3fázový rozvod rozdělen na jednotlivé fáze

#1 Příspěvek od triumf »

Lze použít rozvod tří fází a v krabičce ho pak rozdělit na 1-fáze-topení, 2-fáze-zásuvky, a 3- fáze světla? Do jakého příkonu?Na vstupu by byli fázové vodiče jištěny jednotlivě 16, 16 a 10 ampérovým jističem.

Uživatelský avatar
zenit
Příspěvky: 185
Registrován: 03 dub 2005, 02:00
Bydliště: Michalovce

Rozvod

#2 Příspěvek od zenit »

Áno, dá sa takto použiť rozvod.

Príkon: P=U/I


Príkon na 16A istič je 3,6 Kw
10A istič je 2,3 Kw

Tie príkony sú na hrane únosnosi ističa, takže radšej menej asi 3 a 2 Kw.

Uživatelský avatar
triumf
Příspěvky: 84
Registrován: 07 srp 2005, 02:00
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od triumf »

A jak se to se společným nulovým vodičem v tomto případě? Pokud bych sečetl všechny příkony, tak mě to asi 2.5mm průřez nevezme?

Uživatelský avatar
ludoderzak
Příspěvky: 35
Registrován: 12 zář 2005, 02:00
Bydliště: Banská Bystrica
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od ludoderzak »

Z rozvádzača do krabice daj spoločný aspoň 4mm a potom pre kúrenie a zásuvky 2,5mm, na svetlo stačí 1,5mm (meď)

Uživatelský avatar
zenit
Příspěvky: 185
Registrován: 03 dub 2005, 02:00
Bydliště: Michalovce

Rozvod

#5 Příspěvek od zenit »

Do prívodnej krabice natiahni 4x4 Cu a potom už klasika.
Na zásuvky 2x 2,5 Cu a na svetlo stačí 1,5 Cu, za predpokladu, že neplánuješ použiť prúdové chrániče.

Uživatelský avatar
triumf
Příspěvky: 84
Registrován: 07 srp 2005, 02:00
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od triumf »

Jedná se o předělávku kompletní elektriky, jádro jsem dělal před dvěma lety, teď zbytek, takže asi pětivodičově a třívodičově.A pro revizi je to v pořádku?

Uživatelský avatar
ludoderzak
Příspěvky: 35
Registrován: 12 zář 2005, 02:00
Bydliště: Banská Bystrica
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od ludoderzak »

Ak bola revízia urobéná pred dvoma rokmi po rekonštrukcii, nevidím v tom problém, teda ak sa dobre rozumieme, ak nieje ešte revízia spravená, treba robiť už 5 a 3 vodičovú sústavu. Neviem presne kedy vyšla novelizácia vyhlášky, ale u nás asi tak pred 2-3 rokmi.

Uživatelský avatar
zenit
Příspěvky: 185
Registrován: 03 dub 2005, 02:00
Bydliště: Michalovce

#8 Příspěvek od zenit »

Pokiaľ ponúkneš revizáka panákom dobrej slivovice, tak neverím, že niekde nájde chybu, aj keby sa o ňu potkol.

Uživatelský avatar
triumf
Příspěvky: 84
Registrován: 07 srp 2005, 02:00
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od triumf »

Díky za info

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#10 Příspěvek od Hill »

Rozděl ty okruhy už v rozvodnici a rovnou tam také zajisti rozdělení vodiče PEN (soustava TN-C) na N a PE (soustava TN-S) a tahej každý okruh samostatně. Jinak musíš revizáka okolkovat k nepotřebě, aby nepoznal, že místo desítky mědi předepsané pro PEN v soustavě TN-C (pardon, mezi rozvaděčem měření a rozvodnicí může být u byto paradoxně šestka měď, ale dál se na ni nějak zapomnělo) tam máš čtyřku. Ale, až vystřízliví do stavu, kdy bude schopný napsat zprávu, sotva ji podepíše.
Případně rozděl ten nulák na dva co nejdřív, bude ti pro každý 16A jištěný okruh stačit 3Cx2,5, pro 10A pak 3Cx1,5. Jestli budeš rozjišťovat fáze v další rozvodnici, napájej ji 5Cx4, to při hlavním jističi 3x25A stačí.
A jen na okraj: když budeš odebírat ze všech tří fází stejné proudy, středním (N) vodičem před rozdělením na jednofázové vývody nepoteče téměř žádný proud.

Návštěvník

#11 Příspěvek od Návštěvník »

Jen taková malièkost. Je osazen proudový chrániè. Jak píšeš instalace pøedìlána pøed 2 roky tak pøedpokládám , že ano. Jinak je nutné PEN od hodin sj.10mm a jinak trohu podobnì jak psal Hill.

Uživatelský avatar
triumf
Příspěvky: 84
Registrován: 07 srp 2005, 02:00
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od triumf »

jedná se o bytovou jednotku, do podružného rozvaděče v bytě je táhnuta 4*6 hliník a od tud mám před dvěma roky nově tažené jádro s chráničem a trojvodičově.Nyní chci dodělat zbytek elektrické instalace s přípravou na topení sálavými panely. protože nechci táhnout nově milion drátů, chtěl jsem natáhnout jeden třífázový-5*2.5 na jednu stranu bytu a tam to rozvést a druhý třífázový na druhou a udělat to samé. Jedna fáze topení, druhá fáze zásuvky, třetí fáze světla.2.5průřez je dimenzován dostatečně, ale stále mi nejde do hlavy ten průřez nulového a zemnícího vodiče. Do jakého proudu mohu použít 2.5?

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#13 Příspěvek od Hill »

Dvaapůlka vyhoví pro jištění 16A. U tohoto průřezu nemůže být ochranný vodič slabší, než vodiče pracovní (t.j. L a N), které musí mít stejný průřez.

U sítí TN-C (tedy s jediným nulákem) je předepsaný minimální průřez 10 mm2 v mědi. Asi by nebylo od věci vyměnit přívod od elektroměru do rozvodnice za desítku měď.

Uživatelský avatar
zenit
Příspěvky: 185
Registrován: 03 dub 2005, 02:00
Bydliště: Michalovce

#14 Příspěvek od zenit »

Stiahni si tento súbor, máš tam všetko.

http://www.volny.cz/elektra2003/download.htm

Uživatelský avatar
triumf
Příspěvky: 84
Registrován: 07 srp 2005, 02:00
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Kontaktovat uživatele:

#15 Příspěvek od triumf »

tady jeden elektrikář říkal, že to takto udělat nemohu, že prý podle normy musímít každý okruh svůj vodič PE a N. Takže rodělení na světla, zásuvky a topení prý není možné