Řídící jednotka S4565A z kotle Destila

Měřáky, automatizační technika, regulační technika

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

Řídící jednotka S4565A z kotle Destila

#1 Příspěvek od Michal22 »

Kamarád instalatér mi dovezl tuto jednotku s tím, že zapalovací elektroda je funkční, kotel zapálí, ale po chvilce dojde k odpojení el. mag. ventilu plynu a kotel vypne. Problém je určitě v jednotce, dal do kotle svoji rezervní a ten je teď funkční.

Jednotku jsem rozdělal, změřil za studena diody, elektrolyty, ostatní kondenzátory, odpory. Propájel jsem vstupní konektor i fastony pro zapalovací a ionizační elektrodu, ale spíš jen preventivně, viditelný studeňák tam nebyl.

Nemeřené součástky- tyristor, relátka a keramická destička s komparátory.

Pár těchto jednotek jsem už na stole měl, většinou se jejich oprava podařila, nyní jsem ale trochu bezradný. Napadá mě problém v relátku, ale tím si nejsem jistý.

Setkal se někdo s tímto?

Díky M.

Uživatelský avatar
Zmije
Příspěvky: 1513
Registrován: 30 čer 2005, 02:00
Bydliště: Pardubický kraj

#2 Příspěvek od Zmije »

Zbývá přistoupit k měření za tepla.

Uživatelský avatar
frantajetel11
Příspěvky: 1922
Registrován: 13 lis 2008, 01:00
Bydliště: Kladno

#3 Příspěvek od frantajetel11 »

Michal22 píše:...Napadá mě problém v relátku, ale tím si nejsem jistý...
A je takovej problém vyzkoušet to relátko?

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od workhard »

Stejné příznaky jsem měl při přerušeném rezistoru 10MOhm u ionizační elektrody.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#5 Příspěvek od Michal22 »

frantajetel- no, vinutí relátek je ohmicky v pořádku, takže budu muset případně obě vypájet a zkoušet pod zatížením.
Ale pořád mi připadne, že je chyba v ionizaci, tak dám na radu workharda a ještě to večer jednou přeměřím, zda jsem některý z těch odporů nezapomněl proměřit.
Existuje někde nějaká dokumentace k těmto jednotkám (hlavně k té destičce s komparátory, tam je trochu problém si obkreslit schema).

Jinak díky všem za podněty

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#6 Příspěvek od hrmil »

Ja som u mojej dcéry mal podobnú poruchu.Nie je to Destila ale chovalo sa to úplne rovnako ako popisujete.Po niekolkých výmenách havarijných termostatov sa podarilo trafiť na jeden s ktorým sa tento problém už neopakoval.Zistil som že tie termostaty mali večší prechodový odpor čím na nich vznikal väčší úbytok termoelektrického napätia a kotol tým pádom vypol
prívod plynu.Keď som vodiče na termostate spojil nakrátko,kotol fungoval bez problémov.Takže aj tu môže byť na tej jednotke niekde zvýšený prechodový odpor a tým pádom ten ventil vypína.

Uživatelský avatar
Zmije
Příspěvky: 1513
Registrován: 30 čer 2005, 02:00
Bydliště: Pardubický kraj

#7 Příspěvek od Zmije »

Tady je řeč o destile se zapalovací automatikou, která termočlánek nemá, havarijní termostaty se snímají větším napětím a malým proudem, přechoďák několik ohm by neměl být problém. Zkus to zapojit na prkně, místo havarijáků dej klemu, místo plynovky slabou žárovičku, nebo led světlo, po jiskře propoj jonizaci diodou a měř proud.

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#8 Příspěvek od hrmil »

Ale ionizačná elektroda musí vytvoriť termonapätie tým pádom ten kotol vie že je plameň v poriadku.Podla mňa takto sú riešené z hladiska bezpečnosti všetky plynové kotle.Ja mám Junkersa elektronicky zapalovaného a jeho riadiaca jednotka keď do určitej doby nevyhodnotí že je plameň v poriadku tak el.mag.ventil vypne prívod plynu.Nie som technik od plynospotrebičov možno že sa mýlim tak ma opravte.Rád sa poučím.

