Odběr proudu z rozvodné krabice

#1 Příspěvek od Raptor1010 »

Dobrý den
Chtěl jsem se jen zeptat, kolik je možno odebírat proudu z bytové rozvodné krabice.

Jde o dva případy z paneláků.
Byt 1+1
1. Přívod 16A, na výstupu jsou jen dvě keramické pojistky: zásuvky 16A a světla 10A. Kolik můžu odebírat proudu, 16A nebo 26A ?

Byt 2+1
2. Přívod 16A, na výstupu jsou dva jističe 10A (20A), a pět jističů 16A (80A). Můžu odebírat 100A (20+80), nebo jen 16A podle přívodu ?
Jsem jen laik a není mi to zcela jasné. Dík za odpovědi.

Uživatelský avatar
Kvicala_r
Příspěvky: 3221
Registrován: 19 led 2005, 01:00
Bydliště: Haná / N.J.

#2 Příspěvek od Kvicala_r »

Je potřeba se podívat na předřazené jištění (a tomu by měl odpovídat i průřez/materiál přívodního kabelu) pro celkový proud. Nicméně zde to omezení max výkonu samostatného spotřebiče je stále okruhem zásuvek na 16A.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#3 Příspěvek od Hill »

Jde zjevně o jednofázové přípojky, takže je potřeba se podívat na hlavní jistič před elektroměrem. Jestli je tam jištění například 20 A, vypadne dřív nebo později, podle toho, o kolik bude součet odběrů světel a zásuvek vyšší. Pojistky přitom můžou vydržet.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#4 Příspěvek od BOBOBO »

Bych odhadl , že přívod 16A znamená 16A hlavní jistič . Inu přes těch 16A v součtu se nedostaneš . I kdyby to byl jistič větve a ne hlavní . Jinak namontovat tam můžeš ještě několik jističů , ale všichni znalí ti napíšou , že by měly být proudově odstupňovány . Když to v tomto případě nedodržíš , nevyhoříš , ale získáš jen možnost odepnout další větev .

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#5 Příspěvek od p32 »

Raptor1010 píše:Byt 1+1
1. Přívod 16A, na výstupu jsou jen dvě keramické pojistky: zásuvky 16A a světla 10A. Kolik můžu odebírat proudu, 16A nebo 26A ?
Můžeš odebírat v součtu jen 16 A. Dávají se tam normálně jističe 10A na zásuvky a 6A na světla, ale venku je 16A. Ty tam máš ještě asi staré keramické pojistky, ale těm bych už moc nevěřil.
Raptor1010 píše:Byt 2+1
2. Přívod 16A, na výstupu jsou dva jističe 10A (20A), a pět jističů 16A (80A). Můžu odebírat 100A (20+80), nebo jen 16A podle přívodu ?
Tady máš asi tak těch 20A maximum. Jističe jen rozdělují přívod na jednotlivé větve na zásuvky, ale musíš se s celkovým odběrem dívat na ten jistič venku na chodbě, který bývá 20A.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#6 Příspěvek od Crifodo »

Pokud výraz "přívod 16 A" znamená hodnotu jističe před elektroměrem, tak maximální odebíraný proud z dotyčné fáze je roven hodnotě tohoto jističe, přesněji s omezením daným charakteristikou jističe. Tj. krátkodobý násobek podle vypínací charakteristiky, např. 1,5násobek jmenovitého proudu udrží cca 20 minut. https://www.legrand.cz/electrend/elektr ... jisticich/

Stejná hodnota hlavního jističe a dílčích jističů za ním je nesprávná a neobvyklá (není dodržena selektivita vypínání).

Uživatelský avatar
PavelFF
Příspěvky: 4796
Registrován: 18 úno 2008, 01:00
Bydliště: Brno

#7 Příspěvek od PavelFF »

Raptor 1010: Z "bytové rozvodné krabice" můžeš odebírat pouze 16A. V obou případech. Je to dáno hlavním jističem na přívodu do bytu.

Uživatelský avatar
Raptor1010
Příspěvky: 5
Registrován: 02 srp 2019, 02:00
Bydliště: Havířov

#8 Příspěvek od Raptor1010 »

Omlouvám se, ale jsem to špatně změřil.
Dále jsem zjistil, že původní pojistka byla zelená 6A.
V prvním případě je za elektroměrem jistič B16; 6000/3. Do bytové krabice vede třížílový kabel v mědi (modrý,hnědý a žlutozelený). Průřez hnědého drátu je 5,39 mm2 bez izolace. Žlutozelený a modrý jsou spojeny na zemnící lištu. Je to starý systém TN-C, kde rozvody jsou ještě v AL. Neví někdo jaká je proudová hustota takového průřezu? Kde to najdu?

V druhém případě je hlavní jistič za elektroměrem LSN B25, 10000/3. Přívod do krabice opět třížílový v mědi. V krabici je 7 jističů, 1 proudový chránič MUTI 9, B25 30mA (Merlin Gerin) a modulová zásuvka 16A trvale připojená k hlavnímu jističi. Dva jističe ČEZ B10 (světla) a B16 (zásuvky) nejsou chráněny chráničem (původní instalace, TN-C). Vpravo od chrániče jsou chráněné jističe Schneider: 1× B10 a 4× B16 - 6000/3 (nová instalace v soustavě TN-S).

Tento jistič vypíná při dvoj až trojbásobném přetížení.
A jak jsem pochopil můžu odebírat max. 25A
Naposledy upravil(a) Raptor1010 dne 10 zář 2022, 18:07, celkem upraveno 1 x.