Zdravím
Môžte poradiť ake veľke a ake kategorie ističov treba v dome.Lebo mam pocit že su slabe-silne alebo pomale
poistku sa tiež označuju podľa rychlosti reakcie na prud F....
nevyznam sa v kategorii,,rychle pomale.....to je aby mi jedna faza ak sa preťaži nevyhodila 3fazovy istič 25A na hodinach a tym cely dom
standardne som použil 16A za suvky a asi 4 či 6 A svetla,,,dom je stavany este na konci socializmu a asi na hovno::: jedno poschodie jedna faza
dom je 3 poschodovy,,čiže ak vyhodi istič v jednej izbe vyhodi cele poschodie,,ale nechcem aby vyhodilo cely dom
U 1.posch 6A svetlo ,,16A zasuvka
V 2.posch 6A svetlo ,,16A zasuvka
W 3.posch 6A svetlo ,,16A zasuvka
25A 3 fazovy istič na hodinach od elektrikarov,,a asi mohli dať silnejši lebo budem od uja použivať Cirkularku
diiiky
Ističe v dome-A a
Moderátor: Moderátoři
To by mal posúdiť revízny technik,
takto na diaľku je to iba práca pre kryštáľovú guľu. Tá mi ukazuje iba istič ITv 25A s totálne unavenou spúšťou v jednej alebo viacerých fázach a vonkajšiu sieť dovoľujúcu neporovnateľne vyšší skratové prúdy, ako mala v dobe, kedy sa dom pripájal na sieť, teda má nižšiu impedanciu slučky (ak chcem vidieť čosi viac, zahryzne sa, a musím guľu reštartovať, ale aj toto stačí).
Zlá selektivita istenia mohla vzniknúť napr. tým, že hlavný istič už mnoho raz vypadol, jednému zo susedov už nestačilo 16A pre zásuvky (koľko spotrebičov bolo v byte kedysi a koľko ich má dnes?), tak si svoj istič premostil a dlhodobým nadmerným odberom vyhrial jednu fázu v hlavnom ističi domu. Vlastne ani nemusel, za toľko rokov už musí byť istič unavený aj tak.
Pretože vypínanie všetkých pólov v ističi je viazané, stačí, ak povolí spúšť jednej fáze, idú von aj tak všetky tri súčasne.
Pozvite si do domu revizáka, nech posúdi, čo treba.
Bez revíznej správy, že v elektroinštalácii je všetko v poriadku (a takú súdny a triezvy revizák na vašu inštaláciu ťažko podpíše) vám bez kompletnej rekonštrukcie rozvodári nepovolia výmenu hlavného ističa za silnejší.
takto na diaľku je to iba práca pre kryštáľovú guľu. Tá mi ukazuje iba istič ITv 25A s totálne unavenou spúšťou v jednej alebo viacerých fázach a vonkajšiu sieť dovoľujúcu neporovnateľne vyšší skratové prúdy, ako mala v dobe, kedy sa dom pripájal na sieť, teda má nižšiu impedanciu slučky (ak chcem vidieť čosi viac, zahryzne sa, a musím guľu reštartovať, ale aj toto stačí).
Zlá selektivita istenia mohla vzniknúť napr. tým, že hlavný istič už mnoho raz vypadol, jednému zo susedov už nestačilo 16A pre zásuvky (koľko spotrebičov bolo v byte kedysi a koľko ich má dnes?), tak si svoj istič premostil a dlhodobým nadmerným odberom vyhrial jednu fázu v hlavnom ističi domu. Vlastne ani nemusel, za toľko rokov už musí byť istič unavený aj tak.
Pretože vypínanie všetkých pólov v ističi je viazané, stačí, ak povolí spúšť jednej fáze, idú von aj tak všetky tri súčasne.
Pozvite si do domu revizáka, nech posúdi, čo treba.
