jednoduchy regulovatelny zdroj ?

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
bigkubik
Příspěvky: 24
Registrován: 21 led 2014, 01:00

jednoduchy regulovatelny zdroj ?

#1 Příspěvek od bigkubik »

Ahoj, poradite mi nejake jednoduche zapojeni jak vyuzit 48V zdroj. Napadlo me pouzit regulaci LM317 nebo radeji neco silnejsiho pro vytvoreni regulovatelneho zdroje 0-48V. Nebo je to nesmysl?

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#2 Příspěvek od breta1 »

Na LM317 je 48V moc, snese max 40V!

Uživatelský avatar
css
Příspěvky: 352
Registrován: 05 led 2011, 01:00
Bydliště: Karlovy Vary

#3 Příspěvek od css »

Pri 48V na vstupu musis pouzit LM317HV!, ta koncovka HV udava variantu LM317, ktera snese na vstupu az 60V.

Druha vec ale je ztratovy vykon, ktery bude pri tak vysokem vstupnim napeti hodne velky, zvlast pri stabilizaci nizsich napeti a vyssich proudu.

Prostuduj datasheet http://www.ti.com/product/lm317hv, at si ten stabilik neodpalis!

Uživatelský avatar
MATYCH
Příspěvky: 602
Registrován: 16 úno 2006, 01:00

#4 Příspěvek od MATYCH »

L4960 ?,ale max.50V

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od Habesan »

Co třeba t=63331 ???
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Odpovědět