Existuje jistič/pojistka na zásuvku?

#1 Příspěvek od bigboban »

Představte si, že mám např. 16A jistič na zásuvkový okruh v bytě kde je na to pověšeno hodně zásuvek co do počtu. V zásuvkách není až tak moc velkých "žroutů", spíše hodně malých ale především je na okruhu lednice.

A pokud se stane, že nějaký spotřebič díky poruše vyhodí jistič okruhu v rozvodnici nejde ani lednice.

A já se ptám - existuje (prodává se) nějaké zásuvka/rozbočka s nadproudovou ochranou (pojistka tavná/vratná, jistič apod)? Zásuvek s přepěťovou ochranou je kupa, ale s pojistkou jsem neviděl. Samozřejmě to jde asi ubastlit ale chtěl bych zakoupit hotové.

Motivace - okruh je chráněn na 16A a do nejvytíženějších zásuvek kde je hodně spotřebičů s malým odběrem bych dal zásuvku s jištěním dejmetomu na 6A (i méně). Pokud dojde k poruše nějakého spotřebiče za zásuvkou je šance že to vyhodí jen tu zásuvku a ne celý okruh.[/b]

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od ZdenekHQ »

Z hlediska selektivity ochran to v kombinaci s motorem ledničky moc spolehlivý nebude - záleží, jakou charakteristiku má jistič v rozvodně. Pokud bys použil pojistku, měla by být F (rychlá) 5-8A a opatrně vyzkoušet tvrdej zkrat - pak se dá doplnit třeba do prodlužovačky s centrálním vypínačem a bude to celkem čistý řešení.

Zkus se podívat po nějaké lepší prodlužce s přepěťovou ochranou, v dnešní době častých bouřek je to beztak nutnost, třeba bude nějaká s "vyvedenou" pojistkou. Tím samozřejmě nemluvím o low-end přepěťovkách ála "varistor na kontaktech zásuvky", to je totální prasečina.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
bigboban
Příspěvky: 10
Registrován: 20 čer 2009, 02:00

#3 Příspěvek od bigboban »

Tedy že odbočuji. Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! Přívodní kabel většinou unese tak 1-2kW ale lidi jsou schopný na to připojit půl bytu.

O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka? :x

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#4 Příspěvek od EKKAR »

bigboban píše:... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ....
O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka? :x
U výrobků Made in P.R.C. asi tak na dvojnásobek... Připočítej to, že by každý po několika prvních "pojistkových výletech" namísto normované tavné trubičkovky uříznul kus kulatiny fí 5 x 20mm, aby měl pokoj - a bude každýmu jasný, že pokud nějaká nadproudovka, musí to být automatický znovu nahoditelný jistič - jinak ho každý hned proklemuje...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
kokun
Příspěvky: 8693
Registrován: 21 čer 2008, 02:00
Bydliště: Valachy

#5 Příspěvek od kokun »

bigboban píše:... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ...
A proč?
Pokud to nemáš nějakou samo-domo výrobu (dvojlinka 2x0,35mm2 - třeba k žárovkám na vánoční stromeček), tak máš zásuvkový okruh odjištěný max. 16A jističem. Takže "půl baráku" na to stejně nepřipojíš :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#6 Příspěvek od rnbw »

Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.

Uživatelský avatar
bigboban
Příspěvky: 10
Registrován: 20 čer 2009, 02:00

#7 Příspěvek od bigboban »

rnbw píše:Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.
Není pravda!

Tak jsem tady hned pro zajímavost otočil na záda jednu rozbočku a je na ní psáno 10A max.

Není žádná souvislost mezi max. zatížením jističe a nějakého rozbočovacího výrobku. Ten může být stavěný klidně jen na 6A. A kdo zaručí že nějaký trouba tam nezapojí těch 16A?

Mluvím o tom proto že udávané max. zatížení rozbočky je většinou menší než hodnota jističe a to nemluvím o reálném max. zatížení které bude ještě menší.

Uživatelský avatar
kokun
Příspěvky: 8693
Registrován: 21 čer 2008, 02:00
Bydliště: Valachy

#8 Příspěvek od kokun »

Tak pokud je na ní napsáno, že snese třeba těch 6A a ty to nerespektuješ a chceš přes ni tahat 15A - je to tvůj problém, že si "vypálíš hada" do koberce (pokud nechytil plamenem) :cry:
Ale jak píše EKKAR - stejně ti tam každý vrazí místo trub. pojistky hřebík - a máš po jištění :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#9 Příspěvek od rnbw »

Pozeram, ze tie roztrojky 2x10A+1x2,5A sa stale predavaju (a pritom existuju aj 3x16A). Neviem, ako je to mozne. Laik nema sancu vediet, ci tych 10A prekroci alebo nie.

