zablokování funce potenciometru

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
hafca
Příspěvky: 4401
Registrován: 27 črc 2004, 02:00
Bydliště: 25km na západ od Prahy
Kontaktovat uživatele:

zablokování funce potenciometru

#1 Příspěvek od hafca »

Potřeboval bych nějak zablokovat potenciometry, které řídí frekvenční měniče. Jde o to, že obsluha by neměla mít možnost točit potenciometrem a tím měnit rychlost stroje. Nebo s ním může točit, ale bez toho, že by na to reagoval ten měnič. Potenciometr nejde dát jinam.
Nemá někdo nějaký nápad, co s tím?
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.

Uživatelský avatar
Killroy
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4147
Registrován: 08 pro 2007, 01:00
Bydliště: Plzeňsko

#2 Příspěvek od Killroy »

Vyměnit za typy nastavitelné jen pomocí nástroje a zapustit. Pokud je to příliš pracné, tak vhodně zadeklovat a zamknout.

Killroy

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#3 Příspěvek od termit256 »

Zalezi na typu menice. U novejsich jde zvolit zdroj zadane hodnoty, takze je treba toto nastavit jen na tlacitka (up-down) a zajistit spinacem s klickem, pripadne rovnou zvolit pozadovanou frekvenci a zajistit vstup do nastavovani heslem. Jestli je menic nejaka vykopavka, pak opravdu tezko. V kazdem pripade by chtelo precist si manual k menici.

Uživatelský avatar
hafca
Příspěvky: 4401
Registrován: 27 črc 2004, 02:00
Bydliště: 25km na západ od Prahy
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od hafca »

Obsluhují to ženské a jsou v tomhle případě velice vynalézavé. Zadeklování moc udělat nejde, kolem není příliš místo a jsou tam ještě tlačítka atd. Navíc, strojů je 11 a co kus, to originál včetně měniče. Od předpotopních až po celkem nové. Rychlost se musí přestavovat někdy i několikrát za 24 hodin. Napadly mi elektronické potenciometry, ale nikdy jsem s tím nedělal. Že by existovaly přímo potenciometry s nějakou blokací, to asi ne.
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#5 Příspěvek od Atlan »

Zaplombovat strhnute blomby trestat :D

Uživatelský avatar
Killroy
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4147
Registrován: 08 pro 2007, 01:00
Bydliště: Plzeňsko

#6 Příspěvek od Killroy »

hafca mimo jiné píše:..zadeklování moc udělat nejde, kolem není příliš místo a jsou tam ještě tlačítka atd. Navíc, strojů je 11 a co kus, to originál včetně měniče.
V tomto případě by to mělo vyřešit odpovídající vyškolení obsluhy o práci na daném stroji s tím že je zakázáno to a to. Cokoliv jiného má být považováno za porušení pracovní kázně a podle toho poté také odměněno. Je to sice drastické opatření, ale u mnohých mnohdy bohužel nezbytné. Někdo ty stroje obsluhuje, jiný je nastavuje. Kam by to štelák dopracoval kdyby každý kroutil ním čím nemá a podle toho jak se mu zlíbí.

Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 26 říj 2008, 21:04, celkem upraveno 1 x.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#7 Příspěvek od termit256 »

S tim bastlenim opatrne, pokud se ti neco podela, stroj necekane zmeni otacky a nekomu to urve ruce, jdes do basy. Muze se taky stat, ze slepice si neco udela vlastni blbosti a bude se to na nekoho snazit hodit. No a inspektorat bezpecnosti prace jsou taky pekni pitomci a kdyz uvidi pri naslednem vysetrovani urazu nejake vase upravy na stroji je na problem zadelano. Navrhoval bych opravdu nastavit ovladani na tlacitka a pripadny ovladac pripojovat pres nejaky konektor. Novejsi menice jdou pospojovat sbernici a ridit centralne, ale pokud je to kazdy pes jina ves, bude to problem.

Uživatelský avatar
hafca
Příspěvky: 4401
Registrován: 27 črc 2004, 02:00
Bydliště: 25km na západ od Prahy
Kontaktovat uživatele:

#8 Příspěvek od hafca »

K úrazu naštěstí dojít nemůže. Jde o to, že některé si chtějí vylepšit výdělek na úkor životnosti stroje a ostatních co nešvidlují. Uhlídat je moc nejde, jedním okem sleduje jak jí jede výroba a druhým, kdo se blíží. Všechny vědí, že je to o průšvih, ale pokušení je silnější. Když se k tomu přidá ještě nevraživost mezi šichtama a případné malé, zlomyslné snížení rychlosti... Zkrátka baby.
Ideální by byl nějaký uzamykací potenciometr. Nikde ale nic nemůžu najít.
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.

Uživatelský avatar
vrky
Příspěvky: 1738
Registrován: 28 lis 2004, 01:00
Bydliště: pod Black Mount

#9 Příspěvek od vrky »

Killroy: Proškolením obsluhy? To by jsi koukal co člověk v provoze nevymyslí. U mého bývalého chlebodárce byl stroj vytápěn plynem (hořák ohříval olejovou náplň). Mistr v provoze kterému patřil ten stroj, ve snaze aby se rychleji ohřál, nastavil provozní a havarijní termostat na plno. Elektrikář který tam vždy přišel na opravu se jen divil jak je to možné. Až shoda náhod napomohla tomu že se u opravy objevil elektrikář, mistr, vedoucí provozu a mechanik závodu. Po dohadování a debatě jak je to možné že se termostaty "rozštelují". Mistr povídá "Ale to se rozštelujou jenom tyhle dva termostaty" Nechápavé pohledy vedoucího a mechanika. A bylo podebatě. Udělala se velká petlice přes oba termostaty a už se od té doby "nerozštelovaly". Jiná kapitola je u nového chlebodárce. "Chlapi musíme dělat ty mašiny blbuvzdorný" prohlásil nejvýše postavený... Co dodat?