Uživatelský avatar
Zmije
Příspěvky: 1513
Registrován: 30 čer 2005, 02:00
Bydliště: Pardubický kraj

#9 Příspěvek od Zmije »

Při ionizaci dojde k rozštěpení molekul na elektron a kladný iont, tím se plyn stává vodivým, při použití kovových elektrod a jejich správném umístění (rozdílné teploty) dochází i k usměrňovacímu efektu a ten testuje hořákový automat, žádný termočlánek ani napětí tam nevznika.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#10 Příspěvek od Artaban001 »

Ionizační elektroda funguje na tom principu, že je nabitá na síťové napětí přes odpory a plamen, který je mírně vodivý, ji vybíjí. Svodový proud se indikuje jako plamen přítomný. Používá se to u všech moderních kotlů bez věčnýho plamene. U nejnovějších turbo kotlů, nebo kondenzáků se dokonce vyhodnocuje i velikost svodovýho proudu a automatika podle toho "šteluje" provozní podmínky hoření..
Proto je u nových kotlů BEZPODMÍNĚČNĚ NUTNÉ DODRŽET SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ FÁZE A NULY, Jinak nefunguje snímání plamene - fázové napětí se nedostane na elektrody a oheň nemá co vybíjet.. Takže bacha na starý rozdvojky. Už jsem tohle zažil u pár lidí..

Uživatelský avatar
kaja4
Příspěvky: 437
Registrován: 28 zář 2008, 02:00
Bydliště: kraj olomoucký

#11 Příspěvek od kaja4 »

to Michal 22
V kotle Destila je elektronika S4565A2019.U té je bezpečnostní doba 10sekund.Pokud nevyhodnotí přítomnost plamene,překlopí se bistabilní relé a elektronika zůstane v poruchovém stavu.Pak se musí tlačítkem resetovat.
Propájej ještě kontakty rele JS1.Bistabilní relé LZL-24 bude dobré,tato se v těchto elektronikách nekazí.
S největší pravděpodobností je vadný keramický hybridní obvod.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#12 Příspěvek od Michal22 »

Artaban001- tenhle problém je notoricky známý, kamarád instalatér je už starší harcovník, vadasku umí používat, takže tady problém není. Navíc (jak jsem psal v úvodu)- kotel s jinou jednotkou jede.
kaja4- propájel jsem pro jistotu obě relé, tak až bude jednotka v kotli, uvidíme. Jen malá otázka- dá se ten hybrid s komparátory koupit nový? A za kolik? (jestli to má kvůli ceně nové jednotky vůbec cenu).

Jinak opět díky všem za podněty

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#13 Příspěvek od Artaban001 »

Michal22:
Já jsem reagoval spíš na Hrmila, který si to trochu popletl ze starým systémem u věčných plamínků.. Tam termočlánek vytvářel proud, který udržel sepnutý speciální elektromagnet v pojistce plamene. Faktem je, že tento systém nepotřeboval napájení . Když jsem zkoušel nepotřebný termočlánek, kolik dá do zkratu, byla to hodnota kolem 3A (měřeno klešťákem)

Uživatelský avatar
kaja4
Příspěvky: 437
Registrován: 28 zář 2008, 02:00
Bydliště: kraj olomoucký

#14 Příspěvek od kaja4 »

To Michal.
Keramika je zákaznický obvod,na netu jej neseženeš.Na tomto webu je specialista,který tyto keramiky opravuje.Občas sem zavítá.

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#15 Příspěvek od Jenda_KL »

možnosti:
- už popsaný rezistor
- Vadný kondenzátor X2 v napájení, po sepnutí relátka ubývá napájecí napětí až se automat resetne.

Na ionizačce naprázdno musíš naměřit ideálně síťové napětí (skutečné záleží na vnitřním odporu měřáku).

Odpovědět