Spotøeba záøivkového svítidla

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
KOUDY
Příspěvky: 8
Registrován: 13 črc 2004, 02:00
Bydliště: Bruntál
Kontaktovat uživatele:

Spotøeba záøivkového svítidla

#1 Příspěvek od KOUDY »

Víte nìkdo jaký proud protéká standartním záøivkovým svítidlem které má 2ks 36Wattových záøivek?Nemám u sebe mìøák ani záøivku a potøeboval bych to zjistit.

Uživatelský avatar
Miradim
Příspěvky: 207
Registrován: 29 říj 2005, 02:00

Re: Spotřeba zářivkového svítidla

#2 Příspěvek od Miradim »

Při 220V/50Hz by to mělo být 0,32 A

Uživatelský avatar
janousek
Příspěvky: 935
Registrován: 27 bře 2004, 01:00

#3 Příspěvek od janousek »

Bohužel, proud je zhruba dvojnásobný než vypočítaný. Několik měření jsem provedl.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

kompenzace jaloviny

#4 Příspěvek od Hill »

a co kompenzační kondenzátor, je tam a je v pořádku?

Uživatelský avatar
KOUDY
Příspěvky: 8
Registrován: 13 črc 2004, 02:00
Bydliště: Bruntál
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od KOUDY »

Díky za odpovìdi

Odpovědět