Nahrada stisku prstu lidskeho prstem elektronickym

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
mikklika
Příspěvky: 5
Registrován: 17 dub 2011, 02:00

Nahrada stisku prstu lidskeho prstem elektronickym

#1 Příspěvek od mikklika »

mam dalkove ovladani spinani zasuvky 220v.ovladac ma dve tlacitka,jedno on,druhe off,pod tlacitky jsou jednopolove mikrospinace,ktere bych rad nahradil nejakym klopnym obvodem,ktery by zkratil impuls v trvani cca2minuty prichazejici z hladinoveho spinace na jeden impuls o trvani cca 1sekunda a tim nahradil mikrospinace v dalkovem ovladaci.myslim,ze by to mel vyresit schmituv klopny obvod,ale uz par desitek let jsem z nf vypadl,tak si to nedokazu predstavit,apropo,melo by to mit nepatrnou spotrebu,nebot DO je napajeno malinkatou 12v baterii.je mi teprve 65 a rad bych si jeste trochu zabastlil.diky.......

Uživatelský avatar
bohumilfulin
Příspěvky: 109
Registrován: 12 led 2010, 01:00

#2 Příspěvek od bohumilfulin »

to hledejte spis MKO monostabilni klopny obvod.

treba tady:

http://www.discovercircuits.com/O/oneshot.htm

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#3 Příspěvek od breta1 »

Ten hladinový spínač jsou jen kontakty nebo nějaká elektronika?
Je tam jeden nebo dva?
Kde se bere ta doba 2 minuty?
Bude se ovládat tlačítko on i off?

Uživatelský avatar
mikklika
Příspěvky: 5
Registrován: 17 dub 2011, 02:00

#4 Příspěvek od mikklika »

zdravim,
dik za projeveny zajem.hladinovy spinac ma dva mikrospinace zapina dole on a nahore off,tim bych spinal to DO,nebot i to ma on a off,v tom problem neni.potiz je tento:hladina opadne,sepne se mikrospinac nazveme ho mdol a pres DO zapne cerpadlo.mikrospinac mdol je stale sepnut az do prekonani mrtveho kroku mikrospinace,nez ten zase rozepne,tu dobu odhaduji na cca 2minuty,cerpadlo cerpa z velke hloubky a chvili mu trva nez zvysi hladinu a plovak rozpoji kontakty mdol.totez pak plati pro horni kontakt hladinoveho spinace.a tu dobu cca 2minuty bych rad nejakym obvodem zkratil tak asi na sekundu,coz by melo stacit na sepnuti DO,usetril bych tim minibaterii 12v,nebot po celou dobu sepnuti kontaktu dole i nahore sviti ledka oznamujici stisk DO.

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#5 Příspěvek od breta1 »

Vymyslel jsem toto (pokud to zapojení zvládneš, je to pár součástek).
Z dálkového ovladače vytáhneš 6 drátků (od baterky a od dvou tlačítek). Zvenčí připojíš dva IO (optrony) a spínače hladin. Protože R1 budou vysoké, nebudou baterku zatěžovat a doba spouštěcího/vypínacího impulzu bude dána R2*C.
Mohlo by to fungovat.
Ještě doplním- je možné, že ty dva mikrospínače v dálkovém ovládání budou mít jeden společný bod a ten bude připojen třeba na mínus baterky-tím by se redukoval počet drátků na 4. Též je možné nevyvádět drátky od baterky a použít třeba 9V destičkovou baterii.
Přílohy
hladina.png
(4.96 KiB) Staženo 71 x

Uživatelský avatar
mikklika
Příspěvky: 5
Registrován: 17 dub 2011, 02:00

Nahrada stisku prstu lidskeho prstem elektronickym

#6 Příspěvek od mikklika »

diky za perfektni zpracovani.dvojity optoclen napajim externi baterii.
R2 jsem nastavil na 10k,R1 na 5k6 a C na 10M,delka spousteciho impulsu odhadem 1-2 sekundy.pokud by se pouzily pouze tri vodice k ovladani DO,bylo by nutno opatrit spolecny vodic diodami do kazde vetve.
az pojedete do brna stavte se na sklenku......a dik.

