Zásuvky ve venkovním prostředí

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

Zásuvky ve venkovním prostředí

#1 Příspěvek od stasek »

Dobrý den přeji, kamarád je bývalý elektrikář a říkal, že zásuvky 230V, pokud jsou ve venkovním prostředí, musí být chráněny proudovým chráničem 30 mA a v provedení s víčkem. Rád bych se ujistil, že mě informoval správně, protože sousedce na zahradě jeden elektrikář montuje po zahradě zásuvky sice s víčkem, ale síť není chráněna proudovým chráničem. Kromě toho jí taky udělal takovou specialitu, že má funkčnost některých venkovních zásuvek podmíněnou rozsvícením venkovního osvětlení. Zřejmě jsou připojeny na světelný okruh. Kdyby mě tedy nějaký odborník mohl napsat, jak to tedy je. I ten chránič i ty zásuvky na světelném okruhu. Já sice kamarádovi věřím, ale je mi divný, že elektrikář, co má na to živnost dělá něco, co by neměl.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od ZdenekHQ »

Na odpovědi jsem vážně zvědavej, možná to bude 10 názorů a lock - ale i mě už párkrát "kdosi" upozornil, že i největší zastánci norem a znalci elektrika.cz z okolí v praxi prasí silnoproudařinu,jak se dá - a následně jejich konkurence přišla s tím samým názorem...
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
jarda
Zablokován
Zablokován
Příspěvky: 925
Registrován: 01 led 2012, 01:00

#3 Příspěvek od jarda »

Vzhledem k rozšířenosti osadníků nebývá moudré míti pevné venkovní zásuvky, a když už, tak vypínatelné z domu. O dráty volně dostupné je zvýšený zájem. Ochrana je vhodná. Normy, vlhkost, bezpečnost...

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od Jenda_KL »

Provedeních "s víčkem" je více, vyhoví prý IP54 někde zašitá aby na ní nemělo možnost pršet.
Mě se spíše ale už od pohledu zamlouvá IP55 a vývod zespodu.
Proudový chránič je v domovním rozvaděči od (tuším) 4/2009 povinný.
I kdyby nebyl, dal bych ho tam ze dvou důvodů:
1. připojené spotřebiče (bazénové filtrace, rádia u bazénů, sekačky)
2. I přes krytí zásuvky je tu možnost, že voda zateče kam nemá.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od workhard »

Na venkovní zásuvky je chránič povinný. Co se týče zásuvek na světelném okruhu, bývala povolena jedna, ale jsem už dost dlouho mimo obor, možná je to už jinak. Na druhé straně, co si sousedka montuje na své zahradě na již zrevidované instalaci, je její věc.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#6 Příspěvek od BOBOBO »

A jsme u praxe. Pokud jsi za chráničem, nasekej si jich pro sebe kolik chceš. Mám jich kolem baráku 5, 20čísel nad úrovní terénu, mohou to být 23ky. Je to potom tvůj boj, až budeš hledat, která svádí. Už dnes vidím, že je jich málo. Manželka je stále naprděná, že odněkud vedu viditelný kabel.

Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#7 Příspěvek od stasek »

workhard píše:Na venkovní zásuvky je chránič povinný. Co se týče zásuvek na světelném okruhu, bývala povolena jedna, ale jsem už dost dlouho mimo obor, možná je to už jinak. Na druhé straně, co si sousedka montuje na své zahradě na již zrevidované instalaci, je její věc.
Mě šlo o to, jestli je chránič na venkovní zásuvky povinný, či ne. Pokud se týká dodatečné instalace chrániče, tak nevím, jestli by to šlo. Je to instalace stará tak 20 roků a rozvaděč u vjezdu do zahrady a kabel v zemi je tuším jen čtyřžilový. Taky je mi jasný, že dodatečně si sousedka může bastlit co chce. Jenže je to opatrná ženská, která má 10 roků inplantovaný srdce a doktoři ji možná až přehnaně varovali před jakýmkoliv zásahem el. proudem. No a když jsem viděl tu elektriku, tak jsem se zeptal kamaráda a pak vás. Nejsem typ, co se montuje do cizích problémů, ale prostě jsem se jen dotázal. Je zajímavý, že odpovědí je hodně, ale jen jedna uvádí, že chránič tam být musí.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#8 Příspěvek od Hill »

Tak to přidám druhý hlas: skutečně je pro zásuvky, u nichž lze předpokládat připojení spotřebiče používaného venku, chránič předepsaný.

