Zapojení týdenních spínacích hodin Komextherm RVT 052

Měřáky, automatizační technika, regulační technika

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Kocour
Příspěvky: 3
Registrován: 21 zář 2013, 02:00

Zapojení týdenních spínacích hodin Komextherm RVT 052

#1 Příspěvek od Kocour »

Dobrý den,
Mám od předchozího majitele špatně zapojené spínací týdenní hodiny v regulátoru RVT 052. Pořídil jsem nové, programovatelné (Grasslin fmd150), ale nevím, kam co zapojit, protože hodiny, které instaloval předchozí majitel mají pouze 4 kontakty, a já mám od plošnáku 5 drátů. Jde mi především o zapojení konektorů č.:3, 4, 5. Konektory č.:1 a 2 by měly být pro oběhové čerpadlo, ale pro jistotu bych poprosil i o toto zapojení. Jde mi hlavně o barvy drátů vedoucím ke konektorům, a o číslo na desce plošného spoje. Hodně by mi pomohlo třeba i detailní foto zapojení, nějak už bych si to přebral... Předem Vám všem děkuji za ochotu...
p.kocum@seznam.cz

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#2 Příspěvek od kbulda »

Přílohy
obrázek049.png
(16.38 KiB) Staženo 177 x
Naposledy upravil(a) kbulda dne 21 zář 2013, 15:49, celkem upraveno 3 x.

Uživatelský avatar
kaja4
Příspěvky: 437
Registrován: 28 zář 2008, 02:00
Bydliště: kraj olomoucký

#3 Příspěvek od kaja4 »

Máš poštu.
Původní hodiny měly taktéž 5 vývodů.

Uživatelský avatar
Kocour
Příspěvky: 3
Registrován: 21 zář 2013, 02:00

#4 Příspěvek od Kocour »

Děkuju všem za rady, jde mi hlavně o to abych věděl, že na konektor č.5 jde např.modrý drát, na č.4 bílý atd...

Uživatelský avatar
bum
Příspěvky: 227
Registrován: 04 zář 2011, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od bum »

V regulátorech KOMEXTHERM RVT-052 jak u verze pro kotle na tuhá paliva tak u verze pro použití regulátoru u el.vytápění nebo plynového kotle oběhové čerpadlo spíná relé označené v servisním plánu plánu "A" kontaktem A2. Rozdíl v obou verzích je pouze ten že regulátor pro pevná paliva má navíc osazeno jedno čidlo TV označené TV2 které je u verze pro el. kotle a plynové nahrazeno rezistorem. Pro spínací hodiny jsou na DPS označeny vývody pro přepínač 101, 102, 103.

Uživatelský avatar
kaja4
Příspěvky: 437
Registrován: 28 zář 2008, 02:00
Bydliště: kraj olomoucký

#6 Příspěvek od kaja4 »

To Kocour.
Fi Komextherm nedodržovala ve svých výrobcích stejné barevné značení vodičů.Tudíž toho se nemůžeš držet,ale zapoj podle schemat,které jsem ti zaslal.

Uživatelský avatar
bum
Příspěvky: 227
Registrován: 04 zář 2011, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od bum »

Vývod spínací hodiny 5 na 101 deska regulátoru, 4 na 102 deska regulátoru, 3 na 103 deska regulátoru. Vycházím z čísel na desce regulátoru dle servisního plánu.