Proč svítí doutnavka na vypínači v poloze ON i OFF ?

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
FPetr
Příspěvky: 3
Registrován: 01 lis 2014, 01:00

Proč svítí doutnavka na vypínači v poloze ON i OFF ?

#1 Příspěvek od FPetr »

Dobrý den, koupil jsem tento vypínač https://www.puhy.cz/vypinac-kolebkovy-o ... 54121.html s domněnkou, že doutnavka bude svítit pouze v poloze ON, ale po připojení k síti svítí doutnavka i v poloze OFF. Proč tomu tak je? Přikládám "schéma" zapojení. Děkuji za vysvětlení.
Přílohy
kolébkový.jpg
(13.25 KiB) Staženo 47 x

Uživatelský avatar
ohryzek36
Příspěvky: 2369
Registrován: 24 pro 2008, 01:00
Bydliště: Zlínsko

#2 Příspěvek od ohryzek36 »

Máš ho blbě zapojené - přehoď fastony (horní za dolní).

Uživatelský avatar
FPetr
Příspěvky: 3
Registrován: 01 lis 2014, 01:00

#3 Příspěvek od FPetr »

Děkuji za odpověď :)

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#4 Příspěvek od Achab »

Pro doplnění - toto je "spínač s prosvětlením", doutnavka je zapojená mezi přívodní svorky.

U "spínačů se signální doutnavkou" je tato obvykle připojena na vývod (nebo přívod) spínače a druhý konec je vyveden samostatně.

Uživatelský avatar
galjo
Příspěvky: 1352
Registrován: 15 črc 2005, 02:00
Bydliště: záp.slovensko

#5 Příspěvek od galjo »

doutnavka musí byt zapojena na výstup.

Uživatelský avatar
paveltl
Příspěvky: 572
Registrován: 11 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Domažlice

#6 Příspěvek od paveltl »

Ach jo, to jsou nicneøíkající odpovìdi, jen Ohryzek ví o èem mluví.
Už z konstrukce tìchto spínaèù je prosvìtlení pøipojeno na prostøední vývody (mechanicky uprostøed spínaèe). Kdo chce vìdìt proè mùže si ten vypínaè snadno otevøít, ale pozor a￾ nìco neztratíte.
Takže když chceš aby spínaè svítil trvale pøivedeš pøívod odprostøed a vývod vezmeš nakraji.
Ty ale chceš indikovat zapnutí, takže pøivedeš pøívod na kraj a a vývody dáš doprostøed. Pak se na prostøední vývody dostane napìtí až po sepnutí vypínaèe a signálka se rozsvítí.

Uživatelský avatar
galjo
Příspěvky: 1352
Registrován: 15 črc 2005, 02:00
Bydliště: záp.slovensko

#7 Příspěvek od galjo »

paveltl to si už vysvetlil aj pre de.ila. Má to 4 vývody a ktoré su tie stredné ?

Uživatelský avatar
FPetr
Příspěvky: 3
Registrován: 01 lis 2014, 01:00

#8 Příspěvek od FPetr »

Abych předešel dalším sporům, tak je tento vypínač konstruován takto: mezi horníma svorkama je připojeno prosvětlení a já jsem udělal tu chybu, že jsem připojil přívod(L,N) na tyto horní svorky, proto mi vypínač svítil i v poloze OFF. Přívod jsem přehodil na dolní svorky, kde při vypnutém stavu nemá co svítit. Po zapnutí se dostane přívod na horní svorky a prosvětlení začne pracovat.

Odpovědět