Převodník frekvence-napětí ( 0-2,5 Hz/U)
Moderátor: Moderátoři
Převodník frekvence-napětí ( 0-2,5 Hz/U)
Dobrý den, nemáte prosím někdo schéma jak převést frekvenci 0 až 2,5 Hz
úměrně na napětí (0-5V) ? Jedná se o převod z čidla spotřeby paliva. Podotýkám že se nedá použít žádný procesor protože se jedná o zařízení do letadla.
Mám už několik otestovaných zapojení ale žádné nepracovalo dostatečně přesvědčivě. Dík za odpovědí.
úměrně na napětí (0-5V) ? Jedná se o převod z čidla spotřeby paliva. Podotýkám že se nedá použít žádný procesor protože se jedná o zařízení do letadla.
Mám už několik otestovaných zapojení ale žádné nepracovalo dostatečně přesvědčivě. Dík za odpovědí.
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Dokážu si teoreticky představit, že šířku pulsu (např. v log1) převedu přes čítač na nějakou hodnotu a tu přes záchytnej registr se sestupnou hranu na DA převodník a tudíž na napětí. Ale bude to orloj...
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Kdyby se tedy mìøilo do 0,025Hz, tak èíslicové provedení by mohlo být:
7 bitový èítaè, èítající pulsy z èidla + záchytný registr, do které ho by se 1x za 40s zachytila hodnota z èítaèe a èítaè by se vynuloval. Za registrem by byl 7 bitový D/A pøevodník (tøeba R/2R). Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to pøijatelné?
Pokud by staèilo rozlišení tøeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se mìøit jednou za 10s.
7 bitový èítaè, èítající pulsy z èidla + záchytný registr, do které ho by se 1x za 40s zachytila hodnota z èítaèe a èítaè by se vynuloval. Za registrem by byl 7 bitový D/A pøevodník (tøeba R/2R). Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to pøijatelné?
Pokud by staèilo rozlišení tøeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se mìøit jednou za 10s.
Spíš by mě zajímalo, jak si spolupracovník z letecké školy ohlídá ostatní vlivy na spolehlivost, které si zkušebna navymýšlí (EMC, odolnost vůči elektrostatickým výbojům, kompatibilita s palubní napájecí sítí, ovlivnění ostatních přístrojů a ovlivnění měřáku jinými přístroji, mechanická, klimatická a teplotní odolnost.......) aby mu z toho vyšlo, že to visí jen na spolehlivosti procesoru a ostatní je OKjezevec píše:Při tak nízké frekvenci nelze udělat převodník f/U s použitelnou přesností. Použij měření délky periody, ovšem bez procesoru se asi neobejdeš kvůli složitosti zapojení z diskrétních součástek. Nevidím důvod, proč by nešel použít procesor v letadle.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Záleží, jak rychle pro průstřelu nádrže vyteče všechno palivo...Anonym píše:Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to přijatelné?
Pokud by stačilo rozlišení třeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se měřit jednou za 10s.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Spolupracovník z letecké školy a zřejmě absolvent pseudomoderního způsobu školení ve stylu mrkvosfťácké masáže studentů evidentně vychází z toho, že všechno, co běží na procesorech, vyžaduje instalaci woken.Crifodo píše:Spíš by mě zajímalo, jak si spolupracovník z letecké školy ohlídá ostatní vlivy na spolehlivost, které si zkušebna navymýšlí (EMC, odolnost vůči elektrostatickým výbojům, kompatibilita s palubní napájecí sítí, ovlivnění ostatních přístrojů a ovlivnění měřáku jinými přístroji, mechanická, klimatická a teplotní odolnost.......) aby mu z toho vyšlo, že to visí jen na spolehlivosti procesoru a ostatní je OKjezevec píše:Při tak nízké frekvenci nelze udělat převodník f/U s použitelnou přesností. Použij měření délky periody, ovšem bez procesoru se asi neobejdeš kvůli složitosti zapojení z diskrétních součástek. Nevidím důvod, proč by nešel použít procesor v letadle.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Jenže to má zásadní "ale" - ta hodnota je úměrná převrácené velikosti spotřeby. Převratná hodnota se pak běžně počítá processorem, ovšem vzhledem k zadání ... Nějak si nedovedu představit, že složitý kombostroj se spoustou pájených spojů bude spolehlivější než zahořený IO s processorem.Anonym píše:Kdyby se tedy měřilo do 0,025Hz, tak číslicové provedení by mohlo být:
7 bitový čítač, čítající pulsy z čidla + záchytný registr, do které ho by se 1x za 40s zachytila hodnota z čítače a čítač by se vynuloval. Za registrem by byl 7 bitový D/A převodník (třeba R/2R). Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to přijatelné?
Pokud by stačilo rozlišení třeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se měřit jednou za 10s.
Obecně - pokud má bý to měření "přesvědčivé", je potřeba uvážit, že nejkratší doba dobře zachytitelné změny je dvojnásobkem nejkratší periody vzorkování, představovanému právě přečtením stavu čítače. (Shanon, Kotělnik).
Je pravda, že nepíše, jestli a úměra má být přímá nabo nepřímá, ale podle toho, že do intervalu vstupních frekvencí zahrnul i nulu, předpokládám, že má jít o úměru přímou. A návrh s čítačem dává naopak úměru nepřímou.Anonym píše:Jega píše, že chce převést frekvenci 0-2,5Hz úměrně na napětí 0-5V.mtajovsky píše:Jenže to má zásadní "ale" - ta hodnota je úměrná převrácené velikosti spotřeby.