Zatížení jističe

#1 Příspěvek od PCmaniac99 »

Předem se omlouvám ale nemám čas hledat.

Jak velkou zátěž můžu připojit na 16A tavnou pojistku? 230V * 16A = 3680W

mám k dispozici 3 takové zásuvky ale potřebuju do nich zapojit 4 fritézy s příkonem 3000W a pár dalších drobností celkem 13kW příkonu...

Myslíte že to můžu zapojit? Podle jednoduchého výpočtu nahoře zřejmě ne ale třeba na to jdu blbě...

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#2 Příspěvek od Michal22 »

PCmaniac99- hlavní problém bude asi v tom, že sice ta každá zásuvka snese 16A, ale pokud jsou všechny na jednom okruhu, tak ten bude taky jištěn jističem 16A a to už nebude dostačovat. Musel bys vyhledat zásuvky, které nejsou na jednom okruhu, a ty fritézy mezi ně podělit.

Uživatelský avatar
PCmaniac99
Příspěvky: 749
Registrován: 07 úno 2008, 01:00
Bydliště: Jablonec nad Nisou

#3 Příspěvek od PCmaniac99 »

3 fáz. zásuvka, každá fáze 16A jistič, každá fáze zvlášť vyvedena na 220V zásuvku...

Uživatelský avatar
PCmaniac99
Příspěvky: 749
Registrován: 07 úno 2008, 01:00
Bydliště: Jablonec nad Nisou

#4 Příspěvek od PCmaniac99 »

Vyřešeno, našel jsem další 3. fázovej okruh tak že mám každej friťák zvlášť na jističi...

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#5 Příspěvek od p32 »

Ještě, že ten třífazovej tentononc nemá 8 fází. :lol:
Jinak na jeden okruh z jističe 230V/16A můžeš zapojit maximálně 10 zásuvek, tzn. i 10 fritéz, ale podle odběru zapínat jen na střídačku. :wink:

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#6 Příspěvek od monterjirka »

Jsou "borci", co to nějak zadrátují, aby jim todrželo.
Samozřejmě až tam TV NOHA nebo PINDA natáčí při zásahu kluky s modrými majáky, tak se o takových úpravách mlč(ž)í

Uživatelský avatar
milan222
Příspěvky: 1460
Registrován: 20 črc 2009, 02:00
Bydliště: trutnov

#7 Příspěvek od milan222 »

kdo nastrká místo pojistek hřebíky... :twisted: já nikdxy nepochopil z jakého duvodu nemužu hodit na jeden okruh 11zásuvek
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#8 Příspěvek od p32 »

Můžeš, nikdo ti nebrání. 10 zásuvek je v normě, ale 11 zásuvek bude u tebe. :wink:

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#9 Příspěvek od monterjirka »

Je rozumné, mít samostatný přívod pro zásuvkové okruhy, kde se předpokládá použití silnějšího spotřebiče (řádově 2kW a víc).
Pokud jsou zásuvky pro TV, budík, lampičku,... a nepředpokládá se tak velký odběr, není problém mít jich na 1 jističi 11 nebo 12.
Trochu "nešťastné" je, že tzv. přismyčkování se nasčítají přechodové odpory a případně horší spoje zvětší natolik impedanci vypínací smyčky, že nemusí být dodržen požadavek ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) na vypnutí při poruše v čase do 0,4 vteřiny.

Uživatelský avatar
jarda
Zablokován
Zablokován
Příspěvky: 925
Registrován: 01 led 2012, 01:00

#10 Příspěvek od jarda »

Takže na 1 fázi v dané konfiguraci cca 3500 W. Při větších požadavcích kontrola průměrů vodičů, a na tom základě volba jističů.

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#11 Příspěvek od monterjirka »

jarda píše:Takže na 1 fázi v dané konfiguraci cca 3500 W. Při větších požadavcích kontrola průměrů vodičů, a na tom základě volba jističů.
NE!
Výkon cca 3500W odpovídá jištění 16A a vodičů, Cu o průřezu 2,5mm2.
Není možné dát na běžný zásuvkový okruh větší hodnotu jištění:
- musel by se použít silnější vodič a pro ten nejsou dělané svorky v zásuvce!
- běžná zásuvka není dělaná pro větší proud než 16A!

Při předpokládaném odběru větším než 3500W se třeba rozdělit to na více okruhů, nebo by se musel udělat pevný přívod, pokud je na to spotřebič připraven od výrobce.

Uživatelský avatar
jarda
Zablokován
Zablokován
Příspěvky: 925
Registrován: 01 led 2012, 01:00

#12 Příspěvek od jarda »

Samozřejmě potřebuje 3fázový rozvod s patřičným průměrem vodičů, píše o 13 kW, a zapojení následně rozvody po jednotlivých fritézách přes jednotlivé jištěné zásuvky. Jde spolu o cca 60 A.