Silový kabl a UTP v jedne trubce.

#1 Příspěvek od BigSandy »

Zdravím.
https://argos.cz/produkty/detail/100028 ... -320-n-pvc

Eletrikaři nám tvrdí, že v jedne trubce nemohou vest silový kabl a utp.
Pravda nebo vymluva?

Uživatelský avatar
ferdislav
Příspěvky: 933
Registrován: 15 srp 2011, 02:00
Bydliště: Mostecko

#2 Příspěvek od ferdislav »

není to výmluva
máš na to projektovou dokumentaci?

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#3 Příspěvek od p32 »

No a ti "elektrikaři" věděli aspoň jeden opravdový důvod, proč ne?

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#4 Příspěvek od Ivan_01 »

to je dom, byt, firma, spoločné priestory ?

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#5 Příspěvek od Hill »

To závisí na mnoha faktorech, ale základ je, že sdělovací a silové okruhy mají být navzájem jasně prostorově oddělené.
Pro ukládání v souběhu jsou doporučené určité minimální rozteče, které jsou podstatně větší, než průměr krkačky. Nebo v ní musí být samostatné komůrky, jako v instalační liště, pak by ty kabely mohly být blíž k sobě.
Další hledisko je elektrická pevnost izolace obou kabelů, nedá se totiž sčítat, ale jeden z kabelů má mít přes 2,5 kV. Bohužel v krabici, kde se silový kabel musí rozholit, toto číslo dostává na zadel, na takovou pevnost nejsou plášť, tím méně izolace v UTP kabelu dimenzované, s touto izolací se nedá počítat.
I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane.
Všude píšu "mají se", "doporučuje se" a podobně: normy to dnes už nenařizují, jen doporučují (ale pro pojišťovnu pokládej doporučení za rozkaz) a je to na Tobě. Klidně si ten UTP kabel vedle CYKYny zatáhni do trubky, ale sám, na vlastní triko a bez elektrikáře. Rozumím mu, že o tom nechce ani uvažovat, ani vědět. Až si to pojišťovna najde jako důvod k neplnění za škodu, nehodlá za to být činěn odpovědným.

Uživatelský avatar
BigSandy
Příspěvky: 745
Registrován: 28 črc 2015, 02:00

#6 Příspěvek od BigSandy »

Je to CYKY, kde je 380V pro otvíraní vrát a chceme do toho i černý UTP CAT5e.
Je to na vzdálenost 20 metru.
Mi to připadá, že omylem koupili tu nejtenčí trubku, do které mají problém dostat ten jede a zbytek je jen výmluva.
To že máme 600V vedení na sloupu a k němu připakovaný UTP je asi normální a to dělali Ti stejní.

Uživatelský avatar
ferdislav
Příspěvky: 933
Registrován: 15 srp 2011, 02:00
Bydliště: Mostecko

#7 Příspěvek od ferdislav »

co dělali předtím je tak nějak jedno, odpověď zní jak napsal hezky hill
jestli to chceš mít správně, povedeš je samostatně
kolik stojí metr trubky 10-15 korun?

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#8 Příspěvek od Cowley »

Co tu ještě nezaznělo je účel.

Pokud je kabel určený k ovládání vrat a vede od vrat do domu, kde bude třeba tlačítko k jeho ovládání, neviděl bych v souběhu problém. Každý výrobce pohonu vrat kreslí ve své dokumentaci takový společný přívod.

Jinak souhlas s Hillem.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#9 Příspěvek od Crifodo »

pokud to je do země, silový kabel patří spíš do hadice s určením do venkovního prostředí, tohle je tak leda do interieru. A na slunci se to do dvou let rozpadne.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od ZdenekHQ »

Hill píše:...I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane...
Mám tady udělanej měřící krk 10m, kde je nacpanej CYKY+UTP+STP a i při 2kW přes CYKY není s rušením problém ani u UTP, pokud se zachová symetrické připojení UTP. Tady ale šlo hlavně o RS-485.

Napěťovou odolnost jsem nezkoušel a ani to nebyl účel.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 09 bře 2023, 16:33, celkem upraveno 1 x.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#11 Příspěvek od Hill »

Doplňující dotaz: ona je u nás někde síť 600 V (teda, pokud nepočítám tramvajovou či trolejbusovou DC trakci)?

Uživatelský avatar
milosak
Příspěvky: 425
Registrován: 27 lis 2018, 01:00
Bydliště: Praha zapad

#12 Příspěvek od milosak »

Já mám taženo v souběhu (podkroví) asi 10 m hl. přívod domu do rozvaděče
FVE a zpět do elektrokotle v přízemí .
Když kotel natápí, tak mě měření ukazuje 20,5 kW, ten UTP vede z podkroví
do přízemí k televizi, doufám až TV zapojim, že se nezděsim.

Abych to upřesnil silový kabely jsou v červené pr.pož. chráničce a UTP jede vedle
v husim krku.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#13 Příspěvek od rezis »

V klidu máme v práci provizorně 100m UTP ve žlabu se silovinou, kde jsou kabely měničů i nějaký přívodní AYKY 3x240+120mm² a jede to provizorně už asi 5 let. ...ale myslím, že to je cat.6e
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#14 Příspěvek od Lukar »

No, v práci pár let šlapalo čerpadlo přes CYKY 4x6 v souběhu s měřením hladiny (4-20mA)..cca 30m v zemi v husině. Pak došlo k rekonstrukci a dodání měniče pro čerpadlo. Dopadlo to následovně - nový výkop, a nová husina s kabelem měření výšky hladiny...

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#15 Příspěvek od rezis »

4-20mA máme v podstatě všude a není problém. Ale jak data tak kabely od měniče k motoru jsou stíněné. Stínění siloviny připojeno pouze na straně měniče.
Internet - metla lidstva