Chtěl bych poprosit o radu, potřebuji spínací zásuvku, nebo digitální spínací hodiny, které by uměly sepnout 48x za den, tj. 2x za hodinu. Přímé použití by mělo vypadat takto: sepnout na 29minut, na jednu minutu vypnout a pak znovu sepnout na 29 minut a tak dál, po celých 24hodin. Nenašel jsem zatím žádný produkt, který by toto splňoval, většina dostupných spínaných zásuvek umí maximálně 20 sepnutí za den. Takové bych musel mít tři a to není ono...

Uživatelský avatar
ACDC
Příspěvky: 503
Registrován: 20 čer 2005, 02:00
Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek

#2 Příspěvek od ACDC »

Nedávno jsem řešil podobný problém, podívej se na toto http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2h.htm

Uživatelský avatar
janousek
Příspěvky: 935
Registrován: 27 bře 2004, 01:00

#3 Příspěvek od janousek »

Zase to samé, k čemu to má sloužit konkrétně?

Uživatelský avatar
xmarty08
Příspěvky: 256
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#4 Příspěvek od xmarty08 »

Potřebuju to k testování jednoho zařízení, musí běžet 24hodin v intervalech zapnto 29 minut / vypnuto 1 minuta. To zařízení nebere ani 0,5A/230V Konkrétně to bude elektronika řídící čerpadlo

Uživatelský avatar
stepa
Příspěvky: 4669
Registrován: 05 led 2007, 01:00
Bydliště: poblíž HK
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od stepa »

Vem 555, udelej casovac na 12/24V a na vystup dej trand, kterej bude spinat rele. Resilo se to tady Xkrat na rozny zpusoby...pouzij tlacitko HLEDAT. Kvuli spotrebe bych dal odpinaci rele, ktere bude v klidovem stavu sepnuto a rozpinal bych ho na minutu.

EDIT: rele samozrejme na spinani sitoveho napeti...ne ze tam narves na 24V

Uživatelský avatar
jasin
Příspěvky: 1440
Registrován: 22 úno 2005, 01:00
Bydliště: Kunratice u Prahy

#6 Příspěvek od jasin »

Jestli je to jednorázová záležitost, tak je nejjednodušší řešení malý prográmek v Pascalu a sériovým portem ovládat optotriak.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.

Uživatelský avatar
nekmil
Příspěvky: 780
Registrován: 06 bře 2005, 01:00
Bydliště: Havířov

#7 Příspěvek od nekmil »

$regfile = "M8535.DAT"
$crystal = 60000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$baud = 19200

Config Porta.0 = Output 'kofigurujeme PORTA.0 jako výstup
Rele Alias Porta.0 'a přiřadíme mu nějaké jméno, třeba rele

Do
Set Rele 'sepne relé
Wait 1740 'pauza 1740 sekund to jest 29 minut
Reset Rele 'vypne relé
Wait 60 'pauza 60 sekund to jest 1 minuta
Loop ' a znovu až do skonání světa

End 'end program

Uživatelský avatar
xmarty08
Příspěvky: 256
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#8 Příspěvek od xmarty08 »

Omlouvám se, asi jsem zvolil špatné téma, nemám čas to "bastlit", potřebuju to někde koupit, zapojit a jít od toho... Otázka je, jestli to někde seženu

Uživatelský avatar
stepa
Příspěvky: 4669
Registrován: 05 led 2007, 01:00
Bydliště: poblíž HK
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od stepa »

xmarty08 píše:Omlouvám se, asi jsem zvolil špatné téma, nemám čas to "bastlit", potřebuju to někde koupit, zapojit a jít od toho... Otázka je, jestli to někde seženu
Nemas cas 10 minut sedet u stolu, ale jit to objednat do kramu, nebo pres eshop ano? :) Zajimavy. Kazdopadne pouzij google, kdyz nemas cas, tady muzes cekat treba nekolik dni na radu.

Uživatelský avatar
jasin
Příspěvky: 1440
Registrován: 22 úno 2005, 01:00
Bydliště: Kunratice u Prahy

#10 Příspěvek od jasin »

Tak to se zeptej v EIG http://www.eig.cz. Ti dodávají přístroje pro podobnou automatizaci.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.

Uživatelský avatar
xmarty08
Příspěvky: 256
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#11 Příspěvek od xmarty08 »

Díky jasin, v té firmě mají i to co potřebuji, za 601,- to nebude špatný. :wink:

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#12 Příspěvek od kbulda »

http://www.elkoep.com/dokumenty/navod/sht-3-navod.pdf

99 spínacích pozic, to je 2 x tolik než potřebuješ.

Karel

Uživatelský avatar
xmarty08
Příspěvky: 256
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#13 Příspěvek od xmarty08 »

Pro mě bude lepší nesymetrický cyklovač MLR1 dodávaný firmou EIG OEM Automatic, nebudu tam vázaný reálným časem, prostě to začne časovat hned po zapnutí ve dvou časech. Po 24hodinách se budou měnit testované moduly, tak se alespoň nebude muset čekat na sepnutí v daném čase a začne to makat hned