![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Moderátor: Moderátoři
Presne tak ako uvažuješ. Nejedná sa o žiadnu indukciu. Značná časť prúdu nuláku tiekla cez nový kábel do nového uzemnenia. Okamžite by som to riešil. Opraviť a prekontrolovať uzemnenie v hlavnej rozvodni.MartinO píše:Zapajali sme jednu skrinu... Bol tam kabel : jedna 240-ka, a 185-ka.Privod 240-ka.Pripojili sme uzemnenie.Nalisovali sme oká a zacali sme pripajat.Prvy sme zapajali 185-ku....,ale po priloženi nulaku zacala cela zbernica vydavat zvuk.. take brnenie...,a navyše to iskrilo.... čo to može byt?? si da každy otazku.... Cela skrina sluzi na zabespecenie napajania.... .185-ka isla z hlavnej rozvodne...Tak sme tam isli a tam bola nulova zbernica uzemnena cez jeden hrdzavy šrob.... .Otazka: """to brnenie a iskrenie mohlo sposobit zle uzemnenie druhej strany kablu![]()
"""