aky mam pouzit istic???

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
jopo166
Příspěvky: 1238
Registrován: 30 lis 2008, 01:00
Bydliště: Michalovce

aky mam pouzit istic???

#1 Příspěvek od jopo166 »

ak mam 16 amperovu poistku v rod dome aky istic mam pouzit aby ho pekne vyhadzovalo moze byt ties 16 A ALEBO MUSI BYT MENSI AK MENSI TAK AKY ASI???

Uživatelský avatar
forbidden
Příspěvky: 8808
Registrován: 14 úno 2005, 01:00
Bydliště: Brno (JN89GF)
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od forbidden »

To myslis jako pred tou pojistkou? Aby nejdriv vyhodil jistic a az pak pripadne pojistka? Kdyz udelas nahodou zkrat, tak tu pojistku jistic stejne asi nezachrani vyleti oba. Co Ti brani nahradit tu pojistku rovnou jisticem?

Uživatelský avatar
patt_01
Příspěvky: 514
Registrován: 07 led 2008, 01:00
Bydliště: Brandýsek
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od patt_01 »

Jenom 16A? V tom případě by měl být hlavní jistič 10A, aby ti neodcházela pojistka, ale 10A jistič ti bude každou chvíli vyhazovat. Stačí aby byl zaplej bojler a mikrovlnka a jistič je dole.

Uživatelský avatar
jopo166
Příspěvky: 1238
Registrován: 30 lis 2008, 01:00
Bydliště: Michalovce

#4 Příspěvek od jopo166 »

hovoris ze vyhodit ju a dat tam istic??? lebo v starych domoch sa pouzivaly aj poisty aj istice neviem sam preco rozvod v celom dome je este zo plechovych trubiek v ktorych je asvalt ci co tam je mam tam dat 16a istic alebo kolko amperovy viem ze sa to urcuje podla prierezu vodica no nemam moznost teras prierez zistit davam tam obcas aj flexu co je dost velka zataz a aj zvaracku vtedy je po poistke mam to na chate a je to v starom dome nemam ani sajnu ako sa niekedy elektrina robila

Uživatelský avatar
patt_01
Příspěvky: 514
Registrován: 07 led 2008, 01:00
Bydliště: Brandýsek
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od patt_01 »

10A jistič by měl být k průměru CU vodiče 1.5mm, 16A jistič 2.5mm, jestli je to stará eleketroinstalace, bude lepší tam mít 10A jistič, i když u známých na baráku byl 16A a všechno bylo tahaný 1.5 mědí a drželo to :) Napadá mě zavolat ČEZu jestli si budeš moci vyměnit pojistku na 20A, v tom případě bys mohl mít 16A hlavní istič, ten ale pak musí ČEZ jít zablombovat a zkontrolovat...

Uživatelský avatar
Hru
Příspěvky: 168
Registrován: 23 lis 2006, 01:00
Bydliště: Chomutov

#6 Příspěvek od Hru »

pro domácí instalaci se používá/je povoleno 16A na 1,5mm Cu,ale vzhledem k tomu že tazatel má starou instalaci,bylo by lepší udělat novou v Cu nebo použít místo pojistky16A max 16A/B jistič,ale spíš bych se přikláněl k nové instalaci;výměna pojistky za jistič stejné hodnoty je bez problému

Uživatelský avatar
Hru
Příspěvky: 168
Registrován: 23 lis 2006, 01:00
Bydliště: Chomutov

#7 Příspěvek od Hru »

jopo166 píše:hovoris ze vyhodit ju a dat tam istic??? lebo v starych domoch sa pouzivaly aj poisty aj istice neviem sam preco rozvod v celom dome je este zo plechovych trubiek v ktorych je asvalt ci co tam je mam tam dat 16a istic alebo kolko amperovy viem ze sa to urcuje podla prierezu vodica no nemam moznost teras prierez zistit davam tam obcas aj flexu co je dost velka zataz a aj zvaracku vtedy je po poistke mam to na chate a je to v starom dome nemam ani sajnu ako sa niekedy elektrina robila
jakou velikost pojistky tam máš?stačí mi barva na horním terčíku

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#8 Příspěvek od Hill »

Lidi, co blbnete? Normálně přece lze nahradit pojistku určité hodnoty jističem stejné hodnoty.
Jističem 16A s charakteristikou B nahradíš normální tavnou pojistku 16A.
Jističem 16A s charakteristikou C nahradíš pomalou tavnou pojistku 16A - ta má obvykle na sobě značku ulity.
Přesně by to samozřejmě stanovil revizní technik podle materiálu a průřezu použitých vodičů, jejich stavu a způsobu uložení. Jinak se totiž chová hliník, jinak měď, o jiných materiálech, které se v opletené gumě vyskytovaly, nemluvě.

Jo, a pro dimenzování vodičů se uvádí průřez v milimetrech čtverečních, nejde o průměr ani o milimetry.

Uživatelský avatar
jefo250
Příspěvky: 57
Registrován: 16 čer 2007, 02:00

#9 Příspěvek od jefo250 »

pokud máte v domku ještě hliníkové vedení doporučuji dat jističe s charakteristikou B

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“