Zapojenie stropného svietidla

Vše, co se týká osvětlení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
lumix75
Příspěvky: 44
Registrován: 07 úno 2010, 01:00

Zapojenie stropného svietidla

#1 Příspěvek od lumix75 »

Nazdar,
Potreboval by som poradiť so zapojením stropného svietidla. Ide o bytový dom z 80´ rokov, zo stropu trčia 2 x faza (čierny) + nulák? (zelenožlty). Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Nové svietidlo má prívodné vodiče hnedý, modrý a zelenožltý.
Přílohy
IMAG0401.jpg
(242.52 KiB) Staženo 132 x
IMAG0402.jpg
(273.83 KiB) Staženo 124 x
IMAG0399.jpg
(209.44 KiB) Staženo 123 x

Uživatelský avatar
keemo
Příspěvky: 4996
Registrován: 10 zář 2007, 02:00
Bydliště: Ostrava, Bratislava

#2 Příspěvek od keemo »

Chcelo by vediet kam bol zapojeny ten ZŽ vodic v povodnom svietidle...

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#3 Příspěvek od kovar »

Budeš muset napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý.Hlavně ale zkontroluj jestli ten hnědý je na všech objímkách(předpokládám že je to na žárovky se závitem)spojený se středovým kontaktem!Poláci to občas zapojují všelijak! :)
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
lumix75
Příspěvky: 44
Registrován: 07 úno 2010, 01:00

#4 Příspěvek od lumix75 »

Stare svetlo malo tusim 2 privodne vodice (bez uzemnenia) 5 ziaroviek a nebol lacny a ani z polska.
Novy ma 6x halogen (planujem vymenu za led) a tiez kvalitka

Uživatelský avatar
lumix75
Příspěvky: 44
Registrován: 07 úno 2010, 01:00

#5 Příspěvek od lumix75 »

Takže zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý?

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#6 Příspěvek od kovar »

Ano.
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
PLV
Příspěvky: 400
Registrován: 21 říj 2007, 02:00
Bydliště: Litovel

#7 Příspěvek od PLV »

Já být Lumixem, pozvu si raději elektrikáře, který je schopen změřit co je co a kam co má jít. :lol:
Netřep se mnou!

Uživatelský avatar
lumix75
Příspěvky: 44
Registrován: 07 úno 2010, 01:00

#8 Příspěvek od lumix75 »

Aj to som zvažoval. Diky za rady

Uživatelský avatar
kevin_mitnick
Příspěvky: 1724
Registrován: 20 kvě 2007, 02:00

#9 Příspěvek od kevin_mitnick »

Hlavne ne podle nicku KOVAR!!!

V starem lustru jsi mel dva cerne (faze z dvojiteho vypinace) na ruzne zarovky lustru a zlutozeleny jako PEN (PE+nulak). Ted novy lustr zapojis zlutozeleny+modry na zlutozeleny ze stropu a cerny co je pod napetim ze stropu na hnedou z lustru...

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#10 Příspěvek od tomasjedno »

kevin_mitnick píše:Hlavne ne podle nicku KOVAR!!!
On to KOVAR napsal dost nešťastně, dá se to chápat dvěma způsoby a jen jeden je správně.

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#11 Příspěvek od kovar »

Proč jsem to napsal nešťastně?Má tam přece jeden nulák a jednu fázi.A podle obrázku má zapojené všechny žárovky najednou.
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#12 Příspěvek od Soemtron »

... a zůstane jeden nevyužitý černý ... pro úplnost ...

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#13 Příspěvek od kovar »

lumix75-Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Myslím že nezůstane nevyužitý :D
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#14 Příspěvek od tomasjedno »

kovar píše:Proč jsem to napsal nešťastně?Má tam přece jeden nulák a jednu fázi.A podle obrázku má zapojené všechny žárovky najednou.
Protože
kovar píše:...napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý...
se dá chápat jako
zelenožlutý na (zelenožlutý + modrý) a černý na hnědý (tak jsi to jistě myslel), ale taky jako
zelenožlutý na zelenožlutý + (modrý a černý) na hnědý (tak to po tobě přečetl kevin_mitnick),
tak proto.

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#15 Příspěvek od kovar »

Asi ano.Jen jsem to posuzoval ze svého pohledu elektrikáře který to dělá každý den :) Takže to upřesním.Zelenožlutý a modrý vodič na lustru spojíme se zelenožlutým vodičem co vede ze stropu a ten hnědý spojíme s vodičem černé barvy ve kterém je fáze po zapnutém vypínači :)
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Odpovědět

Zpět na „Osvětlovací technika“