elektroinstalace na starém domě síť TT?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
ARDO
Příspěvky: 668
Registrován: 20 čer 2013, 02:00

elektroinstalace na starém domě síť TT?

#1 Příspěvek od ARDO »

Pěkný večer přeji všem, kdo čtete moje vlákno :)

Mám následující otázku, dle mě je to jasné, jak to má být ale zajímá mne názor ostatních.

Starý dům se starou el. instalací (bez proudových chráničů. jestli je FI venku v elektroměrovém rozvaděči zatím nevím, protože neměl jsem možnost se tam podívat).

Přívod od ELMER již vytažen v CU správných průřezu vyhovujících dnešnímu požadavku na vodič PEN.

Sklepem prochází svisle ze shora Lano, které vede dle mě ze střechy (možná od hromosvodu i když se mi to zdá divné.).

Nicméně dnes je zapojen bytový rozvaděč tak, že přívodní kabel od elmer 4B*10 má zapojen ž/z vodič na můstek, kam jsou napojeny všechny N vodiče z instalací.

Kolíky zásuvek jsou napojeny svorkou právě na toto lano ,který vede svisle sklepem.

To vypadá jako síť TT, ale ono je to hlavně celkově bastl, protože v zásuvkách někde udělána klema mezi kolíkem a pravou dutinkou :D :D


Nicméně vše musela pryč. To bylo strašné. Spojení zásuvek lícnou 0,75mm2 jištění 20A. Na tomto obvodu pověšeno v podstatě vše v kuchyni

Já se tedy podívám do elektroměrového rozvaděče, ale tipuji, že se jedná o klasickou sít TN-C a někdo bastlil .

Zapojil bych to v případě že se jedná o síť TN-C klasicky.

Přívod do bytového rozvaděče TN-C.. zde by byl bod rozdělení , jednotlivé chrániče. To uzemnění které vedle sklepem bych samozřejmě mohl spojit s můstkem PE. Musím hlavně zjistit co to je.

Uživatelský avatar
keemo
Příspěvky: 4996
Registrován: 10 zář 2007, 02:00
Bydliště: Ostrava, Bratislava

#2 Příspěvek od keemo »

Ja se zeptam-byly nutne ty entry na kazdem radku? :D

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#3 Příspěvek od Michal22 »

Hele, kde je předmětný barák?
Jestli je to jižní Morava, tak by to opravdu vypadalo na bastl mezi TT a TN-C.
Kolem mě je dost starších baráků, které byly podle požadavků JME zapojeny na TT (chránič většinou 0,1A, přívod N, chránič, za ním můstky, zemnič někam dolů).
Ale nikdy jsem nepotkal to, že by zásuvky byly tažené dvoudrátově, protože potom by ten chránič nemohl fungovat.
Pokud ti teda vedou od zásuvek jen modré vodiče, které jsou v hlavním rozvaděči zapojeny na můstek, tak je to prasárna.

Ale možná tvůj popis úplně nechápu, od zásuvek je trojvodičové zapojení, jen se je v rozvaděči připojené vše modré na jeden můstek, vše žlutozelené na druhý můstek, a ty jsou propojeny? Potom by to vypadalo, že někdo udělal (blbě) z TT sítě TN-C.
Nebo tam ten chránič fakt je,a tys to málo prozkoumal, chránič je zapojený mezi přívodní N a domovní PE.
Dej fotky, schéma zapojení,prostě víc informací.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#4 Příspěvek od BOBOBO »

Nebude to jen neběžné přizemění přívodu ? A já bydlím v baráku po prarodičích a kromě předělané kuchyně se spotřebiči je ještě vše v hadru 0,75 , kroutilky a vše funguje . A z důchodu to ze srandy měnit nemíním .

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“