Zdroj Xilence XP600 600W, mosfet 2SK3504

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
john
Příspěvky: 7
Registrován: 02 črc 2013, 02:00

Zdroj Xilence XP600 600W, mosfet 2SK3504

#1 Příspěvek od john »

zdravim, klukovi odesel tento zdroj, zatim jsem nasel prorazeny mosfet K3504 na primaru

http://www.dzjsw.com/cxyg/2/2SK3504.pdf

uvazuji nad
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDPF18N50T.pdf nebo
http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp460a.pdf

muze byt nebo mne doporucite neco jineho
na vybranych se mi libi nizsi Rds a u IRFP460a si nejsem jisty rozsahem V
gs(th) / 2-4V /
IRFP sezenu u nas, ale FDPF18 jsem v nasich e-shopech nenasel

dik za kazdou radu a pokud by mel nekdo schema?

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#2 Příspěvek od rnbw »

A uz si zistil, preco je prerazeny?

Uživatelský avatar
john
Příspěvky: 7
Registrován: 02 črc 2013, 02:00

#3 Příspěvek od john »

zda se za zbytek primaru je OK a zadny dalsi pruraz jsem nenasel ani na sekundru, zadny odpor spaleny, nikde zadny "coud" / coz samozrejme neznamena, ze jak dostane stavu, tak nekde neco odejde /, ty fety jsou tam v paru a odesel jen jeden
urcite pro jistotu vymenim jeste kond 330uF/400V Teapo, uvazuji nad nejakym 470uF
pokud je zavada jeste nekde dal, tak nemam sanci se svym "unimetrem" zjistit vice
BTW: zdroj odesel pri minimalni zateze PC, pri "probliknuti" site, takze predpokladam, ze neustal nejakou "spicku", i kdyz je na vstupu filtrace...

Uživatelský avatar
Philip_Fry
Příspěvky: 1538
Registrován: 01 zář 2010, 02:00
Bydliště: Trutnov

#4 Příspěvek od Philip_Fry »

Toto by měla být náhrada - http://www.tme.eu/cz/details/stp11nk50z ... ectronics/

Vyměň oba.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

Aj poistka prezila? A co PFC? Ci prave tento FET je z PFC?

Uživatelský avatar
john
Příspěvky: 7
Registrován: 02 črc 2013, 02:00

#6 Příspěvek od john »

pojistka samozrejme odesla

Uživatelský avatar
john
Příspěvky: 7
Registrován: 02 črc 2013, 02:00

#7 Příspěvek od john »

Philip_Fry píše:Toto by měla být náhrada - http://www.tme.eu/cz/details/stp11nk50z ... ectronics/

Vyměň oba.
diky za info, s vymenou obou jsem pocital

BTW: tyto asi ne, maj jen 10A proti 16A a dost vysoke Rds

Uživatelský avatar
john
Příspěvky: 7
Registrován: 02 črc 2013, 02:00

#8 Příspěvek od john »

rnbw píše:Aj poistka prezila? A co PFC? Ci prave tento FET je z PFC?
jj, je to v aktivnim PFC

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#9 Příspěvek od rnbw »

Skontroluj budenie, bude mozno odpaleny riadiaci IO.

Uživatelský avatar
john
Příspěvky: 7
Registrován: 02 črc 2013, 02:00

#10 Příspěvek od john »

diky, mrknu na to, skoda ze nemam schema, budu muset "badat"
BTW: asi nebude od veci ten IO preventivne vymenit, pac neni sance na overeni funkcnosti....

Uživatelský avatar
Hanger
Příspěvky: 110
Registrován: 01 říj 2010, 02:00
Bydliště: Karlovarsko

#11 Příspěvek od Hanger »

Ahoj,

podařilo se někomu sehnat schéma?
Mám tu tento zdroj na stole s proraženým fetem v PFC, příčina je oblouk nejspíš ve vodivém prachu mezi + a - DC meziobvodu přesně nad popiskou R506, oblouk se dál šířil mezi rezistorem a rovnoběžnou propojkou J108(!) :twisted: až vystřelil fet Q602. Většinu jsem opravil, ale stojím na dvou odporech..

Potřebuju znát hodnoty R506 a R508, protože sublimovaly, a taky potřebuju identifikovat obvod U106, protože zkrat zjevně tekl chvíli i přes něj, a teprv když ho usmažil, tak se vyvořil oblouk blíž filtračnímu kondu. Na pouzdru TSOT-23 je napsáno GoP35 (35 horní index).

Případně mohl by někdo prosím hodnoty oměřit z funkčního kusu?

Díky
Hanger

PS: Jestli ho opravím, tak ten krám na Hot straně zalakuju.. :?

Odpovědět