Regulator napeti ca 400 V vstup vystup 240 V vse ss
Moderátor: Moderátoři
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: 10 zář 2004, 02:00
- Bydliště: Severni morava
- Kontaktovat uživatele:
Regulator napeti ca 400 V vstup vystup 240 V vse ss
Mam taky problém měl jsem starý bojler na který byl zapojen na 3 fáze a ten už dosloužil koupil jsem novy ale ten je jen jednofázový 240 V 5,5kW což už je nad sily přívodního jističe .Tak bych prosil Vás jestli jste někde na netu neviděli zapojeni nějakého regulátoru napětí v nadpisu uvedeného a nejraději s tak tyristory .
s tyristorama je přeci možný spínat i jinak
můžeš propouštět sadu period a tím taky řídit výkon je to jak dělaný právě pro topný tělesa kde nebude znát pauza mezi blokama,spínat i rozpínat to bude v nule takže žádný rušení by to taky vytvářet nemělo až na ty proudový rázy
de o to jak by reagovalo těleso na přivedení těch 400V v tomhle režimu ![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Příspěvky: 5414
- Registrován: 13 čer 2004, 02:00
- Bydliště: Břeclavsko
- Kontaktovat uživatele:
Řešíme tady nesmysly, autoelektro píše, že má bojler na 1 x 240V/5,5kW, což se mi nechce věřit a nebo to není určeno pro domácnost. Běžně bývá hlavní jistič pro domácnost 25A a on by spotřeboval cca 22A jen pro bojler.
Pokud je to opravdu s takovým příkonem, bude tam více spirál a kdyby ne, tak je nejjednodušší a nejlevnější vymenit topné těleso.
Dobrá rada na závěr, zavolej si k tomu elektrikáře a ten to určitě bez problému vyřeší podle situace v místě. Určitě se ti to vyplatí víc než něco bastlit s tyristory. Pokud bys vyhořel a najdou ti neodborně připojený bojler, nedostaneš ani korunu.
Pokud je to opravdu s takovým příkonem, bude tam více spirál a kdyby ne, tak je nejjednodušší a nejlevnější vymenit topné těleso.
Dobrá rada na závěr, zavolej si k tomu elektrikáře a ten to určitě bez problému vyřeší podle situace v místě. Určitě se ti to vyplatí víc než něco bastlit s tyristory. Pokud bys vyhořel a najdou ti neodborně připojený bojler, nedostaneš ani korunu.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: 10 zář 2004, 02:00
- Bydliště: Severni morava
- Kontaktovat uživatele:
Pro upresneni je to bojler John Wood podobny typu JW 50SDEB1 podle rozmeru a fitinek pro pripojeni a zmereneho odberu .
Podotykam ze neni novy ale je jeste stale v dobrem stavu .
http://www.johnwoodwaterheaters.com/pdf ... ay2007.pdf
Jsou tam 2 spiralykazda po 3kW + dva termostaty+jeden pojistovaci jedna spirala ohriva horni cast bojleru aby byla zajistena stala dodavka teple vody dle nastaveneho termostatu.
Kdyz dojde k nahrati horni casti termostat prepne na dolni spiralu ktera zajisti dohrahrati celeho zasobniku.
Toto zapapojeni nabizi reseni a to takove ze bych zapoji dolni spiralu do seie s horni a nastavil teplotu na nejnizsi moznost horniho termostatu coz je asi 40 °C po nahrati a prepnuti na spodni se dohreje voda vhorni casti bojleru asi na 45-50°C coz bohate staci a hlavni odber setimto zapojenim presouva na dve zapojene spiraly.
Coz uz je pro muj rozvod elektriny pripustne, dostanu se na odber asi 10A.
Vymena spiral je nemozna v dusledku atypicnosti .
Ono tem americanum asi nedistribuje proud ČZ a mozna nemusi platit poplatek za distribuci a jistic,proto takove odbery jim necini problemy.
Timto take dekuji za vase nazory a odpovedi a poznamky.
Jaroslav Filip.
Podotykam ze neni novy ale je jeste stale v dobrem stavu .
http://www.johnwoodwaterheaters.com/pdf ... ay2007.pdf
Jsou tam 2 spiralykazda po 3kW + dva termostaty+jeden pojistovaci jedna spirala ohriva horni cast bojleru aby byla zajistena stala dodavka teple vody dle nastaveneho termostatu.
Kdyz dojde k nahrati horni casti termostat prepne na dolni spiralu ktera zajisti dohrahrati celeho zasobniku.
Toto zapapojeni nabizi reseni a to takove ze bych zapoji dolni spiralu do seie s horni a nastavil teplotu na nejnizsi moznost horniho termostatu coz je asi 40 °C po nahrati a prepnuti na spodni se dohreje voda vhorni casti bojleru asi na 45-50°C coz bohate staci a hlavni odber setimto zapojenim presouva na dve zapojene spiraly.
Coz uz je pro muj rozvod elektriny pripustne, dostanu se na odber asi 10A.
Vymena spiral je nemozna v dusledku atypicnosti .
Ono tem americanum asi nedistribuje proud ČZ a mozna nemusi platit poplatek za distribuci a jistic,proto takove odbery jim necini problemy.
Timto take dekuji za vase nazory a odpovedi a poznamky.
Jaroslav Filip.