Prerušený vodič

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

Prerušený vodič

#1 Příspěvek od cabernet »

Nazdar majstri,

mam preruseny vodic v niekolkozilovom dlhom kabli. Existuje prosim nejaky postup, ako by som lokalizoval miesto zavady?

Vdaka. cabernet

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#2 Příspěvek od EKKAR »

Napojit na tu přerušenou žílu klopnej obvod s frekvencí několik stovek kHz modulovanej jiným cca 1kHz a jet po kabelu rádiem s rozsahem středních vln, samozřejmě předem naladěným na ten buzzer. V místě přerušení prudce klesne hlasitost. Dá se to zvládnout jedním IO a 9V baterkou...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#3 Příspěvek od procesor »

Niečo sa dá usúdiť aj podľa nameraných kapacít z jednej a druhej strany.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#4 Příspěvek od Artaban001 »

Pokud je kabel určen pro síťové napětí
připojiš na kabel z jedné strany 230V a na druhou stranu žárovku. A pokud máš indukční zkoušečku (šroubováček s displejem, co se prodává přibližně za 50 až 100Kč), nebo "voltfinder", pojedeš s nimi podél kabelu a místo najdeš místo přerušení.
Přívod a zátěž musíš připojit na jeden zdravý a jeden přerušený vodič, který hledáš. Žárovka je proto, aby při náhodném spojení přerušených konců nedošlo ke zkratu. přes žárovku přivádíš na opačný konec vodiče opačný potenciál. Buď se Ti zkoušečka rozsvítí, nebo zhasne. Změna stavu je porucha a tu hledáš.

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#5 Příspěvek od hrmil »

Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.

Uživatelský avatar
lintik
Příspěvky: 209
Registrován: 12 zář 2004, 02:00
Bydliště: PRAHA SEX (6)

#6 Příspěvek od lintik »

hm - v zemi :P to píšeš brzo

Obávám se, že ti uniklo, že to je dotaz od jiného uživatele a na jiný kabel.
Hill

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#7 Příspěvek od Atlan »

hrmil píše:Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.
Osciloskop najlepsie digitalny, generator a sup sup do terenu, minulorocne amaterske radio Hratky z kabely.

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#8 Příspěvek od hrmil »

Atlan píše:
hrmil píše:Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.
Osciloskop najlepsie digitalny, generator a sup sup do terenu, minulorocne amaterske radio Hratky z kabely.
Môžeš sem napísať,ktoré číslo ? Dík

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#9 Příspěvek od procesor »

PE082012 s. 24

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#10 Příspěvek od hrmil »

procesor píše:PE082012 s. 24
Vďaka.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od Habesan »

Bylo.
t=61441
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#12 Příspěvek od procesor »

Zakopaný 80cm? Nie.

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#13 Příspěvek od hrmil »

procesor píše:PE082012 s. 24
Tak som si to v tom amáre prečítal.Zaujímavé,ale podľa toho by som možno zistil vzdialenosť prerušenej žily,ale smer kábla ,o hlbke uloženia ani nehovoriac,by som touto metódou určite nezistil.Aj tak ďakujem za reagovanie na moju otázku.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od Habesan »

To ovšem cabernet původně nepožadoval, a to mě zmátlo.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 14 led 2014, 13:17, celkem upraveno 1 x.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#15 Příspěvek od procesor »

Kadiaľ vedú káble...sú na to detektory, ak to nemáš dokumentované.

Odpovědět

Zpět na „Poradna“