Vypadavanie prudoveho chranica v byte, ako by ste to riesil?

#1 Příspěvek od pole »

Zdravim.
Znama ma poprosila ze jej furt v byte vypina "poistka" bez udania dvodu hockedy.
Poprosil som ju o foto rozvadzaca a neaky popis:
http://pifko.mine.nu/data/kubko6b350809 ... 1ee.00.jpg
Vysvitko ze jej vyhadzuje prudovy chranic. Elektrika bola prerabana v byte pred 4mi rokmi, Cast bytu svetelne okruhy a miestnosti kde neni moc spotreby su na starom vedeni (zevraj istice od prudaku vlavo) a cast ako kuchyna, kupelna ma nove rozvody (istice v pravo od prudoveho chranica)...
Vyhadzuje to hockedy, ze niekedy to robilo len obcas teraz skoro kazdych 5min, a je jedno aky spotrebic tam zevraj je zapojeny ci sporak alebo ventilator...

Ako by ste postupovali vy.
Hladat skor zvod v dakom spotrebici (premerat izolaciu megmetom)?, alebo niekde na vedeni v stene (to by ste ako hladali?), alebo moze sa pokazit aj prudovy chranic samostatne?

Diky

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#2 Příspěvek od TAKJAN »

Vypínat jističe za FI a hledat. Jinak prasárna bez popisu

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#3 Příspěvek od kovar »

Vypni celý byt hlavním jističem a měř izolační odpor vývodů za chráničem.Určitě to najdeš :)
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

#4 Příspěvek od cabernet »

Pokial to robi tak casto, dalo by sa to urobit aj postupnym prepajanim vodicov N mimo prudoveho chranica.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#5 Příspěvek od ZVUK2000 »

kovar píše:Vypni celý byt hlavním jističem a měř izolační odpor vývodů za chráničem.Určitě to najdeš :)
Ale závada nemusí být v instalaci. Müže to dëlat spotřebič.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#6 Příspěvek od BOBOBO »

Opravdu může být ve spotřebiči . Takový odrušovací člen v automatce , tam bych začal .

Uživatelský avatar
Tazman
Příspěvky: 40
Registrován: 11 úno 2009, 01:00
Bydliště: Kaznějov

#7 Příspěvek od Tazman »

Jestli to vyhazuje s odstupem několika minut, tedy né ihned po nahození, tak to zřejmě nebude závada v instalaci (např na tvrdo spojení PE a N či dotyk fáze s kostrou).
Tohle vypadá na spotřebič, který je permanentně zapnutý - lednice, elekronika. Jestli je to tak častý tak budeš muset odpojovat okruhy a čekat. A nebo můžeš bypassovat chránič a kouknout jestli vypadne některý jistič.
Jestli ano pak už najdeš na okruhu vyníka.Jestli ne,bude to asi porucha izolace s únikem řádu desítek mABude nutno proměřovat.
Nelze ale vyloučit ani závadu FI. Jednou už sem koupil i rozbitý.Po jednom nahození a zmačknutí testu už nešel ani natáhnout.
Bylo by taky dobré zatlačit na známou aby si lépe vybavila kdy a za jakých okolností to začalo :-).

Uživatelský avatar
pole
Příspěvky: 1487
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#8 Příspěvek od pole »

No ta ladnicka by to mohla aj byt zapina sa podstate sama "hockedy" - ma termostat. Na iny spotrebic co ma aj PE to moc nevidim. Vsimla by si ze napr ked zapne sporak vyhodi to...

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#9 Příspěvek od BOBOBO »

Ale tak to není . I ten sporák , pokud je nový s elektronikou je přece stále v stby , zrovnatak nemusí být odepnutá ani pračka , myčka atd .

Uživatelský avatar
Milan
Příspěvky: 1283
Registrován: 02 dub 2012, 02:00
Bydliště: Vysočina

#10 Příspěvek od Milan »

Hledá se to blbě,protože to nemusí být jen špatným izolačním stavem spotřebiče ( kde to lze vypínáním jističů najít),ale i částečným spojením PE s vodičem N kdekoliv v instalaci - pak to to znamená kromě jističů odpojovat i vodiče N.Unikajícími proudy přes odruš.kondenzárory nebo tepelné spotřebiče to asi v bytě nebude. Nenalezne-li se náhodně místo vady ( např.vytaháním spotřebičů ze zásuvek apod.),nezbyde než odpojit všechny kabely a spotřebiče a měřit izolační odpory jak L,tak N proti PE.
Protože zde bude část rozvodu ( stará) asi dvojvodičová TN-C a část (nová) trojvodičová TN-S , může být problém i v zapojení rozvaděče
a spotřebičů/zásuvek,proídlužovaček apod. - za chráničem nesmí být již nikde spojen PE s N . Takže kdoví ,kdo co kde zkonil,nejlépe zavolat nějakého RT a nechat změřit a zkontrolovat.

Uživatelský avatar
Jimmi2
Příspěvky: 1177
Registrován: 04 led 2010, 01:00
Bydliště: Praha, Teplice

#11 Příspěvek od Jimmi2 »

Já bych začal tím chráničem - nejlépe proměřit, při jakém proudu tak nejčastěji vypíná.
Zbytek už je popsán výše.
Také pronikající vlhkost by to mohla způsobovat. Na to někdy stačí málo. Jednou mi chránič vypnul, když vypěnilo cosi v pračce (lezly bublinky šuplíkem ven 8-) ).
Spotřebiče s topnou spirálou.

Uživatelský avatar
Sandal
Příspěvky: 2393
Registrován: 22 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

#12 Příspěvek od Sandal »

Nech si udělat revizi instalace a spotřebičů a je to to nejlepší co můžeš udělat.Při ní zjistíš všelijaký nedostatky který odstraníš a a pak to funguje leta bez poruch.Mám teda na mysli revizi při keterý se měří.Ne tu papírovou :wink:

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#13 Příspěvek od hrmil »

Keď sa skracuje interval vyhodenia chrániča,môže byť niekde niečo zahorené.Kludne to môže byť aj svietidlo,alebo zásuvka.Pri zvyšujúcej sa teplote klesá izolačný odpor,až zareaguje chránič.Alebo nejaký predlžovák.Ja by som najpr odpojil svetelné obvody a potom zásuvkové,alebo naopak.Pokus omyl.Ten chránič by som dal otestovať revíznemu technikovi.Majú na to meráky.Len je otázne či by nebol lacnejší nový chránič,ako zaplatiť revizáka.

Uživatelský avatar
pole
Příspěvky: 1487
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#14 Příspěvek od pole »

Tak zevrj uz im to vypadlo nadobro. Museli zavolat nahodneho elektrikara zo zlatich stranko. Ten zevraj vymenil prud chranic za novy a ide to... Este som zvedavy na cenu co za to pytal.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#15 Příspěvek od ZdenekHQ »

Třeba vyměnil 30mA za 100mA...

Ale viděl jsem už vadný chránič, jenže ten nevypínal, ale upadl v něm nulák. Téměř všechny malý spotřebiče v domě šly do popelnice.

Mimochodem chránič se dá otestovat obyčejným odporem vloženým mezi fází a PE připojeným do zásuvky (např. instalovaným v zástrčce), stačí si spočítat odpor podle proudu chrániče a nenechat se přitom přizabít.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]