Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S

#1 Příspěvek od Michal22 »

Ahoj,
je dnes přípustné udělat část bytu (konkrétně ze začátku kuchyň a koupelnu) v síti TN-S, když zbytek bytu zůstane (do kompletní rekonstrukce elektroinstalace) v TN-C?
Přívod do bytu je už v Cu, hlavní jistič na chodbě 1x25A, přívod v Cu (asi 4mm², neměřil jsem).
Rozvody po celém bytě jsou v Al, se všemi problémy okolo :-(
Díky
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od workhard »

Nevím, jestli je to přípustné, ale v bytě, co obývám, to je přesně tak udělané.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#3 Příspěvek od Michal22 »

Dřív to bylo nějak dovolené (ale řekl bych "pod čarou"), dnes si nejsem jistý.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#4 Příspěvek od rnbw »

Robi sa to bezne. Ja mam nove rozvody len v kupelni. Aj privod je povodny hlinik.

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#5 Příspěvek od monterjirka »

"projekt" je asi pro někoho sprosté slovo, tak to zkusme nazvat odborným návrhem

Přechodu z TN-C na TN-C-S se říká bod rozdělení.
Je doporučeno tento bod přizemnit.
Posledním možným bodem rozdělení by měl být okruhový rozváděč
Není to sice ideální stav, ale dá se nasadit nový nebo upravený rozváděč, kde nové vývody budou v TN-C-S, s proudovými chrániči (kuchyně, koupelna, sklep, pergola...) a některé okruhy zůstanou původní v TN-C (světla v obytných místnostech, případně zásuvky kde se předpokládá menší odběr a především spotřebiče ve třídě II)

Chce to vidět na místě a rozumně navrhnout podle místních podmínek

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#6 Příspěvek od Michal22 »

Jirko, dělat na tohle projekt, tak se asi odstěhuji daleko, třeba někam k Plzni :-)
Prostě rekonstrukce, nic jiného.

Je to pro nevlastní dcerku, koupili starší byt, a než jsem se tam jel podívat, tak už začali měnit podlahy, malovat a tak.
Klasika - kdybys nám jen vyměnil vypínače a zásuvky...

Bod rozdělení by vyšel k bytovému rozvaděči, který je docela OK, dokonce nachystaný (PE + N můstek - stačí jen propojit přes chránič, který tam zatím není).
Jen tam není žádný další zemnič, pouze přívodní PEN z rozvaděče.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#7 Příspěvek od kutilmil »

Zásadný problém prečo sa to oficiálne urobiť nemôže je ten, že minimálny prierez CU vodiča na ktrorom prejde TNC do TNS je 10mm. Alebo AL16mm. Máš tam taký?
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.

Kremik
Příspěvky: 3467
Registrován: 30 bře 2012, 02:00
Bydliště: Havířov

#8 Příspěvek od Kremik »

Mám TN-C, ještě v hliníku, normálně dvakrát dva a půlka a není s tím žádný problém. Tak by mě docela zajímalo, proč kdo určil takové divoké průřezy. Takže vlastně nesmím dát do zásuvky ani prodlužku, protože tím rozšiřuju síť na TN-S :D
Tak už vím, proč lidi kolikkrát ty prodlužky tak blbě zapojují! :lol:

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#9 Příspěvek od EKKAR »

To je vidět, jak znáš normy ... Prodlužka neboli POHYBLIVEJ PŘÍVOD se dělá zásadně i pro soustavu TN-C jako 3-žílovej a zapojuje se TN-S, protože kdyby se zapojil TN-C a připojil by se k obráceně připojený zásuvce TN-C s fází napravo, udělalo by to co, žáku Fíku? No udělalo by to BÁC!
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Kremik
Příspěvky: 3467
Registrován: 30 bře 2012, 02:00
Bydliště: Havířov

#10 Příspěvek od Kremik »

No tos mi napsal novinku, ty normo...
Psal jsem to kvůli principu. Podstatný na tom byl ten průřez. Ale to je mimo tvé chápání.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#11 Příspěvek od kutilmil »

Kto ten "divoký" prierez určil neviem. je z normy. Ja robím tak, že keď dorábam jednu alebo dve zásuvky tak ich dorobím v pôvodnej norme. Keď prerábam povedzme polku bytu tak to dorobím v TN-S a hoci to rozdelím aj na prierezy 2,5. No a keď sa ma niekto spýta prečo, tak hovorím že bol na to dôvod osobitného zreteľa.

čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak to sa týka pevných inštalácií.
Predlžovačka je pohyblivý prívod. Pohyblivý prívod musí byť od nepamäti trojžilový. Toto sa nepovažuje za zmenu sietí.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.

Kremik
Příspěvky: 3467
Registrován: 30 bře 2012, 02:00
Bydliště: Havířov

#12 Příspěvek od Kremik »

S tou prodlužkou to byla jen nadsázka, však je tam smail. Elektřině je jedno co se považuje nebo nepovažuje, teče si podle svého. A vůbec ji ten divoký průřez po výstupu z prodlužky nechybí. Tak nevím proč by ji měl chybět v pevné instalaci.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#13 Příspěvek od ZVUK2000 »

kutilmil píše:
čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak
To jako vážně z TNS na TNC :roll:

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od workhard »

Jednoduše, zase to spojíš dohromady noo :lol:
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#15 Příspěvek od ZVUK2000 »

To že je to nepřípustné říká norma. Ale co nato řekne chránič :lol:

Odpovědět