Zatezovy 3F rezistor

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kymlalu
Příspěvky: 26
Registrován: 20 led 2009, 01:00

Zatezovy 3F rezistor

#1 Příspěvek od kymlalu »

Ahoj,
nevim zda pokladam dotaz do spravne sekce, popravde bych jej klidne zaradil do vice sekci.
Nyni k dotazu.

V praci potrebuji kvuli zkouskam transformatoru nejaky regulovatelny rezistor / zatez. Zkousel jsem neco hledat ale nebyl jsem moc uspesny. Slo by o vykony tak od 250W do cca 4KW. Nyni to resim el. primotopy, ktere maji omezene moznosti zatezovani.

Dekuji za pripadne rady.

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#2 Příspěvek od breta1 »

A co tělesa z varných konvic nebo podobná, ponořená do vody? Mají cca 2kW na 230V.A regulovat fázově triakem nebo vynecháváním period.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od Habesan »

Otázka je jak moc to má bejt plynulý. Na střídavině můžeš alespoň používat stykače, u stejnosměru by to byl problém. U nás používáme topnice, kterým (ve vypnutém stavu) měníme uspořádání přeházením propojovacích vodičů.

Při stavbě páječky jsem zpozoroval, že regulace jak fázová, tak vynecháváním půlperiod, způsobuje mnohem větší hluk trafa. Trochu očekávám, že se z těch drátů nakonec omlátí izolace, jestli nejsou dostatečně zaimpregnovaný.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
kymlalu
Příspěvky: 26
Registrován: 20 led 2009, 01:00

#4 Příspěvek od kymlalu »

Pokud by trafu nevadila regulace triakem tak by pak stacila i nejaka ta topna spirala.
V podstate je potreba vyzkouset zda trafo pri jmenovitem zatizeni nehreje vic nez ma.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#5 Příspěvek od rezis »

Topná spirála co je do bojleru. Viděl jsem někde v bazaru 3f 12kW. Jen musíš mít dostatek vody
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
kymlalu
Příspěvky: 26
Registrován: 20 led 2009, 01:00

#6 Příspěvek od kymlalu »

Ta by byla fajn, ale otazka je regulace vykonu. Nevim jestli by nebyla problematicka ona regulace triakem.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#7 Příspěvek od Crifodo »

Triaková regulace je určitě problematičtější než normální provoz trafa do odporové zátěže, protože zatěžuje vinutí způsobem, který nemusí mít s určením trafa nic společného. Regulace vynecháváním period sice zachová výkon, ale stejně musíš mít pro různá trafa různé zátěže.
Asi bych to řešil nákupem vhodné sady vzduchových topných těles jako třeba http://www.backer-elektro.cz/cz/trubkov ... alog.shtml
a pak je spínal ve vhodných kombinacích sadou relé, podle algoritmu jaký je potřeba, dal by se třeba sestavit čtyřbitový váhový systém, to už by mohlo pro poměrně jemnou regulaci stačit.

Uživatelský avatar
kymlalu
Příspěvky: 26
Registrován: 20 led 2009, 01:00

#8 Příspěvek od kymlalu »

Jo o tomhle uz bylo taky uvazovano. Me jen zajimalo jestli neexistuje primo prodavana nejaka regulovatelna odporova zatez. Preci jen Vy tady se v tomhle pohybujete vic.

Dekuji za odpovedi.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#9 Příspěvek od Crifodo »

Používaly se odporové spouštěče pro kroužkové motory, něco na ten způsob se vyrábí dosud http://www.sub.cz/spoustece-a-brzdove-odporniky.html
ale pochybuju, že najdeš přesně to, co ti bude vyhovovat výkonem i odstupňováním, a cenově to asi taky nebude příjemné.

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#10 Příspěvek od breta1 »

Existují SSR se spínáním v nule (i třífázová). Pro daný účel by stačilo připínat zátěž přes SSR pomocí jednoduchého časovače na danou dobu a z poměru doby zap/vyp přímo odečíst výkon (př. - zvolíme pevnou periodu 10s, zap=2s, vypnuto 8s, výkon bude=25%).

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#11 Příspěvek od Andrea »

Tak zasouvat plechy do kýble s vodou. :)

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#12 Příspěvek od breta1 »

Andrea píše:Tak zasouvat plechy do kýble s vodou. :)
Takhle se skutečně kdysi reguloval motor u kolotočů...

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od Habesan »

Slanou.
Kdysi dávno snad dodnes...

Taky by se to dalo regulovat transduktorem (přesytkou), prý se dělaly i trojfázové.
Programovatelná zátěž je prostě problém. Obávám se, že to není velkosériová záležitost. Firma, která to potřebuje, si to obvykle umí postavit a ta která to neumí, to holt zadá jiné (která to možná taky neumí).
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
kymlalu
Příspěvky: 26
Registrován: 20 led 2009, 01:00

#14 Příspěvek od kymlalu »

Jojo ty desky s tou vodou sem videl nedavno nekde u kolotocaru.
BTW Pres roztok reguluji vykon cerpadlo-turbiny na Dlouhych Stranich dodnes. A jak to tam funguje krasne.

Mno nejak to poresim asi pres ty topny spiraly. Vykon nepotrebuju plynule, staci skokove. Doted sem to resil primotopem do zasuvky. Bohuzel byla to nerovnomerna zatez ( mame jen 2 ). Ted byla projevena ochota u vedeni ze by mohlo byt uvolneno par penez na nejakou vybavu nas ( zkusebna ) tak resim i toto.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#15 Příspěvek od Andrea »

A co pořídit 3f autotrafo a za něj ty přímotopy 4kW, mohl bys regulovat plynule skoro od 0 do 4kW.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“