Převodník napětí 10V

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
ferdislav
Příspěvky: 933
Registrován: 15 srp 2011, 02:00
Bydliště: Mostecko

Převodník napětí 10V

#1 Příspěvek od ferdislav »

Ahoj
Mám vystup z čidla 0-10V potřeboval bych nějaký modul či zapojení které by mi tu funkci obratilo na 10-0
Tedy při nulovem napětí na vstupu 10 V na vystupu a při 10V na vstupu, nulu na výstupu
řídící napětí se lineárně mění
napadá někoho nějaké zapojení či hotový modul prosím?
napájecí napětí může být 24V
Děkuji!

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#2 Příspěvek od Zaky »

To se dá řešit invertujícím zesilovačem s OZ s nastaveným zesílením -1, pokud to má chodit až velmi blízko 0, tak je potřeba použít nějaký rail to rail typ. Ještě bych se zeptal, kam pak ten signál půjde, jestli by se to nedalo řešit třeba i nějak jinak?
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
jjilek
Příspěvky: 3808
Registrován: 29 bře 2009, 01:00
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od jjilek »

Tak jednoduché to není, OZ se zesílením -1 by poskytoval při vstupu 0 až 10V na výstupu 0V až -10V.
Je zapotřebí součtové zapojení: vstupní signál sečíst s -10V. Pro správnou funkci kolem nuly je nejsnazší napájet OZ symetricky!
Upřesni, jaký je zdroj vstupního signálu (jeho vnitřní odpor, frekvence od do).Také zaručit, že vstupní napětí bude jen v kladném rozsahu napětí.
Nebo řešit digitálně.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 28 dub 2023, 09:41, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Cust
Příspěvky: 5553
Registrován: 17 led 2007, 01:00
Bydliště: Husinec-Řež

#4 Příspěvek od Cust »

Stačí zesilovač -1 a pak usměrňovač (2x OZ, 2x dioda, 6x odpor a nějaké blokovací kondíky). Holt pak ale symetrické napájení...

Uživatelský avatar
ferdislav
Příspěvky: 933
Registrován: 15 srp 2011, 02:00
Bydliště: Mostecko

#5 Příspěvek od ferdislav »

Jde o nějaké čidlo tlaku, čím větší tlak tim větší ss napětí na vystupu
Řídí to nějaký fr. měnič k motoru
Symetrické napětí by nebyl problém myslím

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#6 Příspěvek od HF_Tech »

Tak to je jednoduché. To stačí nastavit v měniči.
Prakticky každý univerzální měnič má nastavení na analogovém vstupu pro požadované otáčky. Stačí tedy prohodit konstanty pro nulové a 100procentní otáčky a je to během minuty vyřízené.
Případně jestli to reguluje tlak, tak je v měniči nastavený PID regulátor a u něj je přímo parametr na invertování akce. Stačí jen otevřít návod.

Uživatelský avatar
ferdislav
Příspěvky: 933
Registrován: 15 srp 2011, 02:00
Bydliště: Mostecko

#7 Příspěvek od ferdislav »

Technik žádný manual nemá, je k nenalezení prý, není to obyč měnič, je bez displeje, leze se tam jen přes pc a to taky nemůžeme, bohužel, taky bych to radši řešil klasicky, ale tady není moc nozností no

Uživatelský avatar
renda15
Příspěvky: 624
Registrován: 05 lis 2005, 01:00
Bydliště: Liberec

#8 Příspěvek od renda15 »

Tak to napájej z odděleného zdoje a jako výstupní svorky použij těch +10V a výstup.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#9 Příspěvek od kutilmil »

Akt to chceš kúpiť ako hotový modul, obráť sa na firmu samo automation. Tuším že prešov.
PS: Za tie isté peniaze by sa tam dalo vložiť LOGO!
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.

Uživatelský avatar
xy1
Příspěvky: 86
Registrován: 28 led 2018, 01:00
Bydliště: Jičín

#10 Příspěvek od xy1 »

Při symetrickém napájení (výrazně to zjednoduší situaci) na to bude stačit jeden "tuctový" OZ, tři jakž takž přesné (spíše stabilní) rezistory a jedna napěťová refernce (bude potřeba záporné referenční napětí)- takže nějaký 2 vývodový typ, např. řady LM4040. Pokud nemáš nějaké vysoké nároky na přesnost, šlo by nejspíš použít i stabilizované (např. 7905) záporné napájecí napětí pro ten OZ.

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#11 Příspěvek od HF_Tech »

A otázka je, co to udělá až se bastl posere a něco to zničí. Stejně se může podělat regulace tlaku - v převodníku někoho napadne nastavit filtr nebo to začně chytat rušení od měniče a tlak začne lítat. "Expert" takhle 🤐 filtry na demivodu. Stačilo nezapojit stínění kabelu od čidla.

Samotný převodník bych se zeptal ve firmě Profess na převodníky KNICK - jsou schopni nastavit převod na přání a cena je přijatelná.
Druhá věc je typ měniče. Většinu měničů jako je Siemens, Danfoss, SEW, Lenze nastaví servisák za cenu menší než je cena převodníku a ještě udělá zálohu nastavení pro případ, že by se posral samotný měnič.

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#12 Příspěvek od petrfilipi »

Hotový převodník určitě koupíš ve firmě Orbit Merret.

PF

Uživatelský avatar
ransom
Příspěvky: 924
Registrován: 19 črc 2020, 02:00
Bydliště: Náchod

#13 Příspěvek od ransom »

Většina frekvenčáků má na ovládací svorkovnici vyvedenou stabilní napěťovou referenci 10V pro řízení analogového vstupu potenciometrem. Pokud ji tam má i ten tvůj, pak máš nejjednodušší možné řešení bez bastlení a dokupování převodníků:
Výstup čidla připoj na tu referenci a signálovou nulu čidla na analogový vstup. Tím se bude výstupní napětí čidla odečítat od 10V.
Jediná podmínka je, aby mělo čidlo svoje napájení galvanicky oddělené od řízení frekvenčáku. Samostatný zdroj by snad neměl být problém.

Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#14 Příspěvek od Valdano »

Bastl převodník 0-10V na 10-0V
Viz odkaz na starší téma z roku 2012. Je tam i obrázek zapojení a diskuse k němu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52025

Nebo profi řešení viz odkaz na převodník DATCON DT1102V. Je k mání v provedení pro napájení 24V DC nebo 230V AC. Volitelné vstupní a nastavitelné výstupní napětí umožňuje inverzi analogového signálu 0-10V na 10-0V.

Obrázek

Konfigurace rozsahu převodníku přes USB (kabel je součástí dodávky)

Obrázek

Uživatelský avatar
jjilek
Příspěvky: 3808
Registrován: 29 bře 2009, 01:00
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

#15 Příspěvek od jjilek »

V příloze je možné zapojení převodníku pomocí vhodného OZ. Je nutné symetrické napájení a možná omezení pomocí diody ve zpětné vazbě, aby bylo zajištěno, že výstupní napětí neklesne do záporných hodnot. Odpory jsou stejné, v rozmezí 10 - 100k∩.
Pokud by se použil IO se dvěma OZ, bylo by možné využít pro získání -10V také TL431 s druhým OZ pro zesílení výstupního napětí TL431 a obrácení polarity.
Přílohy
oz.png

Odpovědět

Zpět na „Poradna“