Rozběh elektromotoru.

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

Rozběh elektromotoru.

#1 Příspěvek od stasek »

Kamarád koupil ruský elektromotor 5,5 kW s vinutím hvězda. Tedy na těch 3x400V, 3x 230 je trojúhelník. Vyrábí cirkulárku a má kotouč průměru 600 mm. Jistič má 20A rychlý, chránič 25A. Tak jsem mu říkal, že to asi nerozběhne. Pokud ne, stačilo by jistič vyměnit za pomalý-motorový, nebo jak mu pomoci? Je z toho docela nanic.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#2 Příspěvek od Hill »

Jestli to není tím, že v síti máme 3x400V do trojúhelníku a 3x230V do hvězdy.
Tak či tak: při rozběhu naprázdno si vezme takový motor i přes 30A.
Neříkáš nic o charakteristice jističové části toho chrániče: jestli má také charakteristiku vedení (B), už si výměnou jističe motoru za D20A moc nepomůžeš, ještě tak C. Jinak bude vypadávat dřív ta pětadvacítka.
Druhá možnost je rozběh pomocí přepínače hvězda/trojúhelník, třetí je softstartér.

Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#3 Příspěvek od stasek »

Asi si nerozumíme, nepochopil jsem tě. Několikrát jsem si přečetl svoji otázku, jestli jsem to nenapsal špatně a také tvoji odpověď. Ten motor je samozřejmě třífázový a je namotán tak, že na 3 fáze, tedy 3x400V může běžet pouze do hvězdy, při zapojení do trojúhelníku by samozřejmě shořel. Takže rozběh přepínáním hvězda trojúhelník nejde.

Uživatelský avatar
Houdy
Příspěvky: 14
Registrován: 04 led 2007, 01:00
Bydliště: Tady někde v republice

#4 Příspěvek od Houdy »

Spouštěni elmotoru 400/230V přepinačem hvězda trojuhelník znamená:spuštění hvězda-motor má jen jednu třetinu jmenovitého výkonu je to pro snížení proudového nárazu,přepnutí z hvězdy do trojuhelníka motor běží na plný výkon.Jestliže motor nemá na štítku značku trojuhelnik 400V nebo 380 tak je to špatný.České elmotory tuto značku mají mam dojem od 4Kw a výše.To znamená že je lze přepínat z hvězdy do trojuhelníka.Tyto motory od 4Kw nelze zapínat ""v domácích podmínkách"přímo protože motor při zapnutí do trojuhelníka má nárazový proud 7x větší než je udáván na štítku. :wink:

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#5 Příspěvek od Sendyx »

Ten motor má kotvu nakrátko ? Nepíšeš, co je to zač.... Existují typy, které mají velmi měkkou rozběhovou charku a rozběhový proud je tuším jen málonásobek In, ale to se dělalo snad jen do 1kW. Budeš asi muset použít spouštěč. Ony se někdy levné motory pořádně prodraží.

Podobnou záležitost - motor určený pro 127/220V síť, velmi levně koupený, navíc namontovaný do nějakého zemědělského stroje známý spouštěl pomocí jednoduchého spouštěče - ve 2 fázích byly zapojeny topné spirály 3kW, uzel motoru byl samozřejmě odpojen od N. Jednoduchá logika se 2 stykači, topné spirály vybaveny tepelnou pojistkou pro případ selhání logiky, prostě se to rozběhlo těma spirálama a po 3 vteřinách se to zapojilo "nafest". Fungovalo to 3 roky, pak se motor zničil a při opravě ho v NH navinuli na 230/400, takže se spíná už normálně Y-D.

jandu
Příspěvky: 4509
Registrován: 06 úno 2007, 01:00
Bydliště: vých.slovensko

#6 Příspěvek od jandu »

Som síce na slaboprúd, ale myslím, že na spúšťanie motorov takého výkonu je už pravdepodobne nutný odporový /alebo iný, trebárs elektronický/ spúšťač. Potom to už beží na 25A poisky alebo motorový istič. Svokor mal zváračku s el. motorom 6 kW, spúšťal sa odporovým spúšťačon vo hviezde a po rozbehu sa prepínal do trojuholníka. keď som odporový spúšťač točil trochu rýchlejšie, poistky sa prepálili. Neviem, či dnes sa odporové spúšťače bežne používajú /myslím že ano/ ale princíp je potrebné zachovať.

Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#7 Příspěvek od stasek »

Je to klasický elektromotor s kotvou nakrátko, jenže je navinutý pro síť 3x 230V. Nevím, jestli taková v Rusku je. Tím spouštěčem myslíš ty spirály? Ten motor nebyl extra levný, kamarád měl dokonce na výběr i starý motor MEZ, stejného výkonu, ovšem ten byl trojúhelníkový, takže ten rozběh přepínáním Y/D by byl jasný. Vzhledově se mu líbil ale ten rusák za stejné peníze a prodejce ho ujistil, že to půjde bez rozběhu. Když jsem viděl tu šajbu (má to trochu do rychla) a pilový kotouč 60 čísel, hmotnosti tak 10 kg, tak tomu nevěřím. Jmenovitý proud to má pro tu hvězdu kolem 11A.

Uživatelský avatar
Milan121
Příspěvky: 716
Registrován: 07 pro 2005, 01:00

#8 Příspěvek od Milan121 »

Je to hraniční,já spínám 4 kW,kotouč 600mm taky na jeden "hup",jističe staré M 16A a hlavní 25A a ještě se nestalo že by to vypadlo.Pravda je že mám ale dost dlouhé přívody na kterých asi nějaký ten úbytek vznikne.Jedině odzkoušet,ale nějaké velké experimenty nezkoušej,nevyplatí se to,radši sehnat jiný starší motor

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#9 Příspěvek od Sendyx »

Ano, 2 spirály jako spouštění. Pokud máš místo na škatuli s 2 stykači a 2 spirálama + nějaké časovací relé k tomu, tak je to OK. Rusové asi často používají ještě síť 3x127V, jinak si to neumím vysvětlit.
Pořád jsi ale dopadl docela dobře. Znám člověka, který koupil ve výprodeji 10 stejných zcela nových motorů a teprve doma zjistil, že jsou na 400Hz....

Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#10 Příspěvek od stasek »

Pánové, díky za rady. Až dojde na lámání chleba, tak poreferuju.

vroman

#11 Příspěvek od vroman »

Rozbìh jde použít jen u motorù které mají na štítku 400V/690V. Motory na 3x230V se používají u 1f frekvenèního mìnièe do 3kW.

Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#12 Příspěvek od stasek »

Tak jsem byl příjemně překvapen, cirkulárka se rozbíhá a jističe nepadají. Možná je to způsobeno úbytkem na přívodu. Přívodní kabel od jističe zakopaný v zemi má asi50m a prodlužovačka dalších 50m. Takže vlastně takový rozběhový odpor.

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#13 Příspěvek od Sendyx »

Taky to může být motor s "měkkým rozběhem", některé na to byly konstruované.

Uživatelský avatar
meno
Příspěvky: 930
Registrován: 04 říj 2004, 02:00
Bydliště: Czechoslovakia

#14 Příspěvek od meno »

Nemyslím že by 100m kabelu nejak extra ovplyvnilo rozbehový prúd motoru. Ale pokial viem tak podľa dnešnej normy je možné spúšťať motory do 5,5kW aj priamím pripojením. Ak eďže sa jedná o cirkulárku je rozbeh uskutočnovaný bez záťaže takže rozbehový prúd asi nedosiahne až takú extrémnu hodnotu a samozrejme záleží aj od chaaktreistiky ističa...
:D :D :D

Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 02:00
Bydliště: Krnov

#15 Příspěvek od FERYACT »

Pro měkký rozběh mají rotory extrémně hluboké drážky nebo dvojité klece.
Horní klec/rozběhová,odporová/ pod ní běhová.Všechno funguje na základě skinefektu.Skluzová frekvence se dostane hlouběji do rotoru.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“