Bez revíznej správy, že v elektroinštalácii je všetko v poriadku (a takú súdny a triezvy revizák na vašu inštaláciu ťažko podpíše) vám bez kompletnej rekonštrukcie rozvodári nepovolia výmenu hlavného ističa za silnejší.
diiiky
ističe su nove
som elektronik ale ažtak všetko neviem-normy
koľko A maju to aj by som vedel,,,len či ja viac typov Ističov čo sa tyka rychlosti zopnutia
Poistka trubičková je F rychla,,T pomala......
Ešte spomeniem že aj rozvody sa mi nepačia po dome,,,,lebo všetky miestnosti-izby su na jednom ističi 16 A zasuvka,,,4A svetlo,,,,jedna izba vybije cele poschodie
Istič C45N/1 C 02A
Istič PR 61-B 02A
Istič XBS 1P C02A
vypínacia charakteristika B a C,,ake su rozdiely a je ich viac??
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ističe su nove
som elektronik ale ažtak všetko neviem-normy
koľko A maju to aj by som vedel,,,len či ja viac typov Ističov čo sa tyka rychlosti zopnutia
Poistka trubičková je F rychla,,T pomala......
Ešte spomeniem že aj rozvody sa mi nepačia po dome,,,,lebo všetky miestnosti-izby su na jednom ističi 16 A zasuvka,,,4A svetlo,,,,jedna izba vybije cele poschodie
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Istič C45N/1 C 02A
Istič PR 61-B 02A
Istič XBS 1P C02A
vypínacia charakteristika B a C,,ake su rozdiely a je ich viac??
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Priklad 10B ma magnetickou spoust (nadproudovou) 30-50A
10C 50-100A
Termicka spoust (pretizeni)je stejna u B,C i D
vic http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_jistič
jeste vic http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker
Samozrejme je charakteristyk vic,na ty ale v domacnosti jen tak nenarazis.
10C 50-100A
Termicka spoust (pretizeni)je stejna u B,C i D
vic http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_jistič
jeste vic http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker
Samozrejme je charakteristyk vic,na ty ale v domacnosti jen tak nenarazis.
EDGUY, to tě tady nenaučíme, na tvou otázku navazuje jen v obytném domě asi 550 dalších otázek, z nichž některé se po prohlídce místa vyřadí a odpovědi na ty zbývající možná dají správné řešení.
Pozvěte si do domu toho revizáka, ten ty potřebné znalosti mít musí a umí si položit všechny potřebné otázky a rovnou na ně odpovědět.
Rekonstruovat nevyhovující starou instalaci tím, že vyměníš staré jističe, případně i zásuvky a vypínače, za nové, je do nebe volající pitomost, když se současně nemodernizují i rozvody.
Výměnu jističů za silnější a pomalejší v žádném případě nelze doporučit (a ještě k tomu na dálku) - tou si totiž jen koleduješ o požár. Jestli tam někdo původně dal desítku véčko (dnes B10A nebo 10/B), udělal to proto, že se silnějším jističem by už nevydržely spoje v krabicích a dráty ve zdi by topily moc.
Zkrátka ta vaše už provedená modernizace vyřešila asi tolik, jako když přesypeš vědro plné velkých matic do druhého vědra.
Vůbec nic to neřeší, ale toho krásného kraválu, co se u toho nadělalo...!
Pozvěte si do domu toho revizáka, ten ty potřebné znalosti mít musí a umí si položit všechny potřebné otázky a rovnou na ně odpovědět.
Rekonstruovat nevyhovující starou instalaci tím, že vyměníš staré jističe, případně i zásuvky a vypínače, za nové, je do nebe volající pitomost, když se současně nemodernizují i rozvody.
Výměnu jističů za silnější a pomalejší v žádném případě nelze doporučit (a ještě k tomu na dálku) - tou si totiž jen koleduješ o požár. Jestli tam někdo původně dal desítku véčko (dnes B10A nebo 10/B), udělal to proto, že se silnějším jističem by už nevydržely spoje v krabicích a dráty ve zdi by topily moc.
Zkrátka ta vaše už provedená modernizace vyřešila asi tolik, jako když přesypeš vědro plné velkých matic do druhého vědra.
Vůbec nic to neřeší, ale toho krásného kraválu, co se u toho nadělalo...!