Záložní zdroj k plynovému kotlu.

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
milin
Příspěvky: 740
Registrován: 23 zář 2005, 02:00
Bydliště: SM

Záložní zdroj k plynovému kotlu.

#1 Příspěvek od milin »

Jaký použiváté nahradni zdroj při výpadku el. potřebují 250w dik

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#2 Příspěvek od Zaky »

Záložní zdroj mám kotel na tuhá paliva schopný samotížného běhu :-) Podívej se, co máš v kotli za elektroniku, hlavně, jak je napájená. Pokud má elektronika spínaný zdroj a máš elektronické (plynule regulovatelné) čerpadlo, stačí jakákoli UPS, sinusový zdroj netřeba. Pro klasické asynchronní čerpadlo je sinus naopak důležitý.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#3 Příspěvek od petrfilipi »

milin píše:Jaký použiváté nahradni zdroj při výpadku el. potřebují 250w dik
Na jak dlouho?
Já jsem to řešil pro souseda nedávno - vybrali jsme toto - ovšem není to žádná láce. Ale zase vydrží. Prostě když chceš zálohovat 250W po dobu 1 hodiny, tak to něco stojí.
PF

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#4 Příspěvek od Celeron »

petrfilipi píše: vybrali jsme toto - ovšem není to žádná láce.
Tak zrovna ten Grunfos s displejem a červeným zadkem z odkazu, co jsi dal, jde na jakoukoliv i tu nejlevnější UPS, třeba celoplastový Fortron FSP 800 za 15 stovek. Odzkoušeno u kámoše.
Mě by zajímalo, jestli jste někdo nezkoušel na nějakou UPS čerpadlo Willo, co je součástí Láddomatu. Má kroutítko do jedný strany na plynulou změnu otáček a na druhou stranu skokovou změnu na 3 polohy. Krabička s elektronikou je asi jak půl mobilu a vlastní čerpadlo má snad jen 60W.
Nemám doma zrovna žádnou UPS abych to mohl zkusit.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#5 Příspěvek od petrfilipi »

Laddomat mám, k tomu kotel Atmos C25S. Provoz na APC Smart UPS 750 byl v délce 45 minut. Běžel jen ventilátor a Laddomat.

PF

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#6 Příspěvek od Zaky »

Jestli je to wilo jako na laddomatu z obrázku, tak je to elektronické wilo yonos a sinus nepotřebuje. V podstatě jakékoli plynule regulovatelné čerpadlo si síť nejprve usměrní a pak s tím nakrmí střídač, takže sinus k provozu nepotřebuje.
https://www.pro-topeni.cz/eshop-atmos-laddomat-22.html
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#7 Příspěvek od doktor365 »

Řešil jsem to samé před vánoci. Nešla elektrika tak letím do práce pro zdroj ,který se mi válel na ponku. https://www.nahradni-zdroj.cz/mtn1/
Kotel se rozsvítil, ale nenaskočil. Asi slabý zdroj nebo nevím. Kotel mám plynový Vaillant.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#8 Příspěvek od Celeron »

Zaky píše:Jestli je to wilo jako na laddomatu z obrázku,
Jo, je to ono. Takže stačí nějakej levnej Fronton jako tomu elektronickýmu Grundfosu. Díky Vám oběma pánové.

Sice při výpadku šťávy by měl Laddomat otevřít samotíž klapku ale když jsem to zkoušel při teplotě kotle 55 st. tak se Ladomatu moc samotížovat nechtělo a teplota kotle vylezla skoro až na 85 st a pak už za vydatnýho šustění a bublání držela. Kdyby měl kotel na začátku zkoušky víc, asi by se uvařil. Takže pro sichr dám UPS-ku. Třeba nebude nikdy potřeba a schnije v ní baterka stářím, než aby jsem vyplavil barák z otevřený expanze na půdě.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
OK2STO
Příspěvky: 426
Registrován: 19 zář 2008, 02:00
Bydliště: Ostrava

#9 Příspěvek od OK2STO »

Pro PetrFilipi, mám dotaz ten zdroj má akku a je to 12 V?
dík
Jarda

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#10 Příspěvek od monterjirka »

Pokud je to pro plynový kotel, u některých typů je problém s "kontrolou plamene".
Běžné měniče mají výstup izolovaný od země a plynový kotel padá do poruchy jako kdyby nebyl zapálený plamen

Uživatelský avatar
milin
Příspěvky: 740
Registrován: 23 zář 2005, 02:00
Bydliště: SM

#11 Příspěvek od milin »

Zdroj by byl používán na kotel na tuhé palivo, trojcesťák, a čerpadlo.

Uživatelský avatar
RadekB
Příspěvky: 2043
Registrován: 03 bře 2005, 01:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

#12 Příspěvek od RadekB »

monterjirka píše:Pokud je to pro plynový kotel, u některých typů je problém s "kontrolou plamene".
Běžné měniče mají výstup izolovaný od země a plynový kotel padá do poruchy jako kdyby nebyl zapálený plamen
Presně tak, na to pozor.

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#13 Příspěvek od doktor365 »

monterjirka píše:Pokud je to pro plynový kotel, u některých typů je problém s "kontrolou plamene".
Běžné měniče mají výstup izolovaný od země a plynový kotel padá do poruchy jako kdyby nebyl zapálený plamen
Žádnou poruchu mi to nehlásilo, ani se neroztočilo čerpadlo.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#14 Příspěvek od BOBOBO »

Ten trojcesťák bude problém . Chce to sinus . Filip zde nabízí neskutečně předraženou věc . Já jsem kupoval sinus za 4litry .

Uživatelský avatar
texi
Příspěvky: 353
Registrován: 25 lis 2005, 01:00

#15 Příspěvek od texi »

....tady je taky sinus, ale bez baterie....
https://www.eo.cz/UC2091470115-zalozni- ... 2-ups.html

Odpovědět

Zpět na „Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další“