V instalacích TN-C, kde nebývá venkovní zásuvka na samostatném okruhu, ale je smyčkovaná z některé zásuvky uvnitř budovy, lze použít uvnitř zásuvku s vestavěným chráničem (vyžaduje hlubokou krabičku) a k venkovní zásuvce pokračovat třídrátovým vedením, není tedy nutné rozkopat kvůli tomu celý dům. A přizemnění takto vytvořeného ochranného vodiče je zde zcela na místě. U zahradních domků a altánků má pak vlastní přizemnění PE mimořádný význam.

Nebo lze použít některý z hotových zahradních či přenosných rozvaděčů s vestavěným chráničem 30mA.

Uživatelský avatar
vasilceral
Příspěvky: 380
Registrován: 09 led 2011, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#9 Příspěvek od vasilceral »

Doporučuji dodržet normu, Heger prodloužil dojezdový čas záchranky.

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#10 Příspěvek od monterjirka »

Hill píše:Tak to přidám druhý hlas: skutečně je pro zásuvky, u nichž lze předpokládat připojení spotřebiče používaného venku, chránič předepsaný.
...
Nebo lze použít některý z hotových zahradních či přenosných rozvaděčů s vestavěným chráničem 30mA.
Pro zásuvky "venku" je proudový chránič požadován již delší dobu, podle norem ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN 33 2130, ed.2 je požadován na všechny zásuvky, kromě několika vyjímek.

Přenosný rozváděč s vestavěným chráničem není špatný nápad, ale ne každému to vyhoví.
Také je možné udělat malý okruhový pozváděč, jeden tu mám ve zdi kousek od levé ruky, proudový chránič, jištění světla zásuvky venku...
A někdy není špatné mít možnost zásuvku venku v nepřítomnosti vypínat (co kdyby si např. soused pořídil elektromobil a chtěl jezdit ještě levněji...)

Uživatelský avatar
SDZ
Příspěvky: 420
Registrován: 11 bře 2011, 01:00

#11 Příspěvek od SDZ »

Taky dávám hlas za názor,že venkovní zásuvky i světla je třeba dle normy chránit proudovým chráničem.Rovněž u zásuvek, u kterých je předpoklad používání přenosných elektrických zařízení ve venkovním prostředí.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#12 Příspěvek od BOBOBO »

Vím , že jde o černý humor , ale opět , dle zpráv , na elektriku dojel elektrikář . Jako ve všem , nic se nesmí přehánět . Ale u venkovních zásuvek beru chránič jako opodstatněný , tady se přikláním k Hillovu řešení . Tyto součásti rozvodu neznám , ale budu si muset o tom něco reálného zjistit .

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#13 Příspěvek od weed_smoker »

workhard píše:Na venkovní zásuvky je chránič povinný. ...
Na venkovní/sklepní/koupelnový rozvody je povinnej snad 15 let,dneska už snad musí bejt na celej barák,pokud se jedná o zásuvky používaný osobama bez el.kvalifikace.
stasek píše:...Jenže je to opatrná ženská, která má 10 roků inplantovaný srdce a doktoři ji možná až přehnaně varovali před jakýmkoliv zásahem el. proudem. ...
Tak to už i 30mA je dost,pokud má implantovanej KS.U ní bych osobně dal přednost "špitálnímu" chrániči s citlivostí 10mA.

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 586
Registrován: 23 úno 2005, 01:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od badoch »

Podle funkce chrániče (zvýšená avšak ne všespasitelná) ochrana pokud bude mít sousedka smůlu ta ji nepomůže nic. Nicméně vzhledem ke kvalitě dnešních zařízení (sekačky,prodlužovačky,čerpadla....) a dětem, zvířatům problém s překopnutím atd, prokousáním, si normálně myslící člověk chránič namontuje a neřeší pár korun na víc. Už třeba jen pro takový trochu falešný pocit jistoty a bezpečí.

Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#15 Příspěvek od stasek »

Přátelé děkuji za vyčerpávající odpovědi, zase jsem o něco chytřejší a paní sousedce doporučím dodatečnou instalaci chrániče jak popsal Hill. Ovšem od jiného elektrikáře, než toho co jí bastlit tu stávající instalaci. Pěkný den přeji.

Odpovědět