aky mam pouzit istic???
Moderátor: Moderátoři
aky mam pouzit istic???
ak mam 16 amperovu poistku v rod dome aky istic mam pouzit aby ho pekne vyhadzovalo moze byt ties 16 A ALEBO MUSI BYT MENSI AK MENSI TAK AKY ASI???
hovoris ze vyhodit ju a dat tam istic??? lebo v starych domoch sa pouzivaly aj poisty aj istice neviem sam preco rozvod v celom dome je este zo plechovych trubiek v ktorych je asvalt ci co tam je mam tam dat 16a istic alebo kolko amperovy viem ze sa to urcuje podla prierezu vodica no nemam moznost teras prierez zistit davam tam obcas aj flexu co je dost velka zataz a aj zvaracku vtedy je po poistke mam to na chate a je to v starom dome nemam ani sajnu ako sa niekedy elektrina robila
10A jistič by měl být k průměru CU vodiče 1.5mm, 16A jistič 2.5mm, jestli je to stará eleketroinstalace, bude lepší tam mít 10A jistič, i když u známých na baráku byl 16A a všechno bylo tahaný 1.5 mědí a drželo to
Napadá mě zavolat ČEZu jestli si budeš moci vyměnit pojistku na 20A, v tom případě bys mohl mít 16A hlavní istič, ten ale pak musí ČEZ jít zablombovat a zkontrolovat...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
jakou velikost pojistky tam máš?stačí mi barva na horním terčíkujopo166 píše:hovoris ze vyhodit ju a dat tam istic??? lebo v starych domoch sa pouzivaly aj poisty aj istice neviem sam preco rozvod v celom dome je este zo plechovych trubiek v ktorych je asvalt ci co tam je mam tam dat 16a istic alebo kolko amperovy viem ze sa to urcuje podla prierezu vodica no nemam moznost teras prierez zistit davam tam obcas aj flexu co je dost velka zataz a aj zvaracku vtedy je po poistke mam to na chate a je to v starom dome nemam ani sajnu ako sa niekedy elektrina robila
Lidi, co blbnete? Normálně přece lze nahradit pojistku určité hodnoty jističem stejné hodnoty.
Jističem 16A s charakteristikou B nahradíš normální tavnou pojistku 16A.
Jističem 16A s charakteristikou C nahradíš pomalou tavnou pojistku 16A - ta má obvykle na sobě značku ulity.
Přesně by to samozřejmě stanovil revizní technik podle materiálu a průřezu použitých vodičů, jejich stavu a způsobu uložení. Jinak se totiž chová hliník, jinak měď, o jiných materiálech, které se v opletené gumě vyskytovaly, nemluvě.
Jo, a pro dimenzování vodičů se uvádí průřez v milimetrech čtverečních, nejde o průměr ani o milimetry.
Jističem 16A s charakteristikou B nahradíš normální tavnou pojistku 16A.
Jističem 16A s charakteristikou C nahradíš pomalou tavnou pojistku 16A - ta má obvykle na sobě značku ulity.
Přesně by to samozřejmě stanovil revizní technik podle materiálu a průřezu použitých vodičů, jejich stavu a způsobu uložení. Jinak se totiž chová hliník, jinak měď, o jiných materiálech, které se v opletené gumě vyskytovaly, nemluvě.
Jo, a pro dimenzování vodičů se uvádí průřez v milimetrech čtverečních, nejde o průměr ani o milimetry.