Uživatelský avatar
PavelFF
Příspěvky: 4796
Registrován: 18 úno 2008, 01:00
Bydliště: Brno

#10 Příspěvek od PavelFF »

Že taky odbočuju. Dneska se ty prodlužovací roztrojky až rozpětky (i víc) většinou prodávají zanýtované, takže nejde vidět dovnitř. To má dobrý důvod.
Ale prodávají i samostatný díl, ke kterému je možno připevnit extra šňůru a ty jsou uvnitř to samé, pouze místo nýtů jsou spojené vruty.

Nedávno jsem si jednu takovou koupil a uvnitř to je děs a běs. Vnitřní sběrnice jsou z tenoučkého mosazného(požluceného?) plechu. Na jeden z těchto plíšků jsou připevněny(to je silné slovo) nulovací ochranné kolíky. Kolíky jsou na konci roznýtované (mají lem), ale vzhledem k tomu, že jsou roznýtované do skoro fólie, je tam většinou vakl už z výroby, nebo se vytvoří po několika zastrčení zástrčky. Některé nebyl problém s trochou síly v prstech protočit. Přechodový odpor bude takový "nedefinovaný" - nechtěl bych se spoléhat na jeho vlastnosti v případě poruchy.
Tak jsem ty kolíky alespoň přiletoval cínem - nevím, jestli je to předpisové, ale vůči původnímu "spoji" to bude snad lepší. Nakonec v cínu ten původní spoj zůstal pohřbený.

Stejně mizerná je i čínská konstrukce roztrojky do zásuvky - sice nepřehazuje polohu fáze vůči kolíku jako ta stará socialistická(což ničemu nevadilo) , ale zato je stejně ošizená a plná přechoďáků.


Další věc: V práci jsem do podobné prodlužky vrazil vidlici od tiskárny a vyrazilo to pojistky. Stalo se to dvakrát na dvou různých kusech. Rozebral jsem ji a vnitřní konstrukce je tak mizerná a vratká, že došlo k doteku dvou šín a utavení kusu plechu.


Takže pokud by člověk potřeboval BEZPEČNOU prodlužku na spotřebič třídy I s třížilovým přívodem a plechovým krytem, doporučuji použít starý socialistický výrobek(i když ty taky nebyly všechny dokonalé). Na spotřebiče třídy II ty dnešní šmejdy v podstatě vyhoví a neublíží.

Uživatelský avatar
Paja250
Příspěvky: 196
Registrován: 29 říj 2007, 01:00
Bydliště: českobudějovicko

#11 Příspěvek od Paja250 »

PavelFF: Když už jsi odbočil k těm prodlužkám. Pokud potřebuješ funkční a bezpečnou prodlužovačku, nezbývá Ti nic jiného, než si koupit kvalitní materiál a prodlužku si vyrobit (předpokládám, že dotyčný ví, co dělá).

I když podle zákona 22/1997 to není "košer". A například v práci (🤐 - divadlo) dokonce nezbývá nic jiného. Potřebujeme totiž na jeviště černé prodlužováky 3x2,5 mm2 v různých délkách od 3 do 10 m. A to jaksi hotové nikde neprodávají, nebo jsem to nedokázal najít.
...A máte to zapojené v zásuvce?

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#12 Příspěvek od Andrea »

3 x 2,5 mm2 jsem neviděla ani bílou, u těch čínskejch je svátek, když má 3 x 1,5 mm2.

Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 02:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#13 Příspěvek od helios »

A keď budete chcieť urobiť predlžovačku odolnejšiu, zistíte, že šnúru 3x2,5 v gume nenarvete ani do vidlice, ani do zásuviek, nie sú na ten priemer proste stavané. :(
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.

Uživatelský avatar
kysmen
Příspěvky: 169
Registrován: 20 říj 2007, 02:00
Bydliště: HO

#14 Příspěvek od kysmen »

Dostaneme, narveme, ale 15 m prodlužky pak vyjde na 600,-
http://www.webshopy.sk/sk/produkt/zasuvka-230v-gumenna
jednu takovou jsem si "musel " poskládat.

Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 02:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#15 Příspěvek od helios »

Fajn, ale viaczásuvku som na tento gumák v bežnom predaji nenatrafil.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.

Odpovědět