Uživatelský avatar
Killroy
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4147
Registrován: 08 pro 2007, 01:00
Bydliště: Plzeňsko

#10 Příspěvek od Killroy »

vrky mimo jiné píše:Killroy: Proškolením obsluhy? To by jsi koukal co člověk v provoze nevymyslí...
Vím velice dobře jak to v provoze chodí. Tohle je extrém, nepopírám a pan mistr byl zjevně idiot. Ale popisovaná situace je jiná a běžně to funguje tak že ti lidi by měli vědět co a jak mají dělat a taky co nesmějí dělat. Tak je to funguje všude a to mi nevyvrátíš. A pokud to tam nefunguje, tak je něco špatně a nemůžu to řešit tím že překopu půl stroje.

Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 26 říj 2008, 21:57, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
vrky
Příspěvky: 1738
Registrován: 28 lis 2004, 01:00
Bydliště: pod Black Mount

#11 Příspěvek od vrky »

Zapoměl jsem dodat: A jakou má sílu když má elektrický paleťák. To jenom koukáš co dovede.

Uživatelský avatar
hafca
Příspěvky: 4401
Registrován: 27 črc 2004, 02:00
Bydliště: 25km na západ od Prahy
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od hafca »

Killroy píše:
vrky mimo jiné píše:Killroy: Proškolením obsluhy? To by jsi koukal co člověk v provoze nevymyslí...
Vím velice dobře jak to v provoze chodí. Tohle je extrém, nepopírám a pan mistr byl zjevně idiot. Ale popisovaná situace je jiná a běžně to funguje tak že ti lidi by měli vědět co a jak mají dělat a taky co nesmějí dělat. Tak je to funguje všude a to mi nevyvrátíš. A pokud to tam nefunguje, tak je něco špatně a nemůžu to řešit tím že překopu půl stroje.
Killroy
Ty lidi to vědí a vědí to dobře. Zrovna tak ale vědí, že není možné, aby u každého z nich někdo stál a hlídal je. A nedělám si iluze, že to někde funguje jinak, tedy ideálně. Občas někdo o nějakou korunu přijde, ale začne líp koukat, aby ho někdo neviděl a dohonil to, o co minule přišel.

Zkus nastínit, jak bys to řešil sám. Je to prostor cca 50x50m a je tam kolem 20 lidí u strojů.
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#13 Příspěvek od kbulda »

1 dozorce + 1 bič

Uživatelský avatar
Killroy
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4147
Registrován: 08 pro 2007, 01:00
Bydliště: Plzeňsko

#14 Příspěvek od Killroy »

Když nic jiného nepomůže, tak bohužel jen vhodná mechanická zábrana. Krytka s pantem, zámek a hotovo. Pokud by to nešlo řešit jinak než že by se musely zakrýt i okolní volně přístupné ovládací prvky, můžou v tom být odpovídající přístupové otvory. Chápu že z pohledu "neviděl jsem" je to jednoduché, ale nemožné to určitě nebude a je to schůdnější cesta než shánět nějaké zamykací potenciometry anebo to celé nějak elektricky překopávat. Obzvlášť když je každý pes jiná ves.

Killroy

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#15 Příspěvek od kbulda »

vrky píše:Killroy: Proškolením obsluhy? To by jsi koukal co člověk v provoze nevymyslí. U mého bývalého chlebodárce byl stroj vytápěn plynem (hořák ohříval olejovou náplň). Mistr v provoze kterému patřil ten stroj, ve snaze aby se rychleji ohřál, nastavil provozní a havarijní termostat na plno. Elektrikář který tam vždy přišel na opravu se jen divil jak je to možné. Až shoda náhod napomohla tomu že se u opravy objevil elektrikář, mistr, vedoucí provozu a mechanik závodu. Po dohadování a debatě jak je to možné že se termostaty "rozštelují". Mistr povídá "Ale to se rozštelujou jenom tyhle dva termostaty" Nechápavé pohledy vedoucího a mechanika. A bylo podebatě. Udělala se velká petlice přes oba termostaty a už se od té doby "nerozštelovaly". Jiná kapitola je u nového chlebodárce. "Chlapi musíme dělat ty mašiny blbuvzdorný" prohlásil nejvýše postavený... Co dodat?
Podobně mi lidi rozštelovávali PIR spínače na osvětlení chodeb.
Než jsem na to přišel, trvalo mi to půl roku.
Myslel jsem, že jsem namontoval šmejdy a chodil jsem to stále seřizovat.
1 čidlo jsem kvůli tomu měnil v reklamaci.
Pak jsem se na*ral, vzal jsem kleště a vytrhal čudlíky od trimrů.
Nyní je 7 let pokoj a čidla stále fungují.
S blbcema se holt dělat nedá !

Odpovědět

Zpět na „Poradna“