senzor proudu lem
Moderátor: Moderátoři
senzor proudu lem
Potřebuji poradit zapojení obvodu za HTB75-TP/SP3 tak aby sepnul relé při proudu 7-10A AC dal jsem tam LM358 a nejde to něco dělám blbě prosím o radu jak to zapojit děkuji.
Převod toho LEMu je 75A na 4V při zatěžovacím odporu 10kΩ. Bez obrázku (schéma), co jsi vymyslel je těžké radit. Při 7,5 ampérech primáru budeš mít 400mV na výstupu LEMu na 10kΩ zátěže. Pokud chceš zvýšit citlivost převodu (LEMu) můžeš protáhnout otvorem pro primár vodič několikrát, závity v sérii, jako na cívce. Dvakrát dvojnásobná citlivost atd.
Naposledy upravil(a) barnodaj dne 23 črc 2023, 17:42, celkem upraveno 1 x.