestli to má měření a regulaci přetoků do sítě někde mezi elektroměrem a jištěním, tak bych se nedivil. Stačí nějaký nedobrý spoj po trase k měniči a může to dělat velké problémy.
Ten měnič by měl být /imho/ připojen zvlášním kabelem a jištěním do rozvodnice mezi elektroměr a další rozvody a nemělo by na tento přivod být zapojeno nic jiného.

Uživatelský avatar
milosak
Příspěvky: 425
Registrován: 27 lis 2018, 01:00
Bydliště: Praha zapad

#7 Příspěvek od milosak »

Ano a tak je to i v požadavku distributora (zapojení)

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#8 Příspěvek od Sendyx »

Tak podle všeho byl měnič FVE zapojený podivně, nejspíš na vývod, původně určený pro 3f zásuvku - tedy za 2 jističi. Majitel bude muset povolat někoho, kdo zadokumentuje celé zapojení a bude snad jasno.
Curvetraceristé všech zemí spojte se!

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“