206kW, to bude za predpokladu rovnomerneho zatizeni fazi 300A na fazi.
Maximalni zatizeni kabelu AYKY 4x240 je:
- pri ulozeni ve vzduchu 330A - pri ulozeni v zemi 230A
- pri prichyceni na zed 305A - pri vedeni v trubce na zdi 240A
- pri vedeni ve zdi 208A
Ubytek bude cca 7%, napeti na konci kabelu cca 370V, tam nevidim problem. Ale to otepleni kabelu bych, pokud nebude tazen na vzduchu s dostatecnym chlazenim neriskoval. Pro vedeni v zemi je pro zadane parametry i kabel CYKY 4x240 "nadoraz"...