ahojky dělám na osvětlení pergoly beton základy cca 1m zeď dál je to ze dřeva v cihlové zdi mám věneček a roztahané vypínače nastal problém v přidělání lustru musí tam bít nějaká protipožární podložka nebo něco podobného ?? a to samé na přívodní kabel ke světlu stačej obyčejné svorky na dra šrouby nebo pod něma taky musí bejt nějaká podložka ?? a třetí otázka jaký byste použili průřez vodiče na jednu 100W žárovku ??

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#2 Příspěvek od monterjirka »

1) je to venku, na dřevě,... Chránič 30mA
2) světlo by mělo mít vyznačeno, zda je určené pro přímou montáž na hořlavý podklad nebo ne. Pokud objevíte písmeno F v trojúhelníku, mělo by to OK.
3) kabel CYKY by měl mít atest pro přímou montáž na hořlavé podklady. Krabičky (rozvodné, pod vypínače, zásuvky) je dobré podložit, pokud nemáme jistotu, že jsou pro přímou montáž na hořlavé podklady a máme je instalované přesně podle pokynů výrobce
4) CYKY 3x 1,5mm2 je podle ČSN 33 2130, ed.2 jakási standard pro světelné rozvody, pro žárovku 100W to vyhoví s rezervou, tak proč zkoušet něco jiného?

Zirafka
Příspěvky: 819
Registrován: 20 srp 2006, 02:00

#3 Příspěvek od Zirafka »

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26473
http://elektrika.cz/data/clanky/melznhp030729
http://www.hasici-bohusovice.cz/elektro ... _nich.html
http://www.kopos.cz/cs/novinky/odcl/ele ... stavbe.php

A tak dále. Prostě záleží na tom, jaký přístroj máš, podle toho se odvíjí její montáž.

PS: Až tě bude ta podložka bít, tak se moc nediv ;-)

Uživatelský avatar
kokun
Příspěvky: 8693
Registrován: 21 čer 2008, 02:00
Bydliště: Valachy

#4 Příspěvek od kokun »

Zirafka píše:...PS: Až tě bude ta podložka bít, tak se moc nediv ;-)
:lol:
Teď jsem jednomu (zrovna takovému) odpovídal:
kokun píše:Ratata, tatata, sms, sms - ty už lepší nebudeš.
Jedna věta, 9 řádků - ani nečtu 8O :cry: :twisted:
Ti dva si mohou ruce podat. Tady to sice není 9 řádků, jenom 4 - zato 4 otázky 8O :cry: :twisted:
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#5 Příspěvek od BOBOBO »

Více než 2-3x1 bych tam nedal .

Uživatelský avatar
vasilceral
Příspěvky: 380
Registrován: 09 led 2011, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#6 Příspěvek od vasilceral »

Ahoj, v altánu 1/použij chránič
2/zásuvku jen na gril a rádio
3/osvětlení na 12V z LED

Zbytečně to nekomplikuj, jednoduchost je úspornější.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#7 Příspěvek od p32 »

Dej si tam co chceš, ale pouze přes proudový chránič a přívodem 3x něco jinak by ti ten proudový chránič asi nepracoval.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#8 Příspěvek od BOBOBO »

To jsou mi hovinky . Proč by nepracoval ??? :nevim:

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#9 Příspěvek od p32 »

To je fakt, je to na světlo. Stačí dva dráty. Mystifikoval jsem se tím, jak někdo psal připojení zásuvky. Nebo ty doporučuješ na zásuvku taky jen 2 dráty ?

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#10 Příspěvek od BOBOBO »

Nekličkuj ! A čti , co jsem napsal . Napiš jako já jinde , napsal jsem blbost a je to .

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od ZdenekHQ »

Kdybych řešil pevné roztahání světel a vypínačů v altánu, tak jedině 12V nebo 24V AC a halogenky, vypínače by jen spínaly trafák někde v suchu.

Co se týká zásuvky, je dobrý to mít odpínatelné v domě a to jak L, tak i N. Já osobně to dávám do vodotěsné krabice s tím, že se to otevře jen na "akci" a pokud je to na déle, tak se drážkou ve spodu krabice vyvede kabel a krabice se zase zavře.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#12 Příspěvek od monterjirka »

p32 píše:To je fakt, je to na světlo. Stačí dva dráty. Mystifikoval jsem se tím, jak někdo psal připojení zásuvky. Nebo ty doporučuješ na zásuvku taky jen 2 dráty ?
Kutilovi snad. Odborník by se měl chovat "seriozně" a pokud je to pevný rozvod, je pro něj platnou normou předepsán "plný počet vodičů", L a N jako pracovní a PE jako ochranný, i když nebude u konkrétního světla připojen, měl by být "připraven", kdyby se vyměnilo svítidlo za jiné, které ochranný vodič potřebuje!

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#13 Příspěvek od p32 »

Tak jsem si znovu přečetl a pořádně, co napsal BOBOBO a vidím, že pěknou blbost. Asi mu skončila padesátka. :cry:

Uživatelský avatar
bambulak34
Příspěvky: 25
Registrován: 25 kvě 2013, 02:00

#14 Příspěvek od bambulak34 »

No tak ono to svetlo samozrejme dvouvodicove i za chranicem fungovat bude tedy kdyz pouzijes pro jeho zapojeni L a N Kdyz pouzijes L a PE tak bude chranic padat to je jasny. Jinak ale nenatahnout tam trivodicovej kabel je pekna hloupost jak tady psal nekdo vejs nevis kdy to PEcko v kabelu budes potrebovat a nic neusetris pac dvouvodicovej kabel je stejne drahej jako trivodicovej protoze trivodicoveho se vyrabeji a prodavaji kilometry denne. V neposledni rade je to take proti normam maji se u nas proste tahat vodice 3 i kdyz tam bude zapojeno svetlo tridy 2 a u nej se ZZ vodic nezapojuje. Ten prurez bych dal urcite 1,5 za 1 je to takovej standart a za 2 na slabsim usetris mozna padesatikorunu.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#15 Příspěvek od Lukar »

Nešpekuluj a dej CYKY 3x2,5 . Pro pozdější využití -- Světlo použiješ usporku a zásuvku pro rádio a rožeň. To vše přes chránič.