Dva stejné transformátory

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
pentoda92
Příspěvky: 99
Registrován: 24 srp 2013, 02:00

Dva stejné transformátory

#1 Příspěvek od pentoda92 »

Ahoj. Mám dva zcela totožné transformátory 230V/25V. Chci se zeptat, zda by se oba dali použít jako oddělovací transformátor.

Do prvního transformátoru by šlo napětí ze sítě 230V. Tento by transformoval na 25V. Napětí by šlo do sekundáru druhého transformátoru a bylo jím převedeno opět na 230V.

Je možné takto s transformátory pracovat?
Děkuji
Naposledy upravil(a) pentoda92 dne 16 zář 2013, 07:01, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#2 Příspěvek od ZVUK2000 »

Až na účinnost, to jde.

Uživatelský avatar
pentoda92
Příspěvky: 99
Registrován: 24 srp 2013, 02:00

#3 Příspěvek od pentoda92 »

Je to bezpečné pro nějaké koncové zařízení na tento oddělovač zapojené?

Když jsem zapojil u druhého transformátoru vstup na sekundár, nebude se například příliš zahřívat?

Uživatelský avatar
Peterseal
Příspěvky: 1983
Registrován: 24 lis 2006, 01:00
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

#4 Příspěvek od Peterseal »

Nie, transformatoru je jedno ktora je primarna a sekundarna cievka, len dodrz max. napätie a prud.
Ked to budes pouzivat, nezabudni dat poistku!

Uživatelský avatar
pentoda92
Příspěvky: 99
Registrován: 24 srp 2013, 02:00

#5 Příspěvek od pentoda92 »

Myslím, že s maximálním napětím a proudem by neměl být problém, když jsou oba transformátory stejné.

Pojistku umístím na vstup prvního transformátoru.

Uživatelský avatar
PavelFF
Příspěvky: 4796
Registrován: 18 úno 2008, 01:00
Bydliště: Brno

#6 Příspěvek od PavelFF »

Na výstupu celé sestavy nedostaneš stejné napětí jako na vstupu.Bude tam třeba jen 200V.Záleží to na velikosti traf.

Uživatelský avatar
pentoda92
Příspěvky: 99
Registrován: 24 srp 2013, 02:00

#7 Příspěvek od pentoda92 »

Zapojení jsem vyzkoušel a proměřil. Vstup ze sítě se pohyboval na prvním transformátoru kolem 239V. Výstup druhého transformátoru byl kolem 237V (bez zátěže).

Uživatelský avatar
PavelFF
Příspěvky: 4796
Registrován: 18 úno 2008, 01:00
Bydliště: Brno

#8 Příspěvek od PavelFF »

Tak ho zkus zatížit. Sestava bude 2x měkčí než jedno trafo.

Uživatelský avatar
pentoda92
Příspěvky: 99
Registrován: 24 srp 2013, 02:00

#9 Příspěvek od pentoda92 »

Zase musím ale říct, že tato vlastnost mi jde vlastně vstříc. Jsem začátečník, takže je u mě vysoké riziko, že s tvrdým zdrojem či přímo se sítí bych mohl způsobit škody. Takto mi to alespoň trochu dává šanci v případě zkratu, že vše dopadne dobře.

Zirafka
Příspěvky: 819
Registrován: 20 srp 2006, 02:00

#10 Příspěvek od Zirafka »

pentoda92 píše:Jsem začátečník, takže je u mě vysoké riziko, že s tvrdým zdrojem či přímo se sítí bych mohl způsobit škody.
Ale pokud si sáhneš oběma rukama, tak tě to stejně zabije, na to pozor.

Jinak to fungovat bude dobře a chválím snahu o používání oddělovacího trafa :-)

Uživatelský avatar
pentoda92
Příspěvky: 99
Registrován: 24 srp 2013, 02:00

#11 Příspěvek od pentoda92 »

Ano, to je mi celkem jasné. Pořád to bude síťové napětí. Měl jsem na mysli spíše ohlušující rány, po kterých zbude jen tma v celém baráku a vyhozený jistič. Párkrát se mi to již povedlo, takže z toho mám patřičný respekt.

Děkuji všem za pomoc :-)

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#12 Příspěvek od rnbw »

Minule som siahol na chladic odpojeneho zdroja a "dostal" som celkom slusnu. Napriek tomu, ze zdroj bol polozeny na drevenom stole a ja som stal vedla na koberci. Neskor som zmeral, ze tam bolo 350 V (zdroj s PFC). Takze respekt je na mieste :D
Proti vyrazaniu istica je dobra ziarovka do serie.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#13 Příspěvek od ZVUK2000 »

[quote="Zirafka"

Jinak to fungovat bude dobře a chválím snahu
u používání oddělovacího trafa

Snaha je taková, že to bude galvanicky oddělené 2x. A co ztráty?

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#14 Příspěvek od ZVUK2000 »

Dej foto
Co když jdou dát oba primáry na jedno jádro?

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#15 Příspěvek od Bernard »

Takový "obyčejný" síťový transformátor mívá mezi primárem a sekundárem pracovní izolaci, navrhnutou na zkušební napětí 500 V. Zmíněná kaskáda dvou traf by snad vyhověla zkušebnímu napětí 1000 V. Ale pravý oddělovací transformátor by měl mít izolaci na 4000 V, dva transformátory za sebou tedy nemusí znamenat dvojitou izolaci.