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#7 Příspěvek od breta1 »

Ten R1 může být klidně i větší než 100k (šetříš baterku).
Jinak z Brna jsem, třeba se potkáme.

Uživatelský avatar
mikklika
Příspěvky: 5
Registrován: 17 dub 2011, 02:00

Nahrada stisku prstu lidskeho prstem elektronickym

#8 Příspěvek od mikklika »

zdravim,
jen pro info,mel jsem misto R1 zapojeny trimr 10k,paralelne k trimru kondik C.v rozmezi 3k az 7k DO spinalo.pokud se nastavilo vic nez 7k,signalizacni ledka na DO hlasila sepnuto,ale DO nesepnulo.vizuelne byl take rozdil svitu ledky,prst nebo odpor3-7k ledka signalizuje velmi nepatrnym mrkanim,kmitoctem radu herzu,ale pri odporu vyssim 7k,ledka sviti nepretrzite.ledka DO je originalni soucasti DO.jasne,ze by se mi libilo,mit velmi nepatrnou spotrebu,protoze,pokud bude nacerpana max hladina a nebude odber/nebudu na chate/muze mikrospinac byt zapnuty i nekolik dni.
nastesti ty 9v baterie,jsou k mani bezne na rozdil od te 12v.ted to zarizeni odzkousim a kdyby se ta baterka vycerpala velmi rychle,nahradim ji nabijeci a budu ji nabijet malinkym solarnim clankem.kdybys nahodou chtel hrat ping-pong,mam u chaty stul a zvu te.chata je v rozdrojovicih v lese nad prehradou.preji pekny den,m.krejci

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#9 Příspěvek od breta1 »

Máš velký R2, dej R2 třeba 2k2 (a třeba trochu zvětši C) a pak může být ten R1 libovolně veliký (100k až 1M, ten jen vybíjí C v klidovém intervalu).
Ještě poznámka - ten optron musí být k tlačítku připojen ve správné polaritě. Změř měřákem, kde je v klidu plus a mínus daného tlačítka a plus připoj na kolektor optronu.

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#10 Příspěvek od procesor »

Kapacitu najmenej 100M, aby to urobilo +/- 1s impulz.

Uživatelský avatar
mikklika
Příspěvky: 5
Registrován: 17 dub 2011, 02:00

Nahrada stisku prstu lidskeho prstem elektronickym

#11 Příspěvek od mikklika »

R2 je ted 3k3 a R1 je M22,musel jsem zmenit i C na 100M,protoze s 10M DO nesepnulo,zrejme kratky impuls.vypada to,ze by stacilo C = 50M,ale bohuzel jsem ho nemel doma.optron je zapojen spravne,na to jsem pomyslel hned.jeste zmenim R1 na 1M a spustim ten hladinovy spinac do studny.na suchu funguje tiptop.diky za dobre rady.a take dekuji kolegovi z POpradu za jeho radu.mimochodem,mate tam pekna devcata.
musim pochvalit kvalitu tohoto serveru,rady jsou tu precizni k veci a nevmesuji se radobyodbornici,jak tomu na nasich serverech byva.
jeste jednou dik a mnoho stesti

Uživatelský avatar
pigeonit
Příspěvky: 320
Registrován: 18 črc 2009, 02:00
Bydliště: Pha Smíchov

#12 Příspěvek od pigeonit »

Sice pozdě, ale stejně to sem hodím. Řešil jsem to samé pro známého jako dálkové ovládání od stykače Nízkého tarifu k topení. Mám k tomu i destičku, která se mi vešla do toho dálkového ovladače, takže je to kompaktní škatulka z které vedou jen tři dráty k přepínacímu kontaktu stykače. Ty hodnoty možná nesedí, už si nepamatuju jestli jsem je ve finále ještě upravoval.

Kromě společné strany kontaktů jde ven ještě + a - baterie. Plus na spínací a - na vypínací kontakt.
Přílohy
schema.png
Schema
(8.67 KiB) Staženo 98 x

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“