Systém heidenhain iTNC530
Moderátor: Moderátoři
Systém heidenhain iTNC530
Zdravím,měl bych prosbu na někoho,kdo má zkušenosti s tímto řídícím systémem.Koupili jsme starší centrum asi 2002 a při uvádění do provozu asi po třech hodinách po zapnutí obrazovka problikla a objevilo se chybové hlášení "napětí na konektoru X44 chybí" po kontrole napětí z napájecího zdroje nás to dovedlo až k modulu MC422 kde byla přepálená pojistka F2A.Po výměně došlo opět k jejímu přepálení.Za pojistkou je nějaká dioda a ta je ve zkratu a navíc je po obvodu prasklá.Kousek vedle je ta stejná a ta se zdá že je v pořádku.Vstupní napětí ze zdroje se pohybovalo okolo 26V.Na trafu se to dalo snížit o -10% tak teď to dává nějakých 23V a podle dokumentace by těch 23V mělo být v pořádku.Minimum může být 20.8V.Schema tohoto modulu by hodně pomohlo,pokud někdo tento problém už řešil,tak se snad s jeho pomocí podaří stroj opravit.Snad to nebude nic vážného a vyhneme se posílání modulu do haidnu do německa.