SIMATIC S7-200, programovaci kabel

#1 Příspěvek od PabloX »

Zdravim,
zohnal som tento PLC automat ale nemam k nemu programovaci kabel. Ma niekto overene zapojenie kabla (nemusi byt USB, staci na COM port) pre pouzitie so STEP 7? Cital som ze treba prevodnik na RS485, skusal som pouzit ST485 ale nenaviazal som komunikaciu s PLC.

Uživatelský avatar
Honza_dy
Příspěvky: 2172
Registrován: 20 srp 2004, 02:00
Bydliště: Brno-venkov

#2 Příspěvek od Honza_dy »

V pondělí kouknu v práci. Mám pocit, že k tomu byly MPI kabely bez elektroniky na 232. Pokud bys chtěl USB kabel, tak si připrav tak 15kKč.

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od PabloX »

Diky, moc by si mi pomohol, 15kkc ako student nemam tak si vystacim s tym na RS232 :)

Uživatelský avatar
Honza_dy
Příspěvky: 2172
Registrován: 20 srp 2004, 02:00
Bydliště: Brno-venkov

#4 Příspěvek od Honza_dy »

A SW máš?

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od PabloX »

Mal som skusobnu Step 7 Micro.

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od PabloX »

Honza, podarilo sa ti nieco zistit?

Uživatelský avatar
Honza_dy
Příspěvky: 2172
Registrován: 20 srp 2004, 02:00
Bydliště: Brno-venkov

#7 Příspěvek od Honza_dy »

Omluvám se, skleróza. Dám si upomínku do mobilu a zítra se kouknu.

Uživatelský avatar
vladom
Příspěvky: 317
Registrován: 11 zář 2008, 02:00
Bydliště: Prievidzsko

#8 Příspěvek od vladom »

Ta 485 by měla fungovat, ale musí mít automatické řízení přenosu - podívej se třeba na zapojení na webu Pandatron.

Uživatelský avatar
Honza_dy
Příspěvky: 2172
Registrován: 20 srp 2004, 02:00
Bydliště: Brno-venkov

#9 Příspěvek od Honza_dy »

Takže jsem se opět spletl. Originál PPI kabel má elektroniku a není zrovna jednoduchá.
Přílohy
IMAG0146.jpg
(287.93 KiB) Staženo 206 x
IMAG0144.jpg
(277.25 KiB) Staženo 190 x
IMAG0141.jpg
(271.24 KiB) Staženo 242 x

Uživatelský avatar
tempreader
Příspěvky: 89
Registrován: 24 led 2011, 01:00

#10 Příspěvek od tempreader »

PabloX:
ST485 Ti "vyrobí" sběrnici RS485, tj. stranu PLC S7-200, ale z "druhé" strany potřebuje signály v úrovních TTL, proto ho nemůžeš přímo připojit na COM port. Pro převod PC signálů RS232 na TTL použij MAX232.
Nezapomeň na automatické řízení směru u ST485 ;-)

Pro amatérské použití (občasné vyzkoušení) to takto funguje 8O

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od PabloX »

Honza no to vyzera fakt kus zlozitejsie :O

Ohladom toho co tu bolo spominane - mal som ST485 a prevodnik RS232/TTL ale nemal som to riadenie prenosu.

Vyskusam toto zapojenie
http://pandatron.cz/?1449&konvertor_rs4 ... im_prenosu

Chcem sa hlavne trochu naucit programovat Simatecy len mi chyba tento kabel.

Uživatelský avatar
tempreader
Příspěvky: 89
Registrován: 24 led 2011, 01:00

#12 Příspěvek od tempreader »

Dej pak vědět jak Ti to pracovalo.

Pro přepínání směru přenosu by mohlo stačit zapojit na řídicí vstupy 485 Zener diodu 5V (proti zemi, pro omezení napětí) přes odpor (cca 1k8) z pinu 3 COM portu.

Uživatelský avatar
Grafiaus
Příspěvky: 121
Registrován: 30 zář 2011, 02:00

#13 Příspěvek od Grafiaus »

sa mi zda , ze ta cena , okolo 15000 je hodne premrstna , ja pouzivam zatial klasiku , samozrejme na notbook bez RS... , je to treba uz riesit s USB .
http://www.winter-con.net/catalog/item/ ... 566676.htm
mozno by sa ti hodilo
http://www.ulozto.sk/10453102/simatic-s ... 337174-pdf

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od PabloX »

Dakujem, vyskusam najprv zrobit ten homemade kabel a ak nepojde tak objednam ten z tej stranky, tych cca 14eur je ako zadarmo oproti tomu originalnemu predrazenemu PPI kablu.

Inak je to CPU214, po pripojeni napajania svieit na cerveno kontrolka SF, co to znamena? Dufam ze nie System Failure :D

Uživatelský avatar
raketak
Příspěvky: 24
Registrován: 14 zář 2009, 02:00

#15 Příspěvek od raketak »

Zdravim!

Píšem trocha neskôr.
Ja som si urobil tento kábel na prepojenie PC a PLC S7-200 a funguje.
Přílohy
cable_S7_200.rar
(111.51 KiB) Staženo 685 x