Silový kabl a UTP v jedne trubce.
Moderátor: Moderátoři
Silový kabl a UTP v jedne trubce.
Zdravím.
https://argos.cz/produkty/detail/100028 ... -320-n-pvc
Eletrikaři nám tvrdí, že v jedne trubce nemohou vest silový kabl a utp.
Pravda nebo vymluva?
https://argos.cz/produkty/detail/100028 ... -320-n-pvc
Eletrikaři nám tvrdí, že v jedne trubce nemohou vest silový kabl a utp.
Pravda nebo vymluva?
To závisí na mnoha faktorech, ale základ je, že sdělovací a silové okruhy mají být navzájem jasně prostorově oddělené.
Pro ukládání v souběhu jsou doporučené určité minimální rozteče, které jsou podstatně větší, než průměr krkačky. Nebo v ní musí být samostatné komůrky, jako v instalační liště, pak by ty kabely mohly být blíž k sobě.
Další hledisko je elektrická pevnost izolace obou kabelů, nedá se totiž sčítat, ale jeden z kabelů má mít přes 2,5 kV. Bohužel v krabici, kde se silový kabel musí rozholit, toto číslo dostává na zadel, na takovou pevnost nejsou plášť, tím méně izolace v UTP kabelu dimenzované, s touto izolací se nedá počítat.
I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane.
Všude píšu "mají se", "doporučuje se" a podobně: normy to dnes už nenařizují, jen doporučují (ale pro pojišťovnu pokládej doporučení za rozkaz) a je to na Tobě. Klidně si ten UTP kabel vedle CYKYny zatáhni do trubky, ale sám, na vlastní triko a bez elektrikáře. Rozumím mu, že o tom nechce ani uvažovat, ani vědět. Až si to pojišťovna najde jako důvod k neplnění za škodu, nehodlá za to být činěn odpovědným.
Pro ukládání v souběhu jsou doporučené určité minimální rozteče, které jsou podstatně větší, než průměr krkačky. Nebo v ní musí být samostatné komůrky, jako v instalační liště, pak by ty kabely mohly být blíž k sobě.
Další hledisko je elektrická pevnost izolace obou kabelů, nedá se totiž sčítat, ale jeden z kabelů má mít přes 2,5 kV. Bohužel v krabici, kde se silový kabel musí rozholit, toto číslo dostává na zadel, na takovou pevnost nejsou plášť, tím méně izolace v UTP kabelu dimenzované, s touto izolací se nedá počítat.
I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane.
Všude píšu "mají se", "doporučuje se" a podobně: normy to dnes už nenařizují, jen doporučují (ale pro pojišťovnu pokládej doporučení za rozkaz) a je to na Tobě. Klidně si ten UTP kabel vedle CYKYny zatáhni do trubky, ale sám, na vlastní triko a bez elektrikáře. Rozumím mu, že o tom nechce ani uvažovat, ani vědět. Až si to pojišťovna najde jako důvod k neplnění za škodu, nehodlá za to být činěn odpovědným.
Je to CYKY, kde je 380V pro otvíraní vrát a chceme do toho i černý UTP CAT5e.
Je to na vzdálenost 20 metru.
Mi to připadá, že omylem koupili tu nejtenčí trubku, do které mají problém dostat ten jede a zbytek je jen výmluva.
To že máme 600V vedení na sloupu a k němu připakovaný UTP je asi normální a to dělali Ti stejní.
Je to na vzdálenost 20 metru.
Mi to připadá, že omylem koupili tu nejtenčí trubku, do které mají problém dostat ten jede a zbytek je jen výmluva.
To že máme 600V vedení na sloupu a k němu připakovaný UTP je asi normální a to dělali Ti stejní.
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Mám tady udělanej měřící krk 10m, kde je nacpanej CYKY+UTP+STP a i při 2kW přes CYKY není s rušením problém ani u UTP, pokud se zachová symetrické připojení UTP. Tady ale šlo hlavně o RS-485.Hill píše:...I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane...
Napěťovou odolnost jsem nezkoušel a ani to nebyl účel.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 09 bře 2023, 16:33, celkem upraveno 1 x.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Já mám taženo v souběhu (podkroví) asi 10 m hl. přívod domu do rozvaděče
FVE a zpět do elektrokotle v přízemí .
Když kotel natápí, tak mě měření ukazuje 20,5 kW, ten UTP vede z podkroví
do přízemí k televizi, doufám až TV zapojim, že se nezděsim.
Abych to upřesnil silový kabely jsou v červené pr.pož. chráničce a UTP jede vedle
v husim krku.
FVE a zpět do elektrokotle v přízemí .
Když kotel natápí, tak mě měření ukazuje 20,5 kW, ten UTP vede z podkroví
do přízemí k televizi, doufám až TV zapojim, že se nezděsim.
Abych to upřesnil silový kabely jsou v červené pr.pož. chráničce a UTP jede vedle
v